Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Hav 24.08.2018, 09:00



Název: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Petr Hav 24.08.2018, 09:00
Norma ČSN 33 2000-7-729 a ČSN 332000-4-481 určují minimální rozměry volného prostoru před rozvaděčem. V tomto prostoru nesmí být nic skladováno ani umístěno.

Nicméně jsem nikde nenašel zmínku o tom, jestli tento vyhrazený prostor je možno využívat jako část běžného spojovacího chodníku (uličky). Nebo jestli tento prostor musím zohlednit při navrhování značení chodníku a ten posunout o šíři tohoto prostoru.

Může mít tedy chodník v místě rozvaděče (od paty rozvaděče) šířku 1,2m (dle normy pro komunikace) nebo musí mít odstup 0,8m + 1,2m šířku chodníku?


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.08.2018, 13:29
Bavíme se o manipulačním prostoru, což je prostor, který je vyhrazen pro údržbu rozvaděče. Pokud bude tento prostor součástí chodníku a obsluhu někdo nechtěně šoupne do střev rozvaděče při procházení kolem, pak byste měl jistě dost velký problém. Bezpečný prostor je bezpečným, když se v bezpečném prostoru nikdo nepohybuje.


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.08.2018, 19:03
Když se bude manipulovat s něčím těžším a zhasne světlo, manipulace se může zastavit, aby se do něčeho nebo někoho nevrazilo.
A když kvůli tomu bude problém otevřít rozvaděč, zkontrolovat a případně nahodit jistič, také to nebude nějaká radostná situace...
A to raději nepřemýšlím o tom, že by mohlo být třeba něco vypnout...


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Radim Strycharski 25.08.2018, 09:35
Volný prostor je prostor bez trvalého záboru, takže chození a přeprava okolo obecně nevadí. Pokud vadí, je to nadstandardní riziko vzešlé z nějaké analýzy BOZP. Pokud taková analýza nebo speciální požadavek není, tak projektantovi nic nebrání spojit prostor před rozvaděčem s komunikací.


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.08.2018, 12:42
Zákon 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávní ch vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
§ 4 odst. 1: „Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány.
Někdo může zabublat, že byl výše uvedený zákon novelizován. Ano, ale zrovna §4 zůstal beze změny.

Nař. vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
Příloha čl. 2.1.3 a obdobně vyhl. č. 48/1982 Sb.,  v platném znění v § 194 odst. 5 požadují, aby instalaci či el. zařízení bylo možné podle potřeby vypnout.

Nař. vlády č. 378/2001. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
§ 3 odst. 1 písm. b) uvádí jako minimální požadavek na bezpečný provoz a používání zařízení (instalace, stroje) „zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání zařízení.”

Obsluha. minimálně ovládá hlavní vypínač zařízení. Aby mohla být prováděna bezpečně obsluha, musí být před rozvaděčem k dispozici dostatečný prostor. Podobně i pro případ oprav a údržby el. zařízení.

Je na zaměstnavateli, aby vyhodnotil ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb.,  § 102 odst. 3 rizika spojená s obsluhou a opravami rozvaděče a stanovil tomu odpovídající vzdálenost před rozvaděčem a přístup k němu.

Určitým vodítkem může být nezávazná ČSN 33 2000–4–481 čl. 481.2.4.2, která pro otevřený rozvaděč požaduje volný prostor před vyčnívajícími ovladači 700 mm pro průchod a 1 000 mm před živými částmi.
Tato norma je již však neplatná.

Obdobně ČSN 33 2000–7–729 v čl. 729.513.2 požaduje šířku uliček a přístupových prostorů odpovídající prováděné práci, provozním zásahům, přístupu v nouzi a pro pohyb zařízení a volný prostor musí umožnit otevřít dveře rozvaděče alespoň o 90°,  v čl. 729.513.2.1 pro rozvaděč se zakrytými částmi požaduje pro průchod 600 mm a 700 mm.

Tolik z vyjádření Ing. Miroslava Kočího, zdroj BOZPprofi


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 25.08.2018, 18:12
Teď to bude o úhlu pohledu každého projektanta a technika BOZP.
Z toho co Pavel Hoský odcitoval, dle mého názoru, nevyplývá striktní nařízení, že musí být min. šířka: rozvaděč + otevřené dveře + ulička 1,2m.


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Radek Luža 27.08.2018, 14:53
Asi o něčem takovém se tady předpokládám diskutuje.

V tomto případě nikdo žádný zákon ani nařízení neřešil viz foto...

Edit: pro upřesnění, zelená barva chodník, červená barva cesta pro VZV


Název: Re: Je možné bezpečný prostor před rozvaděčem sdílet s chodníkem v hale?
Přispěvatel: Petr Hav 27.08.2018, 15:02
Po konzultaci s naším BOZP technikem a shodli jsme se na tom, že:
Bezpečný prostor bude zaznačen na šířku otevřených dveří (0,4m)
Chodník bude mít v místě kolem rozvaděče šířku 0,8m (šířka pro jednosměrný pohyb s břemenem je  0,75m)

Za 14 dní bude audit ISO tak dám vědět jestli se nad tím pozastavili.

Jinak díky. ;)