Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Kája Kubíček 17.08.2018, 19:44



Název: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Kája Kubíček 17.08.2018, 19:44


Mám nainstalován T1+T2 stupeň přepěťové ochrany a pod určitými zásuvkami T3 stupeň od stejného výrobce a nyní potřebuji umístit třetí stupeň na DIN lištu a zrovna třetí stupeň od toho výrobce není úplně levný.
Je tedy možné použít třetí stupeň od jiného výrobce?
Předpokládám že ano.


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.08.2018, 22:55
Neexistuje jednoznačná odpověđ obecně natož když neuvedete konkrétní výrobce a typy.


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: ACEOF ACES 18.08.2018, 14:09
V původním dotazu byl výrobce T1+T2 uvedený, tuším OEZ.

Podle mého názoru, obecně, jestli je mezi T2 a T3 minimálně 5metrů kabelu nebo jsou-li osazené rázové oddělovací tlumivky, pak by to mělo být možné.


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Jan Yossarian 18.08.2018, 16:42
V původním dotazu byl výrobce T1+T2 uvedený, tuším OEZ.
Myslím, že nemusí výrobce uvádět. Protože na seriózní odpověď je potřeba labolatorní měření a ne zkušenost toho, kdo to připojuje.

Už nevím kde zde na portálu bylo řečeno některým ze zastu pičů, že déčkový stupeň má dost velký přesah a je zaměnitelný. Pokud tam má T1+T2 (předpokládám v kvalitě Siemens),  pak bych tam dal jakékoliv déčko (tedy v kvalitě Dehn, Saltek, OBO, Phoenix). A pokud tedy mám vyslovit nedůvěru, pak kromě opravdových noname, tak určitě ne Hakel.


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.08.2018, 17:45
Protože na seriózní odpověď je potřeba labolatorní měření a ne zkušenost toho, kdo to připojuje. A pokud tedy mám vyslovit nedůvěru, pak kromě opravdových noname, tak určitě ne Hakel.

To jsem tedy zmaten! Nebo máte nějaké testy z laborky?  (whist)


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: František Šohajda 18.08.2018, 18:18
Na přepěťovky jsou výrobní normy...Tak jako na každé elektro zařízení!
Pokud normy ctí, mělo by to být "zhuba" jedno, od kterého výrobce dáte kterou třídu!
Jenže výrobci haní konkurenci, že tam být nemůže ! Chápu zase výrobce o co největší odbyt těch svých, která jsou vždy nejlepší... ;D   Nějak tak! (dance)


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 18.08.2018, 18:43

Na kombinace přepěťovek různých výrobců, znám u nás jediného experta.
Wolfgang Marks. Je to člověk, který žongluje nejen s teorií, ale i úžasnou praxí. Přes to je to vždy pouze jeho tvrzení.

Použít dva stupně různých výrobců mohu po srovnání deklarovaných parametrů. Pokud se jim dá věřit. Já pro změnu nevěřím moc některým prodavačům. Ti parametry neznají, za to ví zcela přesně. Jinak náhodou u Hakelu, tedy kdysi, jsme testovali právě ta déčka! A výsledek? Rozptyl dost velký!


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Milan Hudec 18.08.2018, 19:14
Déčkem povětšinou chráním nějaké nákladnější zařízení takže proč experimentovat zrovna zde....
Navíc pokud není zkoordinované s předešlým stupněm, hrozí jeho zničení případně požár.....


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Jan Yossarian 19.08.2018, 13:19
To jsem tedy zmaten! Nebo máte nějaké testy z laborky?  (whist)
Omlouvám se, máte pravdu. Své tvrzení nemám čím podložit. Patříme k těm, co si Hakel pamatují jinak, ale to se asi opravdu nepatří.

Déčkem povětšinou chráním nějaké nákladnější zařízení takže proč experimentovat zrovna zde....
No, nevím, ale déčka bývají po objektech rozseta spíš pro jistotu, než že by tam někdo plánoval zařízení, ntbn drahé!


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2018, 06:41
Citace
No, nevím, ale déčka bývají po objektech rozseta spíš pro jistotu, než že by tam někdo plánoval zařízení, ntbn drahé!

Do zásuvek se dnes běžně používají spotřebiče, kde je z 99,9% elektronika. Asi nemusíme nic plánovat.....O d "robertka" po automatický kávovar! ;D ;D


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Jan Hájek 22.08.2018, 21:54
Koordinace mezi jednotlivými  druhy SPD je možná pouze v rámci jednoho výrobce. Výrobce, který by potvrdil, že jeho SPD bude koordinovat s jiným modelem jiného výrobce  bude lhát.
Někteří výrobci mají problémy s koordinací už jen ve vlastní řadě, natož aby byli schopní garantovat spolupráci s něčím, k čemu nemají parametry.

Pokud budou nasazeni různí výrobci, zákazník může zapomenout na to, že by v případě škody slyšel jinou odpověď než: Za to může ten druhý!


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.08.2018, 23:01
U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.08.2018, 00:07
U modulárních nemám problém souhlasit, u déčkových typu zásuvka či prodlužka by však výrobce těchto měl uvést konkrétní vhodné výrobce předešlých stupňů?
Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.08.2018, 15:18
... a zrovna třetí stupeň od toho výrobce není úplně levný.
...
Předpokládám že ano.
Možná právě ta cena naznačuje něco o tom, že když chtěl výrobce vyvinout něco kvalitního, vývoj něco stála ty náklad je třeba "rozpustit" do výrobků.

Použít to "můžete",  žádné nebezpečí tím nevznikne, jen potvrdím to, co už bylo uvedeno, že to NEMUSÍ MÍT OČEKÁVANÝ PŘÍNOS.

Každý máme svoje oblíbené a pak ty "druhé"...
Nechci sem psát konkrétní firmu, ale když NĚKDO do reklamního letáčku i do katalogového listu dá údaje, které naznačují, že je lhář, tak je otázkou, proč to "odborníci" dají do projektu, namontují, zrevidují...  :'(


Název: Re: Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.08.2018, 16:08
Při použití předřazeného stupně na bázi jiskřiště bych na tom netrval.
Tzn.že jiné (varistorové) provedení není možno prakticky osazovat v neprůmyslových objektech.