Název: Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? Přispěvatel: charllie 03.08.2018, 03:04 Lze vytáhnout z třífázového frekvenčního měniče (napájecí napětí 400V) jednu fázi 230V a nulový a ochranný vodič? Jde mi o to, že bych mohl mít k dispozici třífázový frekvenční měnič, ale potřeboval bych regulovat jednofázový 230V motor. A pokud to jde, jak moc to bude poškozovat ten frekvenční měnič? Název: Re: Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? Přispěvatel: Kastner Lubomír 03.08.2018, 18:14 Domnívám se, že u kvalitních FM toto nepůjde. Mimo jiného i proto, že FM si "ošahává" zda je připojena zátěž ve všech fázích a v případě rozdílů mezi fázemi vypne. A proč nepoužijete 1f frekvenční měnič? Pro jakou aplikaci nebo k čemu to chcete použít?
Název: Re: Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.08.2018, 09:18 Nepůjde.
Především vám chybí N, které třífázový motor nepotřebuje. Navíc to okamžitě vypne ochrana proti výpadku fáze. Název: Re: Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? Přispěvatel: charllie 06.08.2018, 07:56 ,
děkuji všem za odpovědi. Moc mi to pomohlo. Poohlédnu se tedy po 1f FM. Název: Re: Lze z třífázového frekvenčního měniče použít jedna fáze k regulaci motoru? Přispěvatel: Jirka Údržbář 06.08.2018, 10:43 Regulovat otáčky jednofázového elektromotoru frekvenčním měničem není dobrý nápad.
Pokud lze v poháněném stroji vyměnit jednofázový motor za klasický třífázový asynchronní, vyměňte ho a frekvenční měnič můžete mít u malého motoru klidně i s jednofázovým napájením. |