Název: Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
Přispěvatel: Petr01789 20.07.2018, 15:13


... ohledně kabelu mezi elektroměrným pilířem a stavebním rozvaděčem.
Distributorem bude ČEZ.

Použitým pilířem je ER212/NKP7P od DCK Holoubkov. V připojovacích podmínkách ČEZ distribuce jsem se dočetl, že minimální průřez vodiče, který může být připojen k elektroměru je 6 mm2.

Nejsem si jistý zda jsou tím míněny vodiče, které jsou přímo připojeny do svorkovnice elektroměru, dle značení ČEZu tedy L1P, L2P, L3P, L1, L2, L3, N, nebo toto omezení zahrnuje i svorkovnice vývodu elektroměrného pilíře, ke které budu připojovat přívodní kabel do stavebního rozvaděče (tedy svorkovnice připojená na vývoj elektroměru vodiči s průřezem 6 mm2).

Dotaz je takový, jestli mi u ČEZu projde, když použiji jako přívod ke stavebnímu rozvaděči CYKY 5x4?



Název: Re: Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 20.07.2018, 16:01
Hovoříte-li o měřené části a budete se napojovat až na svorkovnici( která je na výstupních vodičích elektroměru),  nikoliv přímo na elektroměr, kde je min. průřez daný, je to váš boj a klidně si ji tam dejte.
 Někdy bývá výhodnější dát tam 4x16 AYKY, zvláště u větších vzdáleností je výrazně levnější než ta cykyna.


Název: Re: Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
Přispěvatel: Rozvodak 20.07.2018, 20:44
Uvedený rozvaděč má pod krytem jističe odchozí RSAčka,
takže odchod nepodléhá připojovacím podmínkám ale ostatním ČSN.

Jinak řečeno, odchod by měl minimálně odpovídat očekávanému odběru a hodnotě hl. jističe.


Název: Re: Jaký je minimální průřez vodiče vývodu elektroměrného pilíře (ČEZ)?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 21.07.2018, 17:01
Dotaz je takový,  jestli mi u ČEZu projde, když použiji jako přívod ke stavebnímu rozvaděči CYKY 5x4?


Pokiaľ budete mať bod rozdelenia, "prechodu z TNC, na TNS ",v elektromerovom rozvádzači, môžete použiť aj tenšie prierezy tým, že použijete 5.žilový kábel, vhodne istený.To,je  hlavný istič navolený na dané podmienky.  Pokiaľ ale bod rozdelenia bude až za týmto prívodom,(v stavebnom rozvadzači) ťaháte kábel 4X, a to buď AL 16, mm alebo  CU 10mm . Potom je bod rozdelenia v stavebnom rozvádzači. Tak že, prierez vodičov záleží od toho, či je to ešte TNC, alebo už TNS, ,  pokiaľ je to TNS, tak tam môžete dať hoci aj 5X1,5, pri vhodnom istení a dĺžky vedenia.