Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 01:54


Na zděném zahradním domku (letní kuchyni, takové chatce) bude v dosahu zalévací hadice umístěna zásuvka a svítidlo přičemž zásah proudem vody nelze vyloučit (lze spíše předpokládat - zalévající děti a podobně). Na základě těchto předpokladů byl stanoven vliv prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AD5 z čehož přímo plyne nutnost použití zásuvek IP 55.

Dobíhající norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spolu se změnou Z1 klasifikuje toto prostředí jako zvlášť nebezpečné a předepisuje doplňkovou ochranu chráničem.

Jakým způsobem ovšem tuto problematiku řešit podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3, kdy se podle 415 doplňková ochrana v těchto případech řídí částí 7 souboru HD60364 (ČSN 33 2000-7-xxx)?

Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2018, 09:54
Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Radim Strycharski 19.07.2018, 10:04
Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku?
S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 11:10
Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).

Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.


Děkuji, to bude ono.

A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem.


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 11:15
S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2.  

Možná, že ano, nicméně zdivo jsou tvárnice ytong s reakcí na oheň "A1",  přičemž jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (EPS) s reakcí na oheň "B".

Ovšem pokud bude podklad  nejbližší okolí "A1",  pak mi přijde využití ČSN 33 2312 nevhodné.

(Mimochodem máte pravdu, že toto ČSN 33 2000-7-714 určitě neřeší)


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: David Hruda 19.07.2018, 11:21
Mě se nezdá zahradní hadice/AD5/IPX5.
Není to přehnané?


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Hynek Havliš 19.07.2018, 11:34
Děkuji, to bude ono.

A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem.

S tou centrálou je třeba to důkladně promyslet.
Napájet instalaci zásuvkou by znamenalo "strčit do ní vidlici s kolíky pod napětím" - to je nebezpečné a nelze.
Napájet instalaci přívodkou (zástrčkou) by možné bylo, ale je třeba zajistit, aby tato přívodka (s kolíky) se nemohla dostat pod napětí z nějakého jiného zdroje (sítě, UPS apod.).



Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2018, 11:40
Provozovat centrálu se sítí současně by nemělo být možné (přepínač). Je to i v PPDS distributora. Pak by se na přívodce nemělo objevit nebezpečné napětí. Strkat agregát do zásuvky mi taky nepřipadá, jako dobrý nápad.

I když už jsem narazil na byt, kde nebyl elektroměr, svítilo se tam a nebyl to neoprávněný odběr Speciálně upravený prodlužovák z vedlejšího bytu to řešil celkem elegantně ;)


Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 12:36
K AD5: Dle mého subjektivního dojmu je to lepší, než AD4 a přitom ne úplně přehnané. Také na základě jednání s majitelem, projektantem stavby(oba přízeň) a znalosti místních poměrů bych to asi na AD4 nutně nesnižoval, protože myslím, že výhody bezpečnosti převládají nad jen nepatrně zvýšenými náklady, přičemž se nijak nezmění (neomezí) podmínky užívání. .

K "zásuvce" pro centrálu -> to by samozřejmě nebyla samička nýbrž sameček, tedy jak říkáte = zástrčka. Na centrále by tedy bylo bezpečné zakončení (podobně, jako se propojují například stavební buňky) a nouzový provoz by pravděpodobně řešil přepínač nebo stykačová automatika, která by jednoznačně vyloučila přítomnost potenciálu v zástrčce při provozu ze sítě.