Název: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 01:54 Na zděném zahradním domku (letní kuchyni, takové chatce) bude v dosahu zalévací hadice umístěna zásuvka a svítidlo přičemž zásah proudem vody nelze vyloučit (lze spíše předpokládat - zalévající děti a podobně). Na základě těchto předpokladů byl stanoven vliv prostředí dle normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 AD5 z čehož přímo plyne nutnost použití zásuvek IP 55. Dobíhající norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 spolu se změnou Z1 klasifikuje toto prostředí jako zvlášť nebezpečné a předepisuje doplňkovou ochranu chráničem. Jakým způsobem ovšem tuto problematiku řešit podle nové normy ČSN 33 2000-4-41 ed.3, kdy se podle 415 doplňková ochrana v těchto případech řídí částí 7 souboru HD60364 (ČSN 33 2000-7-xxx)? Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku? Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2018, 09:54 Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka).
Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Radim Strycharski 19.07.2018, 10:04 Je mi jasné, že pravidla pro svítidla určuje ČSN 33 2000-7-714 ed.2, ale která norma řeší právě tu zásuvku? S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2. Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 11:10 Zásuvka na zahradním domku bude určena pro laiky i pro napájení mobilních zařízení venku (sekačka). Takže čl. 411.3.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Děkuji, to bude ono. A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem. Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 11:15 S těmi svítidly podle 7-714 ed. 2 opatrně. Na svítidla, která jsou součástí budovy, se norma nevztahuje. V nějaké letní chatce bych možná očekával uplatnění ČSN 33 2312 ed. 2. Možná, že ano, nicméně zdivo jsou tvárnice ytong s reakcí na oheň "A1", přičemž jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (EPS) s reakcí na oheň "B". Ovšem pokud bude podklad nejbližší okolí "A1", pak mi přijde využití ČSN 33 2312 nevhodné. (Mimochodem máte pravdu, že toto ČSN 33 2000-7-714 určitě neřeší) Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: David Hruda 19.07.2018, 11:21 Mě se nezdá zahradní hadice/AD5/IPX5.
Není to přehnané? Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Hynek Havliš 19.07.2018, 11:34 Děkuji, to bude ono. A jak v případě, že by to nebyla zásuvka pro obecné použití, ale třeba zásuvka pro připojení benzinové centrály jako náhradního zdroje? Přičemž to už ani není zásuvka, která by byla výstupem. S tou centrálou je třeba to důkladně promyslet. Napájet instalaci zásuvkou by znamenalo "strčit do ní vidlici s kolíky pod napětím" - to je nebezpečné a nelze. Napájet instalaci přívodkou (zástrčkou) by možné bylo, ale je třeba zajistit, aby tato přívodka (s kolíky) se nemohla dostat pod napětí z nějakého jiného zdroje (sítě, UPS apod.). Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.07.2018, 11:40 Provozovat centrálu se sítí současně by nemělo být možné (přepínač). Je to i v PPDS distributora. Pak by se na přívodce nemělo objevit nebezpečné napětí. Strkat agregát do zásuvky mi taky nepřipadá, jako dobrý nápad.
I když už jsem narazil na byt, kde nebyl elektroměr, svítilo se tam a nebyl to neoprávněný odběr Speciálně upravený prodlužovák z vedlejšího bytu to řešil celkem elegantně ;) Název: Re: Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5? Přispěvatel: Jirka Dobrovolný 19.07.2018, 12:36 K AD5: Dle mého subjektivního dojmu je to lepší, než AD4 a přitom ne úplně přehnané. Také na základě jednání s majitelem, projektantem stavby(oba přízeň) a znalosti místních poměrů bych to asi na AD4 nutně nesnižoval, protože myslím, že výhody bezpečnosti převládají nad jen nepatrně zvýšenými náklady, přičemž se nijak nezmění (neomezí) podmínky užívání. .
K "zásuvce" pro centrálu -> to by samozřejmě nebyla samička nýbrž sameček, tedy jak říkáte = zástrčka. Na centrále by tedy bylo bezpečné zakončení (podobně, jako se propojují například stavební buňky) a nouzový provoz by pravděpodobně řešil přepínač nebo stykačová automatika, která by jednoznačně vyloučila přítomnost potenciálu v zástrčce při provozu ze sítě. |