Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: karel kubicek2 18.07.2018, 20:18



Název: Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
Přispěvatel: karel kubicek2 18.07.2018, 20:18
Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
Například u OEZ jsou 2 PE (SVBC 12.5) svorky a u ABB k2CTB815710R18 00) pouze jedna? -obě jsou T1+T2. Princip funkce musí být u všech výrobců stejný.


Název: Re: Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.07.2018, 23:12
Fyzikální princip je stejný. Ale někdo může na něco klást trochu jiné požadavky...
Především u stupně T1 (B) někteří výrobci mají u každého modulu samostatnou svorku PE a tam by se z každé svorky měl na ochrannou zemnící sběrnici vést samostatný vodič. Při svedení přepěťové špičky jsou pak drobné rozdíly v průběhu a velikosti napěťové špičky, ovlivnění druhého chráněného vodiče...


Název: Re: Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.07.2018, 23:57
Zdvojená PE svorka SPD usnadňuje realizaci propojení PE vývodu jak s MEB (MET),  tak s PEN, a tím minimalizaci impedance v PE pro dodržení ochranné napěťové úrovně. Ostatně v Německu už je to dokonce v HR předepsáno normou, do našich krajů to jistě taky časem dorazí.