Název: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995? Přispěvatel: Petr Hol 03.07.2018, 08:08 Podle jaké normy byla provedena truhlárna z roku 1995?
ČSN 33 2000-4-482 je až z roku 2000. Ale co bylo předtím? Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.07.2018, 07:59 Ale co bylo předtím? Předtím byly normy z řady 34...., 34 1010, 34 1020, 34 1050, a z řady 33.... 33 2310, 33 2312 atd.A také byla platná norma 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách. A představte si, tato norma z roku 1963 platí stále. (norm) Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995? Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2018, 08:33 Zeptám se trochu hloupě. Co se píše v projektové dokumentaci, výchozí revizní zprávě, nebo v některé z následných pravidelných revizich? Nejsou k dispozici? Tak doufám ze si tu detektivní činnost necháte pořádně zaplatit.
Kolega Beláň vam vypsal podstatné normy platné v té době. Ale to opravdu podstatné, včetně norem, by mělo být v dokumentaci. Rozhodně bych se zaměřil i na místní VV, protože ty mohou být i odlišné od těch původních a to může mít podstatný vliv na celou instalaci. Přece jen od roku 1995,, uteklo v řekách mnoho vody. Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2018, 17:54 ... Přece jen od roku 1995,, uteklo v řekách mnoho vody. A změnilo se dost i ve stavu techniky, došlo k jistým poznáním, která někam nasměrovala nové aktuální normy. A protože předpokládám, že se ta provozovna nepoužívá v původním stavu z roku 1995, ale určitě došlo alespoň k nějakým změnám, je rozumné přihlédnout k tomu, jak se to dnes řeší podle dnešních poznatků a zkušeností. |