Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petr Hol 03.07.2018, 08:08



Název: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995?
Přispěvatel: Petr Hol 03.07.2018, 08:08
Podle jaké normy byla provedena truhlárna z roku 1995?  
ČSN 33 2000-4-482 je až z roku 2000.
Ale co bylo předtím?


Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.07.2018, 07:59
Ale co bylo předtím?
Předtím byly normy z řady 34....,  34 1010, 34 1020, 34 1050, a z řady 33.... 33 2310, 33 2312 atd.

A také byla platná norma 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.
A představte si, tato norma z roku 1963 platí stále. (norm)


Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.07.2018, 08:33
Zeptám se trochu hloupě. Co se píše v projektové dokumentaci, výchozí revizní zprávě, nebo v některé z následných pravidelných revizich?  Nejsou k dispozici? Tak doufám ze si tu detektivní činnost necháte pořádně zaplatit.

Kolega Beláň vam vypsal podstatné normy platné v té době. Ale to opravdu podstatné, včetně norem, by mělo být v dokumentaci.  Rozhodně bych se zaměřil i na místní VV, protože ty mohou být i odlišné od těch původních a to může mít podstatný vliv na celou instalaci. Přece jen od roku 1995,,  uteklo v řekách mnoho vody.


Název: Re: Podle jaké normy posuzovat truhlárnu z r. 1995?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.07.2018, 17:54
... Přece jen od roku 1995,,  uteklo v řekách mnoho vody.
A změnilo se dost i ve stavu techniky, došlo k jistým poznáním, která někam nasměrovala nové aktuální normy.
A protože předpokládám, že se ta provozovna nepoužívá v původním stavu z roku 1995, ale určitě došlo alespoň k nějakým změnám, je rozumné přihlédnout k tomu, jak se to dnes řeší podle dnešních poznatků a zkušeností.