Jedinečná ochrana proti manipulaci s dveřmi!
    Jedinečná ochrana proti manipulaci s dveřmi! Je tu nová generace bezpečnostních pantových spínačů TESK. V novince firmy Schmersal uvedené na trh v letošním roce, jde o provedení bezpečnostního spínače integrovaného do závěsu dveří. TESK, jak se tato nová generace pantových spínačů označuje, zajišťuje jak mechanickou funkci závěsu dveří, tak elektrickou ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/jedinecna-ochrana-proti-manipulaci)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
   


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Jan Franěk 29.06.2018, 05:44
Mě k tomuto napadá asi jediné. Lze toho využít k signalizaci pro EZSky? S tímto samozřejmě souvisí spolehlivost a vlastnosti kontaktů. V PR článku je zoufalý nedostatek základních informací.

Třeba i to kdy spíná (úhel)


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Jan Yossarian 29.06.2018, 07:45
Třeba i to kdy spíná (úhel)
https://zdroje.elektrika.cz/book/bezpecnostni-pantovy-spinac/page/3


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Hynek Havliš 29.06.2018, 10:16
Mě k tomuto napadá asi jediné. Lze toho využít k signalizaci pro EZSky? S tímto samozřejmě souvisí spolehlivost a vlastnosti kontaktů. V PR článku je zoufalý nedostatek základních informací.

Třeba i to kdy spíná (úhel)

Tohle je spíše určeno pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení. A v této oblasti má bezpečnostní spínač v pantu papírově svoje výhody a svojí cenu (viz ČSN EN ISO 14119).


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Miroš Jan 29.06.2018, 14:38
Na to abych to použil ve strojním zařízení, je nedostatek informací. :(


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Hynek Havliš 29.06.2018, 15:27
Podle výrobce je to bezpečnostní spínač, umí až PLd, je v souladu s 13849-1, má parametr  B10d a pro zabezpečení strojních zařízení se používá.

Takže já osobně bych se nasazení na strojním zařízení nebál. Už několikrát jsem bezpečnostní pant chtěl i zkusit, ale zatím se mi nepodařilo přemluvit konstruktéra ani zákazníka :)


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2018, 12:16
Hynku, nějak to nemůžu najít. Kde jsi našel tu úroveň PLd?
V provedení PL e, ale není. :(
Což jsou třeba lisy.


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Hynek Havliš 02.07.2018, 13:06
Honzo, viz příloha, strana 3.
Je k dohledání na webu Schmersal.net
PLd pro mnoho - v mém případě prakticky pro všechny - strojní aplikace stačí.


Název: Re: Nevyužili byste raději dveřní kontakt v pantu?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.07.2018, 13:29
Hynku, ...k. :)