Idem robit vzdusnu pripojku, kde investor si na svoje naklady vybudoval novy betonovy stlp 9/6. Od tohoto stlpu po stlp rozvodnych zavodov je to cca 50m.
Na vzdusne vedenie pouzijeme kabel NFA2X = AES. Chcem poradit ako to najlepsie natiahnut, prichytit ho na jeden stlp a potom rukami z plosiny nasponovat a prichytit o druhy, alebo treba nejaky pripravok? Bojim sa ze na tu vzdialenost to nepojde rukami potiahnut. Na stlpi dam konzoly a nie tie dam nieco taketo http://www.inkom.sk/uv500562-svorka-ukonc.-kovova-k4x1035s-2x10-4x35mm2-aes/


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 20:48
Nepíšete jaký průřez. 50m může v malém průřezu překlopit impedanci z nahraně na nevyhovuje.
Šestnáctka by šla ručně a doladit šponhákem, ale jepší je samozřejmě šponcajk a žába, proč se na tak dlouhém poli dřít. U 4x25 při 50m je to už na šponcajk, nebo šponovací kolečko, ale to bude prostřih.
Nejoptimálnějš í, pokud budete brát kabel na metr přesně by byl krabicový hupcuk a americká žába.Na sloupy třmeny s hákem a na ukončení kotevní svorku ENSTO. Nezapomenout na distanční příchytky v případě svodu. Na odbočení podle situace polo či celopropichova cí svorky opět ensto.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.06.2018, 20:52
Přípojka pro RD? Tedy AES 4x16 nebo 25mm2. To půjde natáhnout rukama, ale na ukotvení to bude chtít hodně silnýho kolegu, kterej to chvilku udrží aby se dalo naměřit kam dát kotvu.
Nebo na to kolega používá "hup-cuk" a zvládá to dělat bez problémů sám. Ale už to dělá dost dluho tak s tím má zkušenosti.
https://www.agrozet.cz/e-shop/hupcuk-navijak-4-t-lanovy-d52066.html?gclid=CjwKCAjwyMfZBRAXEiwA-R3gM3mtUBC4ROl-n-lGAGF1uVHrmVpO277yM9qfHc6EzocS-kQWjZH3IRoCXQ0QAvD_BwE

A ještě teda podotknu, že by to chtělo dynamometr na změření napnutí kabelu.

Tu jsem o tom našel článek - ale v ruštině.
http://mekelektro.ru/cs/wiring/installation-of-the-sip-from-the-post-to-the-house-the-instruction-and-the-main-stages-of-the-work-installation-of-cip-wires-stages-and-requirements.html




Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 21:00
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr :D
Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25.
Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset :)


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 21:02
Omluva, ta šestistovka.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.06.2018, 21:06
Jedna sa o AES 4x25


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.06.2018, 21:07
Docela se mi líbí ta představa šponování v ruce přes dynamometr :D
Ale jak říkám, když se dá aesová kladka za kenďár na třmen, jeden středně těžký se pověsí, ten nahoře poměří, povolí se, dá se ukončení, pověsí se znovu a ten nahoře to zahákne, tak to jde lehce i s tou 25.
Tu jednu přípojku na vlastní sloup bych šponoval tak, aby byla hlavně dostatečná výška nad komunikací, tedy rozumně, ne nutně na pecky, ať se v zimě nenahne ta třístovka, co to na ní bude viset :)

Jak jsem psal, chce to zkušenosti.

Už jsem viděl, když se strojník se vztyčenou vrtnou věží pohyboval po staveništi a přehlídnul AES 4x120. Kabel se ani nehnul v kotvách. Ale sloup se zlomil :)


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.06.2018, 21:11
Jedna sa o AES 4x25
To bude chtít ten hup-cuk a žábu.
Pane Hrubý, jak se ta žába jmenuje správně? Chtěl jsem Patrikovi poradit, ale nemůžu to vygůglit.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.06.2018, 21:17
Jednu stranu dam dam do oka na konzole a druhu stranu hupcuka dam kde?
Rukami to nenatiahnem?
Na tom druhom stlpe, na tom investorovom kabel aes bude spojeny s AYKY 4x25 pomocou http://www.elavis.sk/produkt/opravne-sady-spojky-s-trhacimi-skrutkami/ svorky s trhacimi srobami a so zafukovacou buzirkou, pripadne pouzijem svorky prepichovacie aes a kabel.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 21:23
Podobnou situaci jsem zažil s lesáckou scanií. Padesátka aes jen lehce odřená, bez výpadku, dvě 9/3 zlomený...
Napínací žábka lanová, ta největší, ideálně však tažná svorka ST 102.
Ovšem je otázka, zda to kolega Dedík chce "dělat na kšeft",  nebo je to jen nárazovka. Když si totiž půjde koupit žábu na jednu akci, ještě bude doplácet. Alternativně se dá šponovat i jinak, bez poškození kabelu, ale nechci radit jak to o.ebat, když se to kolega teprve "učí",  tak ať to umí napřed jak to má být.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.06.2018, 21:28
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 21:44
Sloup s linkou, konzole s AlFe, nebo objímka či třmen s nosnou svorkou a AES.
Pod tu konzoli nebo objímku či třmen dáte vaši objímku a S-hák či třmen s hákem. Do toho zavěsíte jeden konec s dostatečnou rezervou na pytlík a připojení.
Na nový sloup dáte opět objímku či třmen s hákem, tentokráte se šponhákem, neboli napínacím šroubem M16 či M20. Kabel nebudede šoupat po zemi v souladu s montážním návodem a přes kladku a lano s tažnou punčochou ho vytáhnete nahoru. Zu kladku si pověsíte třeba na ten třmen, nebo přes kenďár, šlupku, nebo textilní smyčku. Stejně tak zavěsíte ten hupcuk. Na zemi zatahnou, vy chytnete kabel žábou a provedete fine tuning a následné ukončení.
Jinak se to dělá ze žebříku a kolikrát v nouzi i v jednom ;D
Co se svodu týče, každý praktik chce eliminovat počet zbytečných svorek, zvláště když je to nový. Tím aesem bych jel vcelku od odbočení až do almárky. Míň práce, vyšší spolehlivost. Pokud to má ale jít ze sloupu 30 metrů zemí, pak to smysl má, ale má-li to vést do skříně na sloupu, nebo kousek vedle,  nechat vcelku. V zemi do trubky samozřejmě.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 26.06.2018, 21:52
A prečo by to RZ robily, keď súsed chce elektriku :)
Nejlepší je si a)  požádat spčátelenou firmu s linkařem
                     b)  půjčit žábu
                     c) použít místo žáby kotevní svorku (jistější) nebo kenďár (to se musí umět)
Minimálně tu aesovou kladku, přes ní zatahnout, povolit a ukončit. Je to jednoduchý, ale chce to trochu praxe, protože i na tak jednoduchý věci lze dost věcí pokazit.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Patrik Dedík 26.06.2018, 21:53
Hupcuk sa da pozicat, ale to ostatne asi nie.
No bude to zaujimave, duf ze to 2-3 zvladneme:d dakujem za tipy a rady


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Lukas55555 27.06.2018, 06:41
Je to narazovka bohuzial, nechcem teda investovat. 90 percent robim a aj projektujem klasicke pripojky. Teraz je ale vynimka, lebo sused sa mu nedovolil napojit z jeho zahrady zo stlpa, ktory je rozvodnych zavodov. Takze musel ist vzduchom. A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod. Ale uz je tam vedenie izolovane

No lebo ich majetok je po poistky v HDS.
A ono by to aj natiahli len kto by ich zaplatil. Hodina prace jedneho montera cca 45 eur co hovoril známi. A navyše dlha čakacia doba...


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Maroš Klein 27.06.2018, 08:10
Hádam vám v niečom pomôžu aj postupy v prílohe.

A tiez neviem preco si to tie rozvodne zavosy nemozu nariahnut samy, preco ja mam ist na ich stlp a pod.
Mimochodom, čo chcete robiť na ich stĺpe a pod.
Máte s distribútorom zmluvu?


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Patrik Dedík 27.06.2018, 08:43
Ano, povedali, ze si to mame natiahnut a oni to len zapoja.


Název: Re: Ako najlepsie natiahnut kabel AES medzi dvoma stlpmi?
Přispěvatel: Maroš Klein 27.06.2018, 08:46
Rozumiem.   
Predpokladám, že to čo povedali máte aj písomne v ich vyjadrení k žiadosti o pripojenie.