Název: Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
Přispěvatel: Marek Laube 27.12.2006, 14:54
Může mít zapínání více výkonových spotřebičů
(mikr.trouby,frytézy atd.)
vliv na napětí v síti,
často při tom odchází osvětlení.


Název: Re: Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
Přispěvatel: Petr Skipala 27.12.2006, 16:51
Zkontrolujte,nebo si nechte zkontrolovat,jestli nemáte "načnutý" nulák.Dá se to měřičem impedance.Záva da může být nejen u vás,ale i někde v síti.


Název: Re: Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
Přispěvatel: Martin Šedivý 28.12.2006, 20:53
Pokud sítí myslíte rozvod v objektu ve kterém se tyto spotřebiče používají, pak je samozřemě možné, že fáze, která je zatížená tímto spotřebičem, vykazuje úbytek napětí. Jinak také záleží na délkách a průřezech a uložení těchto vedení a v neposlední řadě též na průřezu přívodního kabelu.