VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ladislav Beneš 23.06.2018, 17:22



Název: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 23.06.2018, 17:22
Setkal sem se s tím, že na krabici s měřící svorkou skrytého hromosvodu namontoval dodavatel plynu plastovou budku s regulátorem plynu. Takže přístup k měřící svorce hromosvodu je možný pouze po demontáži plastové bedny která drží na fasádě pomocí 4 hmoždin a vrutů. Jak by jste přistupovali k tomu problému z hlediska revize hromosvodů?


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.06.2018, 11:01
Z logiky věci musí být zkušební svorka přístupná kontrole a revizi.
Zdravý mozek se základními znalostmi fyziky jistě sám uzná, že kombinace úniku plynu (a z regulátorů to uniká docela dost) a zajiskření ve svorce při úderu blesku do objektu způsobí výbuch.
Montér takového zařízení, který provede jeho montáž na vyhrazené el. zařízení, kam hromosvody samozřejmě patří, se vlastně dopustil trestného činu veřejného ohrožení majetku a osob.

TPG 704 01, čl. 5.3.5 - minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení  (pozor - platí jen pro domovní plynovody, jinak jsou vzdálenosti větší)

TPG 704 01, čl. 5.3.8 - domovní plynovod NELZE použít jako nosnou konstrukci.


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 24.06.2018, 11:32
No a jaké vyjádření by jste jak RT napsal firmě která má tento problém na své kancelářské budově? Krabice s měřící svorkou je na budově min. 20 let a skříň regulátoru plynu vypadá celkem nově. Revizní technik se k tomuto problému při revizi před pěti lety nevyjadřuje, takže předpokládám, že tam regulátor ještě nebyl.


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 24.06.2018, 11:49
Abych řekl pravdu, nechce se mi to teď ale vůůůůůbec hledat. Mám dost jiné práce  ;)
Pokud by však šlo o můj problém, jistě bych si poradil.
Pročetl bych si příslušné normy (ČSN EN 62 305 ed.2, ČSN 73 6005, ČSN EN 12186 atd. atd. ). Pokud jste RT, máte určitě placený přístup na ČSN Online.
Garantuji vám, že najdete dost pák k tomu, aby regulátor z krabice zkušební svorky hromosvodné soustavy jednou pro vždy zmizel.


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.06.2018, 17:46
Jak je dělaný ten rozvod plynu? Kovovou (vodivou) trubkou?
A je to nějak spojené s hromosvodem?
Měli "plynaři" nějaké podklady jestli jim tam vyhoví vzdálenost "s"?

Ono to za jistých okolností může být opravdu na trestní stíhání pro obecné ohrožení


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 25.06.2018, 12:45
přidávám odkaz na foto, kde je šipka v těch místech je krabice s měřící svorkou

https://uloz.to/tam/_V3SOUnIhwAn6


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Ladislav Beneš 25.06.2018, 19:45
Přívodní potrubí je plast odvodní do budovy je kovové


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.06.2018, 19:57
Jak je dělaný ten rozvod plynu? Kovovou (vodivou) trubkou?
A je to nějak spojené s hromosvodem?
Měli "plynaři" nějaké podklady jestli jim tam vyhoví vzdálenost "s"?
Velmi pochybuji.
Aby toho nebylo málo, z jiného soudku: nejsem plynař, ale neměla by takováhle bedna s uzavíracím ventilem, redukčním ventilem a hromadou šroubových spojů být odvětraná?

Přívodní potrubí je plast odvodní do budovy je kovové
Jak a kde je provedeno jeho spojení s MET?


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.06.2018, 07:27
Tak toto může namontovat jen naprostý idiot. Okamžitě bych je to nechal předělat.


Název: Re: Mohou plynaři plastovým krytem regulátoru překrýt krabici s měřící svorkou?
Přispěvatel: Maroš Klein 26.06.2018, 08:06
Ak je normálne, že regulátor tlaku odfukuje plyn, a zároveň je normálne že každá svorka na bleskozvode iskrí ako uviedol p. Hájek, potom by som začal nezávislou revíziou plynovej prípojky s dôrazom na okolité vplyvy, vrátane stanoviska výrobcu meracej svorky bleskozvodu.

Iba raz som oslovil RT VTZ plynových ohľadom postupu pri prekládke regulátora, a v polovici jeho výkladu ma tú tirádu okolo prekládky prestalo baviť už i počúvať, nieto ešte niečo prekladať. :D