Název: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: RTB3 23.06.2018, 10:39 Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Tento jistič jistí třífázovou zásuvku. Je vhodnou náhradou jistič C10A vzhledem k pomalé charakteristic e jističe 1J50K a hlavnímu jističi B25A?
Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 23.06.2018, 21:29 Netuším proč je tam zrovna M8A, ale není problém jej nahradit C8A.
Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Milan Hudec 23.06.2018, 23:26 Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Tento jistič jistí třífázovou zásuvku. Je vhodnou náhradou jistič C10A vzhledem k pomalé charakteristic e jističe 1J50K a hlavnímu jističi B25A? Není pomalej, jen funguje od jiné hodnoty proudu.Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: ACEOF ACES 24.06.2018, 15:38 Já bych ten jistič nahradil jističem B16A.
Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.06.2018, 16:10 Normálně jo, ale protože tazatel neuvedl nic víc, vycházím z možnosti, že je to jediná ochrana pro např 4kW motor pily.
Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Rozvodak 24.06.2018, 18:44 Já bych ten jistič nahradil jističem B16A. Tomu musí ale odpovídat In zásuvky a přívodní kabel, což není známo. Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Štefan Beláň 24.06.2018, 20:55 Jaká je vhodná náhrada jističe 1J50K M8A? Pokud tam někdo dal jistič s motorovou charakteristik ou M8A s určitého důvodu (pro ochranu připojeného motoru) a zásuvka se i nadále používá pro motor cca 8A, tak jako vhodná náhrada je motorový spínač (jistič) například MP10/3 s nastavitelnou hodnotou od 6,3 do 10A. Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: ACEOF ACES 24.06.2018, 22:15 Tomu musí ale odpovídat In zásuvky a přívodní kabel, což není známo. Samozřejmě nelze vyloučit, že je ta zásuvka připojená zvonkovým drátem a že je z ní odebíráno 10kVA.Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Rozvodak 24.06.2018, 23:28 Samozřejmě nelze vyloučit, že je ta zásuvka připojená zvonkovým drátem a že je z ní odebíráno 10kVA. Ve starejch instalacích se dá občas narazit na zásuvky 3+PE 380V/10A, stejně tak tam může být vedení který je dimenzovaný na 10A. Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: RTB3 25.06.2018, 09:41 Vidím, že jsem uvedl málo informací. Abych zamezil spekulacím, uvedu další podrobnosti.
1. jedná se o zásuvku v řadové garáži, 3 garáže mají společný hlavní rozvaděč 2. v každé garáži jsou tyto odjištěné okruhy: světla, 1f zásuvka a 3f zásuvka 3. instalace je provedena podle tehdy platných norem, 3f zásuvka je čtyřkolíková 32A s přívodním vodičem 4mm2. Není použit zvonkový drát! 4.Zásuvka je příležitostně používána pro pohon strojů s 3f asynchronním motorem - malá míchačka, kompresor, nebo pásová pila. Žádný z těchto motorů nemá výkon 4kW, ale menší, různých velikostí. Podle datasheetu (dnešními termíny) tohoto jističe se můžeme dozvědět: 1. popis a použití 2. charakteristik u 3. grafické zobrazení charakteristik y I/In=f(t) 4. příklady značení Závěrem ještě foto rozvaděče. Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: ACEOF ACES 25.06.2018, 15:29 Já bych ten jistič nahradil jističem B16A. Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 26.06.2018, 12:53 http://www.oez.cz/nahrada-starsich-typu/nahrady-starsich-jisticu-j1k50-j1k82-1
Název: Re: Čím nahradit jistič 1J50K M8A? Přispěvatel: RTB3 27.06.2018, 03:33 Ano, stránky OEZ jsem již navštívil, jsou z nich ty grafy a tabulky, což jsem zde uvedl.
V oblasti působení zkratových proudů vypínají jističe staré 1J50K při 8-10 násobku In, "nové" jističe C při 6-9, D při 10-20. Vychází mi tak, že jistič 1J50K je něco mezi C a D. Na bednu vrátím zpět dekl. |