Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jiří Dubový 18.06.2018, 11:42



Název: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Jiří Dubový 18.06.2018, 11:42
Prodloužení (přesun hlavního přívodu na pozemku).

Původní majitel nechal přivést elektřinu na patu pozemku a byl zde nainstalován HDS. Zároveň ale trochu nelogicky nechal osadit zděný plot elektroměrovým rozvaděčem s HDS o cca 5m dál. Je možné původní HDS odstranit a prodloužením kabelu se napojit do nové HDS, nebo mám smůlu a budu mít 2 HDS z toho jednu neosazenou?


Název: Re: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.06.2018, 15:46
Jestli chápu správně obrázek, tak:
 - pilíř u plotu je SS - tedy smyčkovací skříň distributora s 1/2/3 sadami pojistek pro přípojku - s tou nehnete, nebo bás to bude stát ranec peněz
 - samostatný bílý čtverec je HUP?
 - bílý čtverec s obdélníkovým je "vaše druhá" HDS a elektroměrový rozvaděč?

Pokud je to tak, tak bych to nechal tak jak to je. Nevím jaký plánujete hl. jistič před elektroměrem, ale pokud budu uvažovat standartní 3x 25A, tak v SS budou nejspíš nachystány od distributora pojistky 50A gG, do té vaší bych si nechal od elektrikáře osadit 40A gG. Pakliže to dovolí kabel, který mezi těmi skříněmi povede. Bude tu jakýsi pokus o selektivitu a v případě nějakého zkratu, by nemusely vypadnout pojistky ve skříni distributora. Oni totiž nemají rádi, když jim leze do skříní každej kdo má do (_._) díru.

Před časem (no, ono to bude pár let) měl EON požadavek, že když vedla přípojka přes cestu v zemi, tak chtěli mít pojistky na obou stranách. Takže jsem v takových případech osazovaly podobné rozvaděče.


Název: Re: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.06.2018, 19:44
Jestli to chápu správně, tak ta skříň vedle elektroměru je bez pojistek. To je v pořádku, není možné mít tak snadno přístupné HDV. Nepůjde tedy ani kouzlit se selektivitou, což někdy není na škodu. Ale využil bych ji. Prohnal bych přes ní měřený odvod a osadil svodiče, případně i nějaký jistič na venkovní zásuvku a pod. Případně i ty nožovky bych tam nechal, ale už na měřenou část a svodiče.


Název: Re: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Rozvodak 18.06.2018, 22:47
Podobný pytloviny většinou vznikaji tak, že obec nechá zasíťovat parcely a později prodá pozemek v jiné velikosti, pak se ocitají HDSky mimo hranici pozemku.

HDS je jen jedna, tu vlastní distributor. I kdyby ta druhá byla funkční, je to jen pojistková skříň HDV.

Ale jak říká kol. Hrubý, nechají se tam nacpat svodiče, zásuvky atd.

S tou první skříní - HDS se dá hnout, ale patří to distribuci. Bude to stát balík...


Název: Re: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Jiří Dubový 27.06.2018, 21:35
Jestli chápu správně obrázek, tak:
 - pilíř u plotu je SS - tedy smyčkovací skříň distributora s 1/2/3 sadami pojistek pro přípojku - s tou nehnete, nebo bás to bude stát ranec peněz
 - samostatný bílý čtverec je HUP?
 - bílý čtverec s obdélníkovým je "vaše druhá" HDS a elektroměrový rozvaděč?

Pokud je to tak, tak bych to nechal tak jak to je. Nevím jaký plánujete hl. jistič před elektroměrem, ale pokud budu uvažovat standartní 3x 25A, tak v SS budou nejspíš nachystány od distributora pojistky 50A gG, do té vaší bych si nechal od elektrikáře osadit 40A gG. Pakliže to dovolí kabel, který mezi těmi skříněmi povede. Bude tu jakýsi pokus o selektivitu a v případě nějakého zkratu, by nemusely vypadnout pojistky ve skříni distributora. Oni totiž nemají rádi, když jim leze do skříní každej kdo má do (_._) díru.

Před časem (no, ono to bude pár let) měl EON požadavek, že když vedla přípojka přes cestu v zemi, tak chtěli mít pojistky na obou stranách. Takže jsem v takových případech osazovaly podobné rozvaděče.
Jestli chápu správně obrázek, tak:
 - pilíř u plotu je SS - tedy smyčkovací skříň distributora s 1/2/3 sadami pojistek pro přípojku - s tou nehnete, nebo bás to bude stát ranec peněz
 - samostatný bílý čtverec je HUP?
 - bílý čtverec s obdélníkovým je "vaše druhá" HDS a elektroměrový rozvaděč?

Pokud je to tak, tak bych to nechal tak jak to je. Nevím jaký plánujete hl. jistič před elektroměrem, ale pokud budu uvažovat standartní 3x 25A, tak v SS budou nejspíš nachystány od distributora pojistky 50A gG, do té vaší bych si nechal od elektrikáře osadit 40A gG. Pakliže to dovolí kabel, který mezi těmi skříněmi povede. Bude tu jakýsi pokus o selektivitu a v případě nějakého zkratu, by nemusely vypadnout pojistky ve skříni distributora. Oni totiž nemají rádi, když jim leze do skříní každej kdo má do (_._) díru.

Před časem (no, ono to bude pár let) měl EON požadavek, že když vedla přípojka přes cestu v zemi, tak chtěli mít pojistky na obou stranách. Takže jsem v takových případech osazovaly podobné rozvaděče.

Ta HDS na patě pozemku je koncová. Něco jako prodloužení kabelu (nápad dlouholetého elektrikáře v rodině) by tedy nebyla možná? Selektivita by asi byla jediné rozumné použití rozvaděče (nebo ho vyjmout a prostor zazdít).


Název: Re: Lze přesunout nebo prodloužit hlavní přívod do HDS?
Přispěvatel: Rozvodak 27.06.2018, 21:51
Vypadá to jako ČEZ distribuce...
Ty maji v připojovačkách jasně psáno, že při existující HDS ČEZ budete osazovat pilíř s vestavnými pojistkami, musí se tyto vynechat. Odbočka od HDS do RE musí být uložena celistvě a v ochranné trubce.

Takže ta vaše plonková skříñ jde využít pro měřenou část. Vzhledem k ceně skříní, my příjde škoda to zazdívat.