Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Žvak Petr 17.06.2018, 13:21



Název: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.06.2018, 13:21
Podle projektové dokumentace udělal elektrikář elektroinstala ci na prodejně. V projektu
nebylo zakresleno svítidlo NO v zázemí. Projektantka tvrdí, že tam být nemusí ani v požárně bezpečnostním řešení není.
V zázemí je soc. zařízení rozdělené na WC a umývací prostor (dvě malé místnosti).
Zbývající část jsou regály, psací stůl s PC a kuchyňská linka. Rozvaděč R1.
Jsou zde 3 podhledová svítidla 4 x 18W. Po vypnutí hl. vypínače není vidět na krok.
Místnost nemá žádné okno a její velikost i se soc. zařízením je 10470 x 290.


Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2018, 16:41
O nutnosti nouzových svítidel jasně hovoří PBŘ. Pokud nejsou v těchto prostorech požadována, je vše v pořádku. Nic vám však nebrání tam nouzák osadit. Pokud máte pocit, že je to správné a investor to zaplatí, směle do toho.


Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.06.2018, 16:44
Jenom opatrně ať pak jeden piktogram na vchodem neoznačíte jako plnohodnotné nouzové osvětlení. To asi nebude stačit.


Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2018, 17:37
Pokud jde o místnost, nebo chodbu, kde je instalován hasící přístroj, musí být celý prostor osvětlen na Em 5lx.
K tomu by opravdu jeden nouzák s piktogramem úniku nade dveřmi nestačil  :)


Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné?
Přispěvatel: Žvak Petr 17.06.2018, 19:22
Je to klasické zázemí středně velké prodejny v OC.  Podle mě to byla chyba(opomenutí projektanta). Myslím, že svítidla tam musí být tři. Jedno při vstupu ze soc. zařízení do zázemí, druhé ze zázemí na prodejnu. Třetí protipanikové ve svítidle v zázemí. Nebo alespoň jedno, umístěné v jednom ze tří svítidel v zázemí a nad vstup do prodejny (úniková cesta) umístit reflexní tabulku.
Při vypnutí proudu při otevření dveří z WC do umývacího prostoru - tma. Pokud nahmatám kliku a otevřu dveře do zázemí - tma. Pokud se kolem kuchyňské linky a rozvaděče (asi 5m) dostanu ke klice a otevřu dveře, jsem v prodejně, kde už trochu vidím.
Přece mi projektantka nemůže tvrdit, že je to o.k.??