Název: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné? Přispěvatel: Žvak Petr 17.06.2018, 13:21 Podle projektové dokumentace udělal elektrikář elektroinstala ci na prodejně. V projektu
nebylo zakresleno svítidlo NO v zázemí. Projektantka tvrdí, že tam být nemusí ani v požárně bezpečnostním řešení není. V zázemí je soc. zařízení rozdělené na WC a umývací prostor (dvě malé místnosti). Zbývající část jsou regály, psací stůl s PC a kuchyňská linka. Rozvaděč R1. Jsou zde 3 podhledová svítidla 4 x 18W. Po vypnutí hl. vypínače není vidět na krok. Místnost nemá žádné okno a její velikost i se soc. zařízením je 10470 x 290. Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2018, 16:41 O nutnosti nouzových svítidel jasně hovoří PBŘ. Pokud nejsou v těchto prostorech požadována, je vše v pořádku. Nic vám však nebrání tam nouzák osadit. Pokud máte pocit, že je to správné a investor to zaplatí, směle do toho.
Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.06.2018, 16:44 Jenom opatrně ať pak jeden piktogram na vchodem neoznačíte jako plnohodnotné nouzové osvětlení. To asi nebude stačit.
Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2018, 17:37 Pokud jde o místnost, nebo chodbu, kde je instalován hasící přístroj, musí být celý prostor osvětlen na Em 5lx.
K tomu by opravdu jeden nouzák s piktogramem úniku nade dveřmi nestačil :) Název: Re: Je svítidlo NO v zázemí opravdu nutné? Přispěvatel: Žvak Petr 17.06.2018, 19:22 Je to klasické zázemí středně velké prodejny v OC. Podle mě to byla chyba(opomenutí projektanta). Myslím, že svítidla tam musí být tři. Jedno při vstupu ze soc. zařízení do zázemí, druhé ze zázemí na prodejnu. Třetí protipanikové ve svítidle v zázemí. Nebo alespoň jedno, umístěné v jednom ze tří svítidel v zázemí a nad vstup do prodejny (úniková cesta) umístit reflexní tabulku.
Při vypnutí proudu při otevření dveří z WC do umývacího prostoru - tma. Pokud nahmatám kliku a otevřu dveře do zázemí - tma. Pokud se kolem kuchyňské linky a rozvaděče (asi 5m) dostanu ke klice a otevřu dveře, jsem v prodejně, kde už trochu vidím. Přece mi projektantka nemůže tvrdit, že je to o.k.?? |