Název: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Jan P 16.06.2018, 20:43 Odporuje něčemu vedení kabelu pro venkovní zásuvku (cyky 3x2,5) a zeleno/žlutého vodiče (cy10) od rozvaděče na zemnící pás ve společné drážce ve zdi? Jedná se cca. o 1metr délky.
Název: Re: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.06.2018, 15:10 Vodič na uzemnění rozvaděče je vodič i pro uzemnění svodičů přepětí? (pak má pravděpodobně malý průřez).
Pokud je v rozvaděči kabel chráněn proti přepětí (aby po kabelu nepřišlo nic dovnitř objektu, a když přišlo, tak bylo svedeno), tak by souběh neměl ničemu vadit. Zkusím to vysvětlit: Po tom ZŽ vodiči se bude svádět přepětí, pokud jsou tedy osazeny svodiče, které se dostane do rozvaděče. Když bude těsně s tímto vodičem kabel, tak může dojít k tomu, že se do něj nějaké to přepětí naindukuje. Z toho vyplývá, že v souběhu s tím to by neměly vést vedení, které nejsou nijak ochráněny proti přepětí. Takže budou-li na tom kabelu pro zásuvku osazeny svodiče přepětí, tak by ten souběh neměl vadit. Název: Re: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Pavel Horský 17.06.2018, 17:50 Vodič na uzemnění rozvaděče je vodič i pro uzemnění svodičů přepětí? (pak má pravděpodobně malý průřez). Ano, je to možné. Potřebné průřezy pro: DEHNventil CY16mm2 zž DEHNshield CY16mm2 zž DEHNguard CY6mm2 zž (může se zdát, že mi zde chybí jednička, ale 6mm2 zž je opravdu správně) Název: Re: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.06.2018, 19:31 Ideální řešení to rozhodně není.
Vždy je to tak trochu o určení rizik. Pokud bude zásuvka jen pro občasné využití na sekačku nebo podobný spotřebič, nehledal bych problém v zásuvce, ale chtělo by to rozumně posoudit aby se případné indukované přepětí zbytečně nedostalo do dalších rozvodů. Název: Re: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Jan P 17.06.2018, 21:10 Svodiče přepětí instalované nemám. žlutozelený drát je uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N.
Jinak bod nesouvisející až tak s tématem - o přidání svodičů dost uvažuji, ale nevím, jestli je to možné doplnit do domovního rozvaděče, eventuálně do elektroměrovéh o rozvaděče na ulici. Vélkému sekání do omítek bych se chtěl vyhnout. Jinak možná někoho trochu popíchnu, ale zcela upřímně - hrozí velké riziko přepětí i v případě, kdy za trafostanice (zděná) je rozvod v zemi a i přívod vn do trafostanice je v zemi? Název: Re: Je možný souběh kabelu zásuvky a vodiče uzemnění rozvaděče? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.06.2018, 21:18 ... hrozí velké riziko přepětí ... Taková trochu fantastická, ale i docela reálná věc:Soused bude mít krásný hromosvod, podle aktuálně platného souboru norem, správně udělané ochrany proti přepětí. A jeho dům trefí blesk. Co se asi stane? U souseda to pospojování a ochrany udrží na přijatelném potenciálu, ale celý jeho dům na zlomeček vteřiny posunou na dost velký potenciál proti vzdálené zemi. A tato špička dojde k vám i dalším a dalším na trase... Nechci strašit, ale tak nějak to také může proběhnout. |