Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Téma založeno: Jan Borecký 26.12.2006, 17:47



Název: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Jan Borecký 26.12.2006, 17:47
Předělávám dům, má přívod 1f 25A (pojistka),  jsme 4člená rodina se standardním elektrickým vybavením.
(pračka,TV,nic 3fázového).
Jaký a jakou hodnotu má mít jistič?


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Tibor Hanko 26.12.2006, 21:12
Na rodinný dom sa bežne používajú trojfázové prípojky s hlavným ističom 25 A. (pokiaľ sa neuvažuje s kúrením elektrinou, tam to závisí od požadovaného príkonu, ale ako uvádzate, váš prípad to nie je).
Tie tri fázy sú výhodné aj pri používaní iba jednofázových spotrebičov kôli rovnomernému zaťaženie siete - netreba sa báť, že pri zapnutí varnej kanvice a pračky naraz vám vypne hlavný istič - samozrejme ak nebudú na tej istej fáze.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Jan Borecký 26.12.2006, 21:29
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu,a nakolik by přestavba hl.jističe asi tak přišla?A jak mám postupovat s dodavatelem elektřiny.Hl.j istič máme na domě.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Jiří Fuksa 27.12.2006, 03:10
To: Borecký
Na Vaší první otázku mě nenapadá jiná odpověď než např. jistič LSN B25/1.
Tato přestavba by vás přišla v materiálu tak na 200 Kč.
Nepíšete nic o navýšení výkonu a nutnosti zvyšovat přípojnou hodnotu.
Řešení dle kolegy Hanka by vás přišlo řádově na tisíce.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Petr Mužík 27.12.2006, 06:05
Cena za zvýšení příkonu pro odběratele typu D - domácnosti, je 500Kč/Ampéru!! Takže je opravdu dobré zvážit jestli je potřeba jistič 25A/B.Obvykle montuji hlavní jističe 16A. Přípojku, HDV, a odvod od elektroměru k podružnému rozvaděči bych ale doporučoval dimenzovat minimálně na těch 25A (Nikdy nevíte, co se rozhodnete časem připojit, jistič pak již vyměnítë celkem jednoduše, ale z vedením by to bylo složitější)


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.12.2006, 18:30
Pane Borecký, jak píšete, předěláváte dům. V tomto případě určitě nešetřete a proveďte kompletní rekonstrukci vedení od pojistkové skříně až po bytový rozvaděč. V žádném případě jen neměňte jistič na 25/1/B! Časem by se vám to určitě řádně vymstilo.
Použití jističe 16/3/B jako hlavního neni podle mě také šťastné řešení. V elektrooboru existuje termín selektrivita jištění a tu v případě použití hlavního jističe této hodnoty nemůžete u elektroinstala ce rod. domu dodržet.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Petr Mužík 03.01.2007, 12:52
Pane Horský, jen připomínka, nechápu proč tady musíme pořád po sobě tak šlapat. Je samozřejmé, že musí zvážit vše pro a proti a nejlépe odborníkem. Já jsem nepsal ať si tam nechá namontovat 3P/16A/B, já psal, že to běžně montuji. A v selektivitě, kterou samozřejmě jako odboník v oboru elektro dodržuji, nevidím v 16A hlavním jističi problém, copak neexistují 13A jističe? A copak všichni mají doma 3f odběry přes 13A?


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.01.2007, 15:26
A v selektivitě, kterou samozřejmě jako odboník v oboru elektro dodržuji, nevidím v 16A hlavním jističi problém, copak neexistují 13A jističe? A copak všichni mají doma 3f odběry přes 13A?
TO: Mužík

Nevím, zda si uvědomujete, jakou informaci jste jako odborník napsal.
Velice by mne zajímalo, co si pod pojmem "selektivita" představujete, a zda znáte základy pro dodržení fungující selektivity?

Neberte to tak, že po vás šlapu. Mým záměrem je, abyste se více seznámil s problematikou selektivity a příště se neukvapoval.  :-\  (doh)


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.01.2007, 15:53
To Mužík:

Určitě jsem neměl záměr po vás ani po nikom jiném šlapat.
Vy jste napsal svůj názor, já jsem napsal svůj názor. Jestli vás rozhodilo to, že se můj názor na celou věc neshoduje s vaším, no tak to potom promiňte.
P. Borecký píše, že předělává dům se standartním elektrickým vybavením.
Co to je standartní elektrické vybavení? Kde končí standartní vybavení a kde začíná nadstandart?
Baráčník při montáži elektroinstala ce ve snaze ušetřit co nejvíce peněz za její provedení, vlastně nepotřebuje skoro nic ( až mi někdy připadá, že bude mít spotřebiče na parní pohon).
Pak to ale přijde:
Na podzim si koupí super kotel na tuhá paliva, nechá si přivézt na dvorek půl hektaru lesa ( to jako zásobu na tuhou zimu) a od kamaráda kutila si půjčí cirkulárku s motorem, který by bez problému roztočil i vrtuli rektoplánu.
Pak ale zjistí, že nemá zásuvku na 400V ( pravděpodobně případ pana Boreckého) a nebo zjistí, že zásuvku má, ale padá mu každý jistič po cestě až k pojistkové skříni.
A proč?  No protože....... .............. ..........

Jestli jsem opět na někoho dupnul, nebo jiným způsobem urazil, tak potom prosím za prominutí. Vše s hora uvedené, je jen a jen můj názor se kterým nemusí nikdo souhlasit     o:-)


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Milan Selezan 03.01.2007, 16:01
To zásadne predo mnou uviedol p. Belaň. Chcem pripomenúť, že sa jedná o rodinný dom a tam sa vždy pritrafí aj použiť zváračku, v dnešnej dobe aj cirkulár a pod. Hlavný istič pred elektromerom by mal byť charakteristik y B. Tých 16A je preto podľa mňa málo.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Milan Selezan 03.01.2007, 16:08
To Horský: nejak sme sa s tým cirkulárom trafili, hoci nás delí cca 400km.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.01.2007, 16:30
To Selezan: už tu oba strašíme tak dlouho, že se nám propojují myšlenky.
                   To je dobré!   :D ;)


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Ján Karabinoš 04.01.2007, 11:40
Neviem ako je to s poplatkami v ČR, ale u nás by prišla výmena jednofázovej prípojky za 3-fázovú, s istením tej istej prúdovej hodnoty, tak na 3200 SK. Jedná sa o poplatok pre VSE, k tomu treba pripočítať náklady spojené so zriadením novej domovej prípojky/nová HDS, elektromerový rozvádzač, káble, projekt, správa o OP – revízna správa a práce so zriadením prípojky/. Ale plne súhlasím s p. Horským a p. Selezanom. Načo šetriť tam, kde netreba a po rokoch, pri stále sa zvyšujúcej energetickej náročnosti spotrebičov a ich počtu v domácnosti, by sa to mohlo vypomstiť. A čo sa týka postupu, najprv treba podať žiadosť o zvýšenie príkonu, spolu s projektom el. prípojky, ku ktorému dá dodavateľ svoje vyjadrenie a v ňom uvedie aj podmienky pripojenia /bod napojenia, hl. istič a pod/. Potom treba zrealizovať prípojku podľa podmienok dodávateľa od domového rozvádzača až po bod napojenia. Nakoniec treba doniesť dodavateľovi správu o OP – revíznu správu a doklad o vlastníctve napájanej nehnuteľnosti, kde sa spíše zmluva s dodávateľom a ten urobí prepojenie prípojky a výmenu elektromera. Toto je bežný postup u nás vo východosl. kraji a ak sú niekde iné podmienky nech ma kolegovia opravia.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Vojtěch Vojtěch 07.01.2007, 13:10
My ze západních Čech máme tu výhodu že můžeme montovat i jističe charakteristik y , ,C,,   ;D ZČE nám za to dodává , ,levnou,,  energii.Já osobně jsem po letošním lednovém zdražení , ,o řádově několik procent,,  musel zvednout zálohu z cca 3 850Kč na hezkých 5 000Kč.Alespoň se to v domácím rozpočtu lépe počítá.  :'(


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Radek K 02.01.2008, 15:10
Budeme stavět dům o rozloze 100m2, který hodláme vytápět elektřinou.

Jaká je podle vás vhodná hodnota hlavního jističe - 3f 32A nebo stačí 3f16A?

Mnohokrát děkuji


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Milan Kaucký 02.01.2008, 16:27
Budeme stavět dům o rozloze 100m2, který hodláme vytápět elektřinou.

Jaká je podle vás vhodná hodnota hlavního jističe - 3f 32A nebo stačí 3f16A?

Mnohokrát děkuji

Pro vytápění záleží hlavně na tepelných ztrátách objektu, tedy jak výkonné topidlo je potřebné. Zde platí úsloví: "nejlevnější je energie, která se nemusí vyrobit". Tedy doporučuji hlavně zaizolovat dům. Pak bez problému by měl vystačit hlavní jistič 25A. V případě větších jiných spotřebičů, např. průtokového ohřívače, bych použil přednostní relé. Nač zbytečně platit horentní částky za rezervovaný příkon, když to jde i jinak.


Název: Re: Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.01.2008, 16:41
TO Radek K.:  radím, nepouštět se do topení bez výpočtu tepelných ztrát objektu a přesného návrhu topení projektantem. Při dnešních cenách energie bych to s případným předimenzování radši nezkoušel.
Každopádně nepočítejte s hl. jističem o velikosti 3x16A. Tímto jističem byste nedodržel ani danou selektivitu jištění jednotlivých el. okruhů.
Když to zjednodušeně spočítám dle W/m3, pak mi vychází topení 8kW, sporák 7kW, bojler 2kW, pračka 2kW, ostatní spotřebiče i s kuchyňskými cca 6kW. Tj. celkem 25kW=cca. 36A. Vynásobíme soudobostí 0,6 a vychází nám cca.22A. Pak by stačil jistič 3x25A. Je třeba si však uvědomit, že je to jen opravdu hrubý výpočet.
Pokud chcete mít jistotu, kontaktujte projektanta elektro.