Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomas Rovnak 15.06.2018, 12:21



Název: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Tomas Rovnak 15.06.2018, 12:21


Riesim rekonstrukciu elektrickych rozvodov v garazovej pristavbe starsieho domu.
Samotna pristavba je vzdialena 4m od domu a priestor medzi nimi je prekryty plechovou krytinou, ktora je polozena na tramoch, ktore su zase zdola kryte obkladom.

Toto je jediny priestor, medzi plechom a obkladom, kadial viem tahat novy privodny kabel (5x4mm2) a nasledne jeden kabel (5x2,5mm2) ku 400V zasuvkam zase naspat.
Kable by boli vedene samozrejme v samostanych ohybnych trubkach/chranickach.

Obavam sa ale, ze moze vzniknut situacia, hlavne v tychto horucich dnoch, ze tieto kable sa mozu prehrievat a tym padom sa moze znizit ich prudova zatazitelnost.

Mam sa toho obavat, alebo som len prehnane opatrny? reakcie :)


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Radek Červený 15.06.2018, 20:41
Například NKT uvádí u CYKY provozní teplotu -30 - +70°C. Pokud tedy zajistíte, aby teplota pod plechem nepřekročila tuto hodnotu, můžete se vrhnout na bod č.2 a to výpočet, kterým si potvrdíte, že tato limitní teplota nebude mít vliv na vlastnosti kabelu s ohledem na jeho délku, proudové zatížení a předjištění.

Osobně bych si asi pohrál a kabel vedl v trubce na příchytkách až pod spodním obkladem trámů. Pokud budete trošku šikovný, použijete např. nerezovou trubku atd.,  tak to může dokonce být i jako přiznaný doplněk.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.06.2018, 12:20
On je tam trochu problém s tou teplotou.
Asi budu vetší radikál než Radek.

Maximální provozní teplota podle výrobce je 70 stupňů (ono to asi bude pro PVC u všech výrobců podobné)
Počítá se se "startovací" teplotou 30 stupňů (vzduch nebo zeď, v zemi se počítá od 20 stupňů)
Takže při maximálním zatížení se mi kabel nesmí ohřát o více než 40 stupňů.
Ale pokud bude mít "startovací" teplotu vyšší, už ho nemůžeme tolik zatížit.
V podstatě pokud bude mít kabel 70 stupňů jako teplotu prostředí, kde uložen, už bychom jej nemohli zatížit vůbec, aby se ještě trochu neohřál


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Tomas Rovnak 26.06.2018, 13:00
Takze takto... dozvedel som sa, ze strieska pod ktorou pojdu tie kable, sa bude este toto leto menit a vraj sa tam planuje dat plechova krytina pod ktoru pojde este mineralna vata a nasledne az pod mineralnu vatu pojdu kable v chranicke.

Je tato uprava postacujuca?
Nemam velmi tusenie o kolko sa moze vedenie ohriat v tejto mineralnej vate


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.06.2018, 13:15
Takze takto... dozvedel som sa, ze strieska pod ktorou pojdu tie kable, sa bude este toto leto menit a vraj sa tam planuje dat plechova krytina pod ktoru pojde este mineralna vata a nasledne az pod mineralnu vatu pojdu kable v chranicke.

Je tato uprava postacujuca?
Nemam velmi tusenie o kolko sa moze vedenie ohriat v tejto mineralnej vate

Hezké mi také ne. A kdo by to měl vědět? Od PC to vypadá dobře, ale ......  :-\ :-X

Vliv na to může mít třeba sklon střechy, její provedení (odvětrávání),  její směr vůči slunci, stíny okolních budov  atak dále. Kolik tam bude vaty? 5cm, nebo 40 cm? Pod tou vatou/střechou je prodejna s mraženým zbožím kdy se bavíme třeba o -5°C, nebo lakovna automobilky kde teplota prakticky neklesá pod 50°C i v zimě?

Tak co po nás chcete? Otázka mi zní jako - mám červené auto, jak jezdí rychle? a co když ho přelakuju na modrou?


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Tomas Rovnak 28.06.2018, 09:26
Hezké mi také ne. A kdo by to měl vědět? Od PC to vypadá dobře, ale ......  :-\ :-X

Vliv na to může mít třeba sklon střechy, její provedení (odvětrávání),  její směr vůči slunci, stíny okolních budov  atak dále. Kolik tam bude vaty? 5cm, nebo 40 cm? Pod tou vatou/střechou je prodejna s mraženým zbožím kdy se bavíme třeba o -5°C, nebo lakovna automobilky kde teplota prakticky neklesá pod 50°C i v zimě?

Tak co po nás chcete? Otázka mi zní jako - mám červené auto, jak jezdí rychle? a co když ho přelakuju na modrou?


chapem tuto narazku, ale:
ako som uz pisal v prvom prispevku, jedna sa o striesku, ktora prekryva priestor medzi domov a garazovou pristavbou, teda je pod nou nie je nic iba vzduch, konkretne na nizsisej strane 3,5m vzduchu a na strane vyssej 4,5m.
ak by bola strieska, kryta ci nebodaj tienena, aky zmysel ma tento moj prispevok, ved teplo od krytiny by v tom pripade bolo minimalne? a teda ano je to otocene takmer presne na juh bez akehokolvek krytia, ci tienenia.
Mineralna vlna bude hrubky 10cm

pytam sa mozno hlupe otazky, ale nemam skusenosti s pocitanim takehoto oteplenia vodica od externeho zdroja-slnka.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: par.6 28.06.2018, 14:09
Nevím jak to u vás vypadá ale nemáte nahodou možnost kabel vést v zemí?
Pokud nemáte přikláním se k řešení pana Radka Červeného


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.06.2018, 14:48
ako som uz pisal v prvom prispevku, jedna sa o striesku, ktora prekryva priestor medzi domov a garazovou pristavbou, teda je pod nou nie je nic iba vzduch, konkretne na nizsisej strane 3,5m vzduchu a na strane vyssej 4,5m.
ak by bola strieska, kryta ci nebodaj tienena, aky zmysel ma tento moj prispevok, ved teplo od krytiny by v tom pripade bolo minimalne? a teda ano je to otocene takmer presne na juh bez akehokolvek krytia, ci tienenia.
Mineralna vlna bude hrubky 10cm

Za prvé moc nechápu proč je tam ta vata. Ale OK.
Zde bych se moc nebál. Jestli že tam profukuje, tedy jde jen o stříšku bez stěn, tak bych se o kabel nebál. Tedy pokud bude navrhnut správně, vzhledem k délce a zátěži, navíc když je shora chráněn minerální vatou.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.06.2018, 15:47
Já bych v tomto případě požil silikonové kabely.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.06.2018, 19:53
Já bych v tomto případě požil silikonové kabely.
Tak v tom případě, vám přeji dobrou chuť  (dance) (dance) (dance)


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.06.2018, 20:17
To není o chuti, ale o teplotě pod rozpálenou plechovou střechou.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.06.2018, 20:27
Omlouvám se udělal jsem chybu při psaní, místo požil mělo být použil.
Já bych v tomto případě použil silikonové kabely.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Milan Hudec 28.06.2018, 22:12
Ty mají izolaci dost náchylnou na poškození.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.06.2018, 22:14
Já bych v tomto případě požil silikonové kabely.

Tak tomuhle bych se zde asi vyhnul, pokud b to nebylo uloženo tak, aby se k němu nedostaly myši a další hlodavci. Silikon jim chutná.

Navíc tam rozhodně nehrozí přehřátí kabelu. Nedělal bych z toho zas takovou vědu.

Ty mají izolaci dost náchylnou na poškození.


Jo, jo. O tom taky něco vím  ;)


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.06.2018, 11:03
Silikonový kabel je náchylnější k poškození, hlodavci, ale dokáží poškodit i kabel CYKY.
Nikomu silikonové kabely nevnucuji, volba kabelů závisí na místních podmínkách.


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: František Janeček 29.06.2018, 12:12
Nějak bych se s tím nebabral a ty 4 metry kabelu bych uložil do chráničky v podlaze.Odpadl by mi problém s velkou teplotou okolí, s volbou kabelu(silikon nebo bůh ví co?) a konec konců i problém se sníženou zatižitelností .V jednoduchosti je krása. :)


Název: Re: Nebude problem s teplotou pri vedeni CYKY kabla tesne pod plechom na streche?
Přispěvatel: Radek Červený 29.06.2018, 15:10
Nějak bych se s tím nebabral a ty 4 metry kabelu bych uložil do chráničky v podlaze.Odpadl by mi problém s velkou teplotou okolí, s volbou kabelu(silikon nebo bůh ví co?) a konec konců i problém se sníženou zatižitelností .V jednoduchosti je krása. :)

Moc se o uložení do země tady nerozepisoval, nebo to tady najde kolega Klein a bude tu diskuze na dvě stránky  (dance)