Název: Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
Přispěvatel: Rostislav Schwarz 13.06.2018, 09:18
Zajímá mě názor na problematiku svedení bleskového proudu z anténního stožárku.
Anténní stožár instalovaný na nástavbě panelového domu, nezasahující pod střechu.
Podle ČSN 62305-3 ed.2, 5.3.4 - provedení svodu - Svody musí být provedeny přímo a svisle...
Můj názor je, že stožárek by měl být připojen ve spodní části, aby vedení pokračovalo směrem dolů.
Názor jiného elektrikáře, je že může stožárek připojit třeba uprostřed (bleskový proud půjde nejnižším odporem).
Jde mi o volný konec stožárku, který má třeba 3m dolů.
Co myslíte? :)


Název: Re: Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.06.2018, 09:16
Pokud si spojíte anténní stožár s hromosvodem, samozřejmě je lepší to spojit co nejníže a minimalizovat vznik tzv. slepého ramene.
Ale pozor!
Pak byste musel antény včetně svodů dostatečně vzdálit a izolovat od toho stožáru. Pokud ne a chcete to mít podle ČSN EN 62305, musel byste na vše, co je s takovým stožárem spojeno, pohlížet jako na součást hromosvodové soustavy  (zle)

Takže spíše bych se snažil neřešit spojení stožáru s hromosvodem, ale správné umístění stožáru včetně antén do ochranného prostoru oddáleného jímače.


Název: Re: Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.06.2018, 10:01
Imho je to jedno, kde, pořád na to budete muset pohlížet jako na kus jímací soustavy a buď oddálit nebo připojit v místě kde z toho dle výpočtu dostatečné vzdálenosti může nastat přeskok.

Samozřejmě pomíjím problematiku antén připojených k jímací soustavě, atd atd... a předpokládám, že toto máte vyřešeno a jedná se o instalaci, kde oddálení a umístění do ochranného prostoru jako vhodnější prostředek ochrany není možné.