Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Otras 10.06.2018, 21:17



Název: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Milan Otras 10.06.2018, 21:17
Zoberme si napríklad: V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A. Je pre mňa táto hodnota rozhodujúca či mám použiť ističe so skratovou odolnosťou  iba 6kA alebo mám tam použiť rovno 10 kA tak ako sa to používa aj v prípade silových rozvádzačov v priemysle ,  kde sú na vstupe prívodu pre pomocné obvody vyrážacej cievky deónu atď použité 10kA prístroje.


Název: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 11.06.2018, 07:44
V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A.
Takovému proudu odpovídá impedance 0,05 ohmu a to zcela jistě uvedený přístroj neumí změřit. Jestli se nemýlím, tak jmenovitý rozsah impedance u něj začíná na 0,2 ohmu. Při takovém měření je velká nejistota impedance a potažmo zkratového proudu, který může být klidně i o 100 % vyšší, než naměřená hodnota.


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2018, 07:55
Zoberme si napríklad: V rozvádzači mostového žeriava ,  kde sú dotiahnuté masívne zberacie troleje ,  revízny merací prístroj Fluke 1653 nameral skratový prúd v prípade poruchy 4000A. Je pre mňa táto hodnota rozhodujúca či mám použiť ističe so skratovou odolnosťou  iba 6kA alebo mám tam použiť rovno 10 kA tak ako sa to používa aj v prípade silových rozvádzačov v priemysle ,  kde sú na vstupe prívodu pre pomocné obvody vyrážacej cievky deónu atď použité 10kA prístroje.



Milane, do průmyslu, dávám vždy jističe se zkratovou odolností 10kA. :)
Tak nějak to v průmyslu beru jako standard.     ;)


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Milan Hudec 11.06.2018, 08:35
Pouze bych připoměl, že je nutno počítat s nejhorší variantou tj.zapnutím do zkratu kde špička dělá cca.1, 5 × měřené hodnoty.
Takže v reálu budete 4000+4000 (skutečná ustálená hodnota)+4000 (špička).


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.06.2018, 09:36
Pokud máte před jističi zkratově odolnou pojistku, je to celkem jedno. Jak už ale zaznělo, do průmyslu patří nejméně 10 kA nebo ještě lépe 25 kA.


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Maroš Klein 11.06.2018, 13:22
Zoberme si napríklad: ...
Keďže vám ide len o príklad, tak si skratové pomery v miestach s predpokladanou nízkou impedanciou môžete napríklad zistiť vo výpočtoch projektu, alebo na základe zistenia skutočného vybavenia slučky si ich môžete napríklad vypočítať aj sám.
Na základe výsledkov sa už potom určite dokážete správne rozhodnúť, či výber skratovej odolnosti prístroja bude závisieť od vašich zvyklostí, od zvyklostí niekoho iného, alebo od parametrov siete a predpísaných postupov pri výbere.


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Milan Otras 11.06.2018, 14:12
Chlapi veľmi pekne vám ďakujem za odpovede . Učím sa a musím sa ešte veľa veľa učiť.
Prajem pekný deň.


Název: Re: Pomôže mi zmeraná impedacia vypínacej slučky s výberom 6kA alebo 10kA ističov ?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.06.2018, 14:54
Milane, jeřáb, je strojní zařízení jako každé jiné, a tam vždy osazuji jističe, se zkratovou odolností 10kA.  ;)