Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Lukáš Rotrekl 07.06.2018, 13:54



Název: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2018, 13:54
Situace:
Hlavní jistič 80A před elektroměrem u DTS
cca 150m kabel AYKY-j 3x240+120
kompresorová stanice CNG s dvěma kompresorovými okruhy:

kompresor CNG 37kW 65A, zapojený přes softstar Sirius 3RW30
ventilátor na vodním chladiči zapojený přes frekvenční měnič 2,61A
vodní čerpadlo 1,44A
větrání strojovny 0,45A
(Tedy potud 2x)

k tomu nějaký motor pro filtr (?) 1f do 200W, temperace 400W a obvody elektroniky a řízení trafo 3f/ 24V 20A výstup.

A ted problém, běží vždy jen polovina technologie, druhá je záložní. Kompresor se ještě pořádně nerozběhne. Celkový odběr kompresorovny po rozběhu je do 45A. Záběrový měřený do 150A (reálně asi trošku víc, jen to neumí měřák, který je na místě).
Při zastavení kompresoru, ať ručním nebo automatickým dojde k výpadku hlavního jističe. Snažili jsme se (já na dálku, instalace je v Příbrami 250km) vyloužit chybu na malých motorech, jejich odpojením. Nepomohlo. Obě půlky se chovají stejně.

Máte nějaký tip na příčínu?


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.06.2018, 19:53
Máš tam nějakou přepěťovku? Není možné, že by se nějakou špičkou při vypnutí otevřela a otevřela se tak, že procházející proud stačí na reakci jističe?


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.06.2018, 19:59
Ještě doplním aktuální info z lokality:
jeden motor vyhazuje jistič naprosto spolehlivě, druhý s tak 50% úspěšností. Při pokusu o přehození softstartů mezi sebou se chovají opačně, tedy softstartéry stejně a motory opačně. Z toho to implikuji na problém s těmi softstarty, jen si neumím vysvětlit jakej.

Jediný co mě napadá, že je problém s polovodiči, a po rozpojení stykače se napětím dobíhajícího motoru a síťovým napětím proti sobě ten triak otevře a jde napětí na motoru proti napětí sítě, což udělá v podstatě šlus dostatečnej k vyhození jističe.

Vypínací rampa na SS je nastavena na 0.
Mohlo by být řešením nastavit nějakou vypínací rampu?

SZ mě poslal dotazy Lubomír Kastner:

Citace
pane kolego. Dnes jsem si přečetl váš příspěvek - dotaz k vypadávání ochrany při vypínání EM. Zeptám se tedy na několik bodů:
1) mezi SS 3RW30 a EM je nějaký stykač?
2) jak dochází k vypnutí? Pokynem SS 3RW30 nebo jiným způsobem?
3) při vypínání EM nehlásí SS blikáním ledky nějaký poruchový stav?
4) to vypadne hlavní ochrana 80A? Nebo jiná podružná napůř. na motoru apod.?

Podle toho co popisujete to vypadá na špatné načasování a postup vypínání. Případně na špatně nastavený SS - doba doběhu.

1) Není žádný stykač, SS má zabudovaný bypass
2) řízené vypnutí SS
3) není mi nic takového známo, na lokalitě jsem osobně neby
4) vypadává hlavní jistič před elektroměrem


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.06.2018, 00:46
Kompresory budou patrně pístové. Nedělá to vadná zpětná klapka jednoho kompresoru?
Při propouštějící klapce a při vypínání pak zpětný tlak plynu pootočí (kopne) do motoru zpátečku, Sirius je ještě pod napětím, asynchronní motor může na mžik jet jako generátor.
Zkuste Sirius nastavit na pomalý doběh, ne na volný doběh.

Jestli je to Sirius 3RW30 pak úvahy o triacích jsou bezpředmětné, je to softstartér měničového typu, jen ten měničový IGTB apod. výkonový modul není na trvalý běh, na to je tam interní stykačový bypass.
A není problém mít 3RW30 chybně nastavný, je tam dost parametrů, porovnejte si nastavení obou měničů.


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.06.2018, 05:18
Nastaveny jsou stejně viz foto. Nevím, že by se někde dalo nastavit více.
To nastavení pomalého doběhu zkusíme, pokud tam není nějaký důvod, proč to nelze. Včera už ale na místě nebyl nikdo kdo by to zkusil.


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: ACEOF ACES 08.06.2018, 09:30
Já si myslím, že je to nízkou impedancí sítě, nasadil bych tlumivky.


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.06.2018, 15:35
Dnesk proběhl pokus s nastavením rampy vypnutí na 3s. Zatím se zdá, že to pomohlo.


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Jan01 22.07.2021, 19:12
,  trošku mimo téma. Jaké jsou další důvody pro vybavování jistice? Jde o jednofazove zasuvky pri vyssim zatizeni. Inventorova svarecka, co2 svarecka. Je tam privod z rozvadece 100 A jistic a dale nekolik podružných antonicku. Ale tvari se to, ze problem je i na jinych vetvich. Ze by nejaky problem v hlavnim rozvadeci? Děkuji.


Název: Re: Proč asi vypadává jistič při zastavení motoru?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.07.2021, 20:45
,   trošku mimo téma.

Když víte, že je to mimo téma, tak proč to sem dáváte?