Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin So 05.06.2018, 08:46



Název: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Martin So 05.06.2018, 08:46
Patrím pod EON (Brno Venkov) Projektant to cca pred 8 mesiacmi s EONom, a stav bol nasledújci: "Eon to nezaujíma",  dom je pripojený cez konzolu na fasáde, cca 4m od domu je stĺp, poisky sú na stĺpe a všetko za poistkami vraj nie je ich starosť... Eleketromer je v dome. Ok, povedali sme si fajn, len sa trochu (16cm) predĺži konzola aby nebola utopená v polystyréne a pripojka ostáva bez zmeny.

Včera mi elektrikár oznámil, že prívodný kábel nie je dosť dlhý aby sa dal natiahnuť na predĺženú konzolu. Fasádníci prídu o dva týždne.

Ide samozrejme o čas. Kábel od fasády do elektromeru je starý hliníkový, to nemalo ničomu vadiť ale je vedený v starej trubke. Potrebujeme sa vyhnúť tomu aby nás distribútor donútil robil niečo časovo náročné, samozrjeme neostať bez elekriny dlhšie ako pár hodín.

Ako by som mal ďalej postupovať?


Název: Re: Ako prelzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Miroslav Revús 05.06.2018, 14:18
Osobne by som to riešil rovno výmenou kábla.
Má to viac výhod:
- životnosť kábla sa začne počítať odo dňa montáže
- teraz máte jedinečnú príležitosť sekať do obvodového múru, zateplenie to zakryje
- vyhnete sa ďalšiemu spoju, ktorý by už nikdo nikdy nekontroloval.


Název: Re: Ako prelzit kratke privodne vedenie cez konzolu na pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.06.2018, 17:30
Sežeňte elektromontážn í firmu, která toto umí udělat.
Doporučoval bych, stejně jako Miro Révus, výměnu celého kabelu z pojistkové skříně až do domu.
Uměl bych si představit, a asi bych to i doporučil
 - pokud je ER někde uvnitř domu a tažení nového kabelu do něj by bylo komplikované, tak osadit druhou SP (pojistkovou skříň) na fasádě a v ní spojit stávající kabel do elektroměrovéh o rozvaděče a nový kabel ze sloupu. Toto je práce, pro firmu/OSVČ, který to umí, práce tak na 4 hodiny. Jasně, bude k tomu potřebovat plošinu, možná, když je zdatný a šikovný, by stačil i dlouhý žebřík. Ale je to podle mě do těch 14 dní realizovatelné .

Ovšem počítejte s tím, že solidní firma/OSVČ má práci na dlouho dopředu naplánovanou, takže když bude chtít něco "hned",  tak je logické že to bude stát nějaký peníze. A upřímě, nejste moc v situaci, kdyby jste měl čas nějak extra moc licitovat o ceně.


Název: Re: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Maroš Klein 06.06.2018, 07:33
Len tak na okraj.
Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Predpokladám, že EON má k svojmu majetku podobný prístup.


Název: Re: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 06.06.2018, 14:36
Len tak na okraj.
Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Predpokladám, že EON má k svojmu majetku podobný prístup.

Ano toto je oficální stanovisko. Jenže, to neoficiální, od kluků co se pohybují po "revíru" je takovéto: "Pokud to umíte, tak si to klidně připojte, ať na nás nemusíte čeket. Bude to pro obě strany jednodušší."
Zrovna minulej týden jsem řešil dvě nové přípojky. Obě ve stejné lokalitě. U obou bylo v poznámce v Žádosti o smlouvu napsáno, že přípojka NENÍ připojena k DS. A bylo to připraveno přesně podle PP. Na obě místa přijel člověk s elektroměrem a strašně se divil, že to není připojený k DS. Před zákazníky jsem byl za pitomce... Takže další čekačka až se někdo na zákaznickým servisu probere a vyšle tam techniky to připojit. A od nich mám potom tu výše napsanou informaci.
Takže asi tak, když bude zákazník vysírka, tak ať si to připojí EONi, když bude zákazník normální (jakože to je většina mých),  tak mu to připojím a může mě celej EON škrabat na zádech.
Další varianta je stát se jejich smluvním partnerem, nebo spíše mít od nich jen nějaký glejt, že tyto práce mohu provádět. Už nad tím nějaký čas přemýšlím, že si toto nějak zařídím.


Název: Re: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Maroš Klein 06.06.2018, 14:42
Včera mi technik VSD potvrdil, že bez ich súhlasu nesmiem SP na stĺpe v ich majetkovom rozhraní ani len otvoriť.
Pravda je taká, že týmto náš rozhovor neskončil... :) :) :),  a ďalší postup je už na mojom tričku. :D


Název: Re: Ako predlzit kratke privodne vedenie cez konzolu pri zateplení fasády?
Přispěvatel: Rozvodak 06.06.2018, 21:34
Patrím pod EON (Brno Venkov) Projektant to cca pred 8 mesiacmi s EONom, a stav bol nasledújci: "Eon to nezaujíma",  dom je pripojený cez konzolu na fasáde, cca 4m od domu je stĺp, poisky sú na stĺpe a všetko za poistkami vraj nie je ich starosť... Eleketromer je v dome. Ok, povedali sme si fajn, len sa trochu (16cm) predĺži konzola aby nebola utopená v polystyréne a pripojka ostáva bez zmeny.

Včera mi elektrikár oznámil, že prívodný kábel nie je dosť dlhý aby sa dal natiahnuť na predĺženú konzolu. Fasádníci prídu o dva týždne.

Ide samozrejme o čas. Kábel od fasády do elektromeru je starý hliníkový, to nemalo ničomu vadiť ale je vedený v starej trubke. Potrebujeme sa vyhnúť tomu aby nás distribútor donútil robil niečo časovo náročné, samozrjeme neostať bez elekriny dlhšie ako pár hodín.

Ako by som mal ďalej postupovať?




Tak to dopadá když se nad tím dopředu nepřemýšlí....
V předstihu se mohl přemístit elektroměr a přeložit kabel.
Mohl jse mít zrekonstruovan é OM podle nových PP při jednom bordelu i s fasádou.
Takhle máte elektroměr na desce v kvartýru, nastavenou konzolu (fajn tepelný most) a starej hliníkovej kabel a nevíte co s tim.