Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel S.v. 03.06.2018, 23:08



Název: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel S.v. 03.06.2018, 23:08

Co by obnášelo správné zapojení ventilátoru v prostoru sprchy. Chtěl bych ho umístit až ke stropu, tedy výše než 225cm. Viděl bych to asi takto:

https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vents-100-mat-12v (https://www.ventilatory-shop.cz/produkt/ventilator-vents-100-mat-12v)
https://www.tme.eu/cz/details/pss50_230_12v/bezpecnostni-transformatory/breve-tufvassons/ (https://www.tme.eu/cz/details/pss50_230_12v/bezpecnostni-transformatory/breve-tufvassons/)


Jenže. Rozvody jsou ještě TN-C. Bylo by nutné při takovémto zásahu rozdělit v celé koupelně PEN na PE a N a přidat proudový chránič?

Jiné umístění není v této výšce na obvodové zdi domu možné (mimo sprchu vadí překlad nad oknem) a pokud to nejde bez předělání na TN-C-S tak budu muset asi hledat jiné řešení  (umístit dále od sprchy a dlouhé potrubí ven)...
Ovšem druhá otázka je jestli by mi takto umístěný ventilátor kromě odvádění páry také neudělal průvan ve sprše a nebyla tam zima, máte s tím někdo zkušenosti?


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.06.2018, 08:14
Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.

Pokud umístíte zdroj 230/12V SELV mimo koupelnu, pak máte vyřešeno vše.

Překopat TN-C na TN-C-S a doplnění chrániče je vždy dobrý nápad, je to vyšší level vaší bezpečnosti. S ventilátorem to ale moc nesouvisí.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel X Svoboda 04.06.2018, 16:11
Nevím, jak byste chtěl zapojit ventilátor 12V na chránič.
...

Nechtěl. Jen jsem nevěděl, jestli není nutné při úpravě elektroinstala ce v koupelně ji doplnit o ten chránič (jak na zásuvky tak světla). To, že by to nebyl špatný nápad je mi jasné, mě spíš zajímalo jestli je to povinné.

Děkuji vám za odpověď.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.06.2018, 16:18
Delší potrubí = jiný ventilátor. Malé axiální stovkové ventilátory tlačí spolehlivě tak do 1m.
Pokud do sprchy, tak určitě zdroj 12V umístěný mimo koupelnu, nebo nad stropem v zóně mimo sprchový kout.
Pakli.že budete zasahovat do rozvodů v koupelně, pak již vše přes proudový chránič.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel X Svoboda 04.06.2018, 16:37
Potrubí bude dlouhé max. do 60cm a trafo SELV chci umístit do vedlejší technické místnosti která je za zdí sprchového koutu.


Název: Re: Za jakých podmínek je možné zapojení ventilátoru nad sprchou?
Přispěvatel: Pavel Horský 05.06.2018, 07:50
Pak bude vše v nejlepším pořádku