Název: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 30.05.2018, 11:26 Administrativn í část objektu rozvodny, sdružené obvody pro napájení přímotopů s jištěním 3f + odpínáním N (příprava na listopad 2019 - ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 :-). Současně se silovým obvodem potřebuju zajistit odpojení pilotního vodiče, jehož napětí je odvozeno od sítě a spínáno driverem se samostatným jištěním. Pomocné kontakty k modulárním jističům by podle výrobce "mohly vyhovět pro bezpečné odpojení, ale nemají na to atest". Učiním bezpečnosti zadost, když dám dva pomocné kontakty do série a k tomu do místního provozního předpisu povinnost vypnout před pracemi na el. zařízení buď jistič driveru současně s jističem obvodu, nebo rovnou hlavní vypínač rozvaděče přímotopů?
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Miroš Jan 30.05.2018, 13:05 Tak pomocné kontakty, na bezpečné odpojení, rozhodně ne.
Použil bych stykač. :) Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 30.05.2018, 13:14 Ne každý stykač je ale vhodný pro bezpečné odpojení. Měl by být pro tento účel navržen a schválen. Další možností by mohlo být použití spřažených jističů.
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.05.2018, 14:23 Co použití podpëťové spouště?
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 30.05.2018, 17:24 Co použití podpëťové spouště? Tak o tom jsem uvažoval. Obvodů je 6, tj. 6 pomocných kontaktů jističů v sérii, odepnutí kteréhokoli shodí přes podpěťovku jistič ovládacího obvodu. To by řešilo odpojení, pokud daný pomocný kontakt neuvízne mechanicky... není to z bláta do kaluže? :-\ Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.05.2018, 18:00 Aha, to je víc jističů. Kdyby byl jenom jeden, je to vyřešeno.
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 08.06.2018, 13:41 Nakonec jsem dal vždy 2 kontakty do série, do rozvodnice příkazový štítek s komentářem a týž komentář do místních provozních předpisů rozvodny o:-)
U jednho kontaktu píšou výdržné impulsní napětí 4 kV ve 2000 m n.m. Budu doufat, že jsem vyrobil izolaci se 2 čtverečky a nedojde ke 2 poruchám současně... Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Milan Hudec 11.06.2018, 08:45 Nakonec jsem dal vždy 2 kontakty do série, do rozvodnice příkazový štítek s komentářem a týž komentář do místních provozních předpisů rozvodny o:-) Nevyrobil.U jednho kontaktu píšou výdržné impulsní napětí 4 kV ve 2000 m n.m. Budu doufat, že jsem vyrobil izolaci se 2 čtverečky a nedojde ke 2 poruchám současně... Proud bude po prvním přeskoku kontaktem pouze "unavenější" ale přeskočí i druhý. Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 26.06.2018, 09:25 Pokud jediný kontakt vydrží impulsní zkoušku 4 kV? Při dvou v sérii samozřejmě nebude dvojnásobek, ale izolační hladina se nepochybně zvýší.
Každopádně použití není schválené výrobcem. Proto příkazový štítek "při pracích na el. zařízení vypínej i jistič ovládání nebo rovnou hlavní vypínač". Snad to stačí k několikastupňo vé bezpečnosti? Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Miroš Jan 26.06.2018, 09:34 Zeptám se blbě.
Co na to projekt? Osobně bych toto řešení nebral. Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 03.07.2018, 14:33 Projektuju to já... nebrat to lze, pokud se dobereme lepšího řešení.
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 03.07.2018, 15:02 Trochu se v těch driverech ztrácím, ale co použít na ovládačku trafo?
Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Miroš Jan 03.07.2018, 16:45 Tome, neřekl jsi jaké pomocné kontakty používáš.
Například pomocné kontakty jističů PL7, s označením Z-HK, mají pouze 2,5kV. Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Marek Zeman 03.07.2018, 20:44 Jaké napětí je na pilotním vodiči? Je to pouze spínané 230V nebo se přenáší víc povelů, viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1728.0.html ?
Pokud by se pouze spínalo 230V, dal bych ke každému vývodu pro přímotop relé ovládané pilotním signálem. Relé by spínalo napětí z vývodu příslušného jističe, dle potřeby dodatečně odjistit pojistkou/jističem. Název: Re: Jak vyřešit bezpečné odpojení ovládacího obvodu pomocným kontaktem jističe? Přispěvatel: Tom Macků 04.07.2018, 13:34 To Jirka: Fenix má ovládačku proti nule sítě, nelze tedy galvanicky oddělit.
To Honza: Jističe ABB řada S200..., pom. kontakty (např. S2C-H6R) mají jmen. výdržné napětí 4 kV / impuls 1,2/50 us. Fakt je, že jsou akorát pomocné To Marek: Ovládací napětí jsou: nic / kladné půlvlny sítě / záporné půlvlny Jinak: bude tam vstupní 30 mA chránič ABB se zvýšenou odolností proti nežádoucímu vypnutí (AP-R), typ A (sinus + půlvlnný průběh). Doufám ve třístupňové zajištění - dva kontakty v sérii, místní provozní předpis, chránič ;) |