Název: Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC? Přispěvatel: Martin Tomek 29.05.2018, 08:23 V racku máme OLT Huawei (zařízení pro distribuci internetu po opt. kabelech) napájené samostatným zdrojem Huawei SMU01C (zálohovaný baterkami 48V). Jedná se o telekomunikačn í zařízení, které má napájení -48V DC (svorky NEG(-) a RTN(+). Tj. je uzemněn +pól.
Jde mi o to využit napájecí zdroj pro napájení dalších zařízení, která ovšem jsou na +48V DC, resp. 24V,12V DC. Pokud na toto napětí budu chtít připojit další zařízení, které je na +48 DC (uzemněno -, kterých máme většinu) je mi jasné, že dojde ke zkratu přes kostru. Nejsem si zcela jist zda nenastane stejná situace pokud další zařízení připojím přes DC/DC převodník (galvanické oddělení zdroje). Dle mého názoru by nastat neměla, ale jedná se o celkem drahá zařízení a nechci riskovat jejich zničení, proto se ptám. Pro lepší vysvětlení přikládám schéma (uzemnění ve schématu je zbytečne mnoho, to vím) Název: Re: Jde napájet telekomunikační techniku -48v DC a +48v DC? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.05.2018, 06:45 Pokud to bude převodník DC/DC s galvanickým oddělením, je to správné řešení.
A rozhodně lepší, než když někdo za nápadně výhodnou cenu koupí podivný Switch, který má na kostře záporný pól a snaží se ho v Racku se standardními komponenty nacpat do plastové misky (zle) |