Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: xoxxox 02.05.2018, 12:53



Název: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: xoxxox 02.05.2018, 12:53
Nemám přístup k normám a potřebuji se ujistit, že je opravdu možné přeznačit samostatnou černou žílu na zelenožlutou. Případně je někde stanoveno, jak má přeznačení vypadat rozměrově?


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 02.05.2018, 22:49
Ne


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.05.2018, 23:17
Ne


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 02.05.2018, 23:27
Nooo, nejsem si uplne jisty tim rezolutnim NE od kolegu.
Napriklad: Privod z trafa do rozvadece, bezne pouzivane kabely 1-CHBU 185. Nevim o tom ze by se delaly ze zlutozelenou izolaci. Oznaceni se provede zelenozlutou smrstovkou na obou koncich pripadne i po trase, kdyz je delsi.
Zitra zkusim pohledat nejaky fotky.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.05.2018, 23:34
Oficiálně se vyrábí. Neoficiálně je nezobchodovate lný.
Otázka ale nezní, jak se to dělá, ale jak je to správně. A to by mě zajímalo, kde to najdeš. Já tomu teď věnoval asi hodinu.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: xoxxox 03.05.2018, 07:13
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 03.05.2018, 08:57
ČSN 33 2000-5-51 ed.3, článek 514.3.Z3


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: xoxxox 03.05.2018, 09:01
Můžete mi udělat printscreen? Nemám přístup k normám.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 03.05.2018, 09:10
Viz příloha.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.05.2018, 09:20
Ono je to takové divně napsané, protože "o stránku zpět" je to trochu jinak.
PE stačí označit jen na koncích ale PEN má mít zž barvu v celé délce...?


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Miroš Jan 03.05.2018, 09:43
Osobně to beru tak, že pokud je to vodič PE, stačí mě přeznačené konce.
Popkud je to voidč PEN, pak trvám na celkovém oznažení ZŽ. :)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2018, 09:59
Domnívám se že právě v tomto vašem případě je pravděpodobně možné uplatnit "vyjjímku" a označit trvanlivě konce vodičů v místě připojení. Viz 514.3.Z5 a příslušná poznámka.  ;)
Osobně bych ještě doplnil tabulky, kde se bude varovat před barvami neodpovídající mi ČSN.

Ale možná se mnou nebudou zkušenější kolegové zcela souhlasit. Uvidíme.

PS: kdyby jste rovnou napsal o co se jedná, nemuselo být na začátku kategorické NE. Domníval jsem se že se jedná o běžnou instalaci, kde bych na tom trval. To je tak když se na něco ptáte a neřeknete hned na začátku všechny důležité informace  :-\


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Bocek 03.05.2018, 11:30
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.

U nové investiční akce a přeznačovat kabely?
U spotřebiče 2,5 MW.......použi t samostatný vodič pro PE v černé barvě
s přeznačením na z/ž bych měl trochu problém.
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.05.2018, 11:42
Zde platí ČSN EN 60204-1, je to strojní zařízení

Dobře jste se vyjádřili, že NE


Děkuji. Přiznávám že strojní zařízení jdou mimo mne a tudíž věřím tvému názoru.  ;)  Osobně se mi echtuje jakékoliv přeznačování, ale nedošlo mi že ta "vyjjímka" se  vztahuje na instalace a popisovaný případ je strojním zařízením. Tedy pokud se opravdu píše o části strojního zařízení a ne napájecího přívodu k němu. Asi budeme muset čekat na odpověď a doplnění informací od tazatele.

Osobně se podivuji především nad tím, že toto není řešeno už v rámci projektové dokumentace a že firma která to provádí, nemá přístup k normám. Obě tyto informace jsou pro mne špatným signálem. Bez jakékoliv osobní urážky.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 03.05.2018, 12:06
Tady se asi bude muset začít od podlahy.
Ujasnit si co je už součást strojního zařízení a co je ještě součástí instalace -> projekt. Tady vám nikdo na diskusi neporadí, buď to najdete v projektu a nebo dotaz na autora. No a potom se dá pátrat dál (pokud tedy z projektanta nevypadne popis řešení - měl by)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 03.05.2018, 13:24
Jako PEN nebo PEM začínám v bodě kde se sejdou 2 vodiče ,tj. uzel nebo střed zdroje a uzemněné. Takže ke zdroji tj. transformátoru ,generátoru ,akumulátoru,měniči apod. vedu vodič modrý nebo ozn. na koncích na modro tak jako N nebo M . Uzemění a sběrnicu PEN (PEM) mám v hlavním rozvaděči, např. v trafostanici. Směrem on PEN ke zdroji si mohu ještě dát proudový chránič ,ktrý ohlídá izolační stav zdroje proti zemi. Na včech transformátore ch a generátorech jsem viděl vždy uzel ozn. jako [ N ] ,nikdy jako PEN . a tak je i problém s přeznačováním vyřešen. 


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 03.05.2018, 13:48
A to jen proto, že je instalační firma pohodlná a chce to oje...t?
Opatrně  s těmi rychlými soudy, naposledy jsem 120CHBU v zelenožluté sehnal až asi z třetí ruky přes jednoho z dodavatelů. Potřeboval jsem ho asi 16m. Nabízeli, že mě ho vyrobí za cca 4 měsíce, když si objednám tři kilometry.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 03.05.2018, 13:53
Páni kolegové, pouze bych podotknul, že tazatel zmínil v průběhu diskuze, že se jedná o 6kV - tedy vn! (norm)
A pokud se nemýlím tak řada 33 2000 platí pro nn (norm). Tedy bych dříve uvedené informace nebral jako ty nejlepší správné!


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: xoxxox 03.05.2018, 15:26
Problém je v tom, že instalační firma objednala pouze černé / nebo zž nebyl dostupný. Dokáže tedy někdo rozčísnout jak to tedy je? Lze nebo nelze?


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Bocek 03.05.2018, 16:44
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.

Pokud přiložíte jednopólové schéma zapojení s typy a patřičnými průřezy vodičů a jasnou funkcí PE vodiče, přestanou dohady. Obvykle je PE vodič jiného průřezu než fázové vodiče a pokud jsou to samostatné vodiče, tak nemusí být PE vodič vysokonapěťový . Pak vám zde přítomni projektanti jasně řeknou své stanovisko.



Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 03.05.2018, 21:15
Nebudu zde uvádět články z norem. Ty už jsou v diskuzi uvedené.

Obecně se dá k dotazu uvést tato zásada.
Vodič označený kombinací barev zelená/žlutá se NESMÍ použít k jiným účelům než jako vodič ochranný.
Pro ochranný vodič PE se používá vodič označený kombinací barev zelená/žlutá. Je také možné použít, hlavně u větších průřezu, jednožilový izolovaný vodič (kabel) černý,  který se musí na všech koncích a spojích označit poznávací barvou zelená/žlutá.

Stručná odpověď na položenou otázku je - LZE.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.05.2018, 21:52
Pro tento případ bude platit 60445 ed.5.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Žvak Petr 11.05.2018, 13:58
Nebudu zde uvádět články z norem. Ty už jsou v diskuzi uvedené.

Obecně se dá k dotazu uvést tato zásada.
Vodič označený kombinací barev zelená/žlutá se NESMÍ použít k jiným účelům než jako vodič ochranný.
Pro ochranný vodič PE se používá vodič označený kombinací barev zelená/žlutá. Je také možné použít, hlavně u větších průřezu, jednožilový izolovaný vodič (kabel) černý, který se musí na všech koncích a spojích označit poznávací barvou zelená/žlutá.

Stručná odpověď na položenou otázku je - LZE.
Nerozumím Vaši odpovědi.
V první větě píšete, že vodič označený...... ..........se NESMÍ použít na jiné účely a vzápětí to otočíte.
Nezapomněl jste v té větě napsat PEN - JINAK TO NEDÁVÁ SMYSL.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2018, 14:11
Nerozumím Vaši odpovědi.
V první větě píšete, že vodič označený...... ..........se NESMÍ použít na jiné účely a vzápětí to otočíte.

Vzít zeleno/žlutý vodič a udělat z něj pracovní: NELZE (nikdy)
Vzít černý vodič (kabel) a udělat z něj ochranný: LZE (za určitých podmínek)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 11.05.2018, 22:38
Nerozumím Vaši odpovědi.

Nezapomněl jste v té větě napsat PEN - JINAK TO NEDÁVÁ SMYSL.

Já zase nerozumím Vaší otázce. Celá diskuse se vede o ochranném vodiči PE. Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Žvak Petr 12.05.2018, 07:51
Já zase nerozumím Vaší otázce. Celá diskuse se vede o ochranném vodiči PE. Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Ještě jsem to neviděl, proto takto reaguji a to jsem už otevřených HDSek viděl hodně.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.05.2018, 08:15
Vodič PEN je kombinovaný vodič ochranný + pracovní a proto se musí zeleno/žlutý vodič na všech koncích označit modře.
Ještě jsem to neviděl, proto takto reaguji a to jsem už otevřených HDSek viděl hodně.


Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete  ;)  Tam je jeho úloha a funkce zcela jasná a neodiskutovate lná  (norm),  tedy není potřeba označovat.
Jinak tomu bude v tom místě rozdělění. Aby nedošlo k jejich záměně, budou všechny vodiče PEN doznačeny modrým pruhem, aby bylo jasné který ze zelenožlutých je PE a který PEN. Osobně ještě preferuji i prostorové rozdělení, nejlépe dvě sběrny, označené i textem PE a PEN

Když si to dáte do místního vyhledávače, najdete diskusi kde je to důkladně probráno, včetně konkrétních norem a jejich článků.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.05.2018, 09:02
Zde nesouhlasím.
Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" (dance)
Pokud tedy neuvažuješ propoj přes přídavnou oddělovací indukčnost.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.05.2018, 09:08
Zde nesouhlasím.
Dvě sběrny nejsou nic jiného nežli "jedna rozříznutá na půl a poté opět propojená" (dance)

Jo, to je tvé právo.  ;)

Píši o prostorovém oddělení, tedy že to může být na jedné sběrnici, kdy je část označená a brána jako PEN a část jako PE. Díky mnohým bastlířům ale preferuji právě sběrnice dvě, kdy je to oddělení mnohem jasnější a je to takto  i dle většiny obrázků z norem. Nevěřil by jsi čeho jsou někteří elektrozedníci schopni.

Ale souhlasím s tebou že škoda každého spoje navíc.  ;)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Radim Strycharski 13.05.2018, 22:40
Vodič PEN se označuje modrým proužkem jen tehdy, pokud je někde v jeho blízkosti vodič PE a mohlo by dojít k záměně. Tedy například v místě rozdělení PEN, na PE a N a to myslím v HDSce nenajdete  ;) 
Tragikomedie celého tohoto označování spočívá v tom, že skutečně to takto bylo myšleno, když se v devadesátých letech tento předpis zavedl. Jenomže norma si žila svým životem a praxe taky, a tak i dnes je pro mnoho elektrikářů tato informace překvapivá. No a místo toho, aby se normalizace řádně zrevidovala a při té příležitosti zjistila, že se na to hází bobek, tak to ještě naposled "vylepšila" tím, že přestala brát zřetel na rozlišování vodičů PEN a PE, a nařídila plošně pro všechny vodiče PEN bez rozdílu označování modrým zakončením. Takže to nyní platí např. i pro HDS, kde se vodiče PE nemusí vyskytovat. Výsledkem vylepšené normalizace bude to, že se místo malého bobku bude házet bobek větší.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: IM 14.05.2018, 11:34
Jedná se o vysokonapěťové kabely z trafa 6.6kV do driveru pro 2.5MW motor.
Proč tedy v diskuzi tolik rad o PEN?  ::)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Žvak Petr 14.04.2019, 13:10
Nebudu zde uvádět články z norem. Ty už jsou v diskuzi uvedené.

Obecně se dá k dotazu uvést tato zásada.
Vodič označený kombinací barev zelená/žlutá se NESMÍ použít k jiným účelům než jako vodič ochranný.
Pro ochranný vodič PE se používá vodič označený kombinací barev zelená/žlutá. Je také možné použít, hlavně u větších průřezu, jednožilový izolovaný vodič (kabel) černý, který se musí na všech koncích a spojích označit poznávací barvou zelená/žlutá.

Stručná odpověď na položenou otázku je - LZE.

Lze přeznačit černý vodič na "N" - modrý


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 14.04.2019, 14:58
Lze přeznačit černý vodič na "N" - modrý

I když to nesouvisí s položenou otázkou tak vám odpovím.
Ano lze. Normy to nezakazují. N vodič je vodič pracovní, jako vodiče fázové.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.04.2019, 20:55
I když to nesouvisí s položenou otázkou tak vám odpovím.
Ano lze. Normy to nezakazují. N vodič je vodič pracovní, jako vodiče fázové.

Nelze, národní doplněk normy to zakazuje. Teda pokud se jedná o světlemodrý vodič v síti TN.

Ale většina soudných revizáků to neřeší, protože... viz odpověď kolegy Beláně.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Mikulecký 15.04.2019, 06:25
Nelze, národní doplněk normy to zakazuje. Teda pokud se jedná o světlemodrý vodič v síti TN.

Ale většina soudných revizáků to neřeší, protože... viz odpověď kolegy Beláně.
Znamená to, že pokud mám slabý přívod AYKY 4B x 4mm a potřeboval bych
AYKY 3C x 4mm - mohu jeden vodič přeznačit?
Potřebuji třívodičové připojení na chránič.










Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.04.2019, 09:02
Znamená to, že pokud mám slabý přívod AYKY 4B x 4mm a potřeboval bych
AYKY 3C x 4mm - mohu jeden vodič přeznačit?
Potřebuji třívodičové připojení na chránič.

Ano můžete. Nerozumím pouze tomu, že máte slabý přívod.

Zakázané je národním doplňkem pouze použití modrého vodiče k jiným účelům než jako vodiče středního - viz příloha a odpověď pana Svejkovského.

Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením  M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Mikulecký 15.04.2019, 16:54
Ano můžete. Nerozumím pouze tomu, že máte slabý přívod.
Dotyčný potřebuje silný přívod 230V .
Hodilo by se mu ten třífázový přívod udělat na silný jednofázový a využití přívod AYKY 4X4mm.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2019, 19:32
Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením  M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.

K motorům se stále používají  ;)  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  ;)

Jinak naprostý souhlas

Dotyčný potřebuje silný přívod 230V .
Hodilo by se mu ten třífázový přívod udělat na silný jednofázový a využití přívod AYKY 4X4mm.

Štefan Beláň samozřejmě chápe co tím tazatel myslel. Nechápe jen proč je podle vás 4mm průřez slabý, stejně jako já. Nemáme žádné informace o tom, že by tento průřez byl pro tazatele nedostačující.  (norm)
Nehledě na tom že nevíme ani jestli se jedná o Al, nebo Cu kabel. To tazatel Petr Žvak jaksi nesdělil.

Znamená to, že pokud mám slab


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Vratislav Fugl1 15.04.2019, 19:50
Štefan Beláň samozřejmě chápe co tím tazatel myslel. Nechápe jen proč je podle vás 4mm průřez slabý, stejně jako já. Nemáme žádné informace o tom, že by tento průřez byl pro tazatele nedostačující.  (norm)
Nehledě na tom že nevíme ani jestli se jedná o Al, nebo Cu kabel. To tazatel Petr Žvak jaksi nesdělil.
Doopravdy? Nebyl to někdo jiný?? Třeba pan Mikulecký?? ;)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2019, 20:21
Doopravdy? Nebyl to někdo jiný?? Třeba pan Mikulecký?? ;)

Projděte si obnovenou část tohoto vlákna ještě jednou. Dotaz na který je reagováno, vložil pan Žvak. Pan Mikulecký jen vnášel trochu zmatek  ;)  :)


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.04.2019, 20:45

Národní doplněk byl vložený z důvodu dovozu do ČR 4žilových kabelů větších dimenzí, s označením  M-H-Č-Z/Ž, které jsou u nás prakticky nepoužitelné.

K motorům se stále používají  ;)  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  ;)



Kombinace barev 4 žilových kabelů k 3 fáz. motoru má být černá - hnědá - šedá - zeleno/žlutá. Pokud se nalézají motory připojené kabelem s nesprávnou kombinací barev, jedná se obvykle o zařízení z dovozu, kde nejsou tak přísní jako my. 

Použití kabelu černá - hnědá - modrá - zeleno/žlutá vidím u nás podle norem pouze k jednofázovému motoru, který nemá rozběhový nebo běhový kondenzátor umístěn přímo na těle (např. ponorná 1 fáz. čerpadla Sigma) a v provedení CYKY 4C x 1,5 jako přívod k dvouokruhovým svítidlům.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: Jan Franěk 15.04.2019, 21:58
Použití kabelu černá - hnědá - modrá - zeleno/žlutá vidím u nás podle norem pouze k jednofázovému motoru, který nemá rozběhový nebo běhový kondenzátor umístěn přímo na těle (např. ponorná 1 fáz. čerpadla Sigma) a v provedení CYKY 4C x 1,5 jako přívod k dvouokruhovým svítidlům.

Máš pravdu a tímto se Štefanovi omlouvám. Přehlédl jsem ten modrý vodič mezi fázovými.  :-[

Nicméně když zde byly tyto kabely na trhu běžně k dispozici, používal jsem je k napájení pohonů všelijaké regulace. Například u klapek, ventilů a podobně. To bylo ještě v době kdy jsme používali přehledné české značení kabelů, než nám ho Evropa převálcovala tím svým. Považuji to za krok stranou, pokud ne rovnou z5  :-\

Dále se s touto barevnou kombinací setkávám často u ponorných čerpadel, ať už u jednofázových, tak třífázových. Zřejmě "úsporné opatření " výrobců.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: David Hruda 15.04.2019, 22:19
K motorům se stále používají  ;)  tedy bych o nepoužitelnost i nebyl úplně přesvědčený  ;)
Nevím nevím, nepřehlédl jsi tu modrou na prvním místě?
Já osobně jsem ještě takhle připojený motor neviděl a doufám, že ani neuvidím.


Název: Re: Lze přeznačit samostatný černý vodič na PE?
Přispěvatel: David Hruda 16.04.2019, 00:01
Považujte můj příspěvek za zbytečný, asi jsou k nám na jih ucpané dráty nebo co, takže se mi předchozí příspěvky #38-41 zobrazily až teď.  :-[