Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Roman Šinka 25.04.2018, 09:03



Název: Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Přispěvatel: Roman Šinka 25.04.2018, 09:03


Jakou velikost hlavního jističe mám zvolit pro rozvod na chatě.
Přípojku mi udělali na venkovní jistič 3 x 10A - TYP B, který je v elektroměrové skříni.
Píšou, že bude instalovaný celkový příkon 7kW:
Osvětlení 1kW,
spotřebiče do 16A - 3kW,
ostatní spotřebiče - 3kW.

A jak velké by měly být ty další 3 jističe?


Název: Re: Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.04.2018, 20:57
Tady by snad i průměrný školák, co nechrápal při fyzice, měl vidět ten rozpor, že máte na začátku jen 10A, a dál se píše cosi o spotřebičích do 16A

To někdo navrhoval (skoro mám strach použít výraz projekt),  nebo to nějak vzniklo náhodně?

Jakýkoliv silnější jistič než 10A způsobí, že při přetížení okruhu vypadne ten hlavní (slabší).
Pokud použijte jako okruhový také 10A, je to při přetížení tak trochu jako sázka do loterie který bude rychlejší.
Když si dáte na zásuvky jen 6A, moc si toho nezapnete.
Rozhodně na světla bych šel na 6A nebo ještě níže.