Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Ke zkouškám => Téma založeno: Anonym 21.12.2006, 06:47



Název: Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?
Přispěvatel: Anonym 21.12.2006, 06:47
SELV
Jsou to obvody malého napětí,  které nejsou spojeny s ochrannou soustavou, ani se zemí. Zdroj těchto obvodů musí být v bezpečném provedení, aby nemohlo dojít k vniknutí vyššího napětí do této sítě. Musí být odděleny elektricky od jiných obvodů.
Neživé části se nesmí úmyslně spojovat:
- se zemí,
- s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů,
- s cizími vodivými částmi.


Název: Re: Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?
Přispěvatel: Radek Kroutil 18.10.2007, 21:24
SELV
Jsou to obvody malého napětí,  které nejsou spojeny s ochrannou soustavou, ani se zemí. Zdroj těchto obvodů musí být v bezpečném provedení, aby nemohlo dojít k vniknutí vyššího napětí do této sítě. Musí být odděleny elektricky od jiných obvodů.
Neživé části se nesmí úmyslně spojovat:
- se zemí,
- s ochrannými vodiči nebo neživými částmi jiných obvodů,
- s cizími vodivými částmi.

Dodatek: a musí mít bezpečnostní trafo, nebo toto je ukryté v té větě bezpečné provedení?


Název: Re: Jaké jsou podmínky ochrany malým napětím SELV?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.06.2014, 09:55
Nevím, kde čerpal autor dotazu
Já ze nejserioznější zdroj informací v tomto případě považuji normy.
A v ČSN 33 2000-4-41, ed.2 v odstavci 414.3 jsou požadavky na zdroje SELV (případně PELV) jasně popsány, mj. v bodu 414.3.1 je uveden požadavek na bezpečnostní trafo podle EN 61558-2-6