Název: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Aleš Hána 17.04.2018, 08:21 Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO?
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.04.2018, 11:26 Už jsem to dvakrát zažil (byl jsem přizván, když jsem od tý elektriky), k samovolnému vypadávání jističe rozvaděči v pilíři. V obou případech to nebyla technická závada, ale jednou nedořešené sousedské vztahy, a jednou dobrá zábava místních výrostků.
Ale tím netvrdím, že váš případ má technické pozadí Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 17.04.2018, 15:23 Setkal jsem se s podobným případem a chyba byla ve střídači FV.
Elektroměr nemá jak vybavit jistič, pokud není vadný a pokud by byl vadný natolik, aby vybavil jistíič před ním, bylo by to na něm vidět. Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.04.2018, 15:38 Není možné, že by jistič padal ve chvíli, kdy se objeví světlo? Panely začnou dodávat energii a střídač se v té době špatně zasynchronizuj e?
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Jan Bocek 17.04.2018, 19:30 Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO? Před výměnou elektroměru jste nedodával energií do sítě. Proto se ani tento jev nemohl projevit. Zřejmě jde o špatně nastavenou sekvenci na straně FVE a tím dojde "ke střetu" obou sítí a k výpadku jističe. Vyžaduje to servisní zásah na straně FVE. Zde na elektrice jsou i RT a servisní technici okolo FVE, kteří mohou býti konkrétnější, než v obecné rovině. Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Aleš Hána 17.04.2018, 20:47 No přiznám se, že už mě napadla myšlenka, zda se nějakým způsobem "nebije" FVE ze sítí, protože je fakt, že k výpadkům pravidelně dochází v brzkých ranních hodinách, což se nějakým způsobem kryje se začátkem aktivity FVE. Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo, možná tím, že bylo zamračeno a FVE produkovala malý výkon. Dnes bylo jasněji a někdy kolem půl šesté opět došlo k výpadku. Nevím ale, jestli to není jen má teorie. Zkusím kontaktovat dodavatele FVE co on na to.
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 18.04.2018, 09:50 Osobně bych FVE až do příjezdu servisu vypnul. Můžete i zkusit připojit za plného slunečního svitu. Nahrajte si přitom, třeba na mt, údaje běžící na displei měniče.
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.04.2018, 11:56 ...Zvláštní ale je, že se to děje nepravidelně. Např. v neděli a včera k vyhození jističe nedošlo... To může záležet na tom, do kterého místa sinusovky se ten střídač právě trefí. Podobně, jako když vrazíte velké trafo do zásuvky - někdy jistič vyhodí, někdy ne.Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.04.2018, 12:09 Střídač přece žádnou sinusovku sám nevyrábí, pouze kopíruje tu síťovou. Alespoň ty typy, které znám já.
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.04.2018, 12:17 Střídač přece žádnou sinusovku sám nevyrábí, pouze kopíruje tu síťovou. Alespoň ty typy, které znám já. Tady se ale řeší nějaký nestandardní problém, vyvolávající pochybnost o správné funkci toho “kopírování”.Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Holík Petr 18.04.2018, 16:42 Téměř 2 roky bydlíme v novostavbě RD. Dům je vybaven FVE, koncem února 2018 mi ČEZ v souvislosti ze zprovozněním FVE vyměnil hlavní elektroměr, tak, aby přebytky výroby FVE mohly jít do sítě. Od doby výměny elektroměru se mi několikrát stalo, že v brzkých ranních hodinách, kdy celá rodina spala a žádný spotřebič ani osvětlení nebylo puštěné, došlo k vyhození hlavního jističe, který je spolu s elektroměrem umístěn v pilíři na hranici pozemku. Může to mít obecně nějako souvislost s tím novým elektroměrem, nebo s přepínáním HDO? Každá FVE má svůj jistič u vás je jednofázový měnič s jističem 1/16, tak proč by vypadával jistič hlavní 3/25, pokud měnič nehlásí eror 1xx není chyba sítě. FVE již dodávala rok a bez problému, zaměřil bych se na to co se dělalo naposled, tzn. výměna elektroměru, sazba D57d dvě hodiny nízkého tarifu v kuse?, víte od kdy do kdy. Dále dělali se stavební úpravy v domě nebo venku? Nesetkal jsem se že by měnič vyhodil hlavní jistič při probouzení. Víc než 200 instalací. Doporučuji otevřít elektroměrový rozvaděč a udělat kontrolu izol. stavu kabelu, a zapojení HDO na obou stranách. Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: Aleš Hána 19.04.2018, 09:31 Já opravdu netvrdím, že to má souvislost s FVE, pouze se snažím nějakým způsobem zvážit všechny možné varianty. Jenom pro informaci, dnes jsem udělal menší pokus: Večer jsem na tvrdo vypnul střídač s tím, že uvidím, jestli jistič zase vypadne (čímž by se asi nějakým způsobem mohlo říct, zda na to má FVE vliv). Jistič ale nevypadl, vše bylo v pořádku. Nic na základě toho netvrdím, zkusím to zopakovat několikrát po sobě a uvidím. Pakliže ale při vypnutém střídači ty výpadky ustanou, tak by to asi mohlo nějakým způsobem ukazovat na vliv FVE, ne? Uvidíme.
Název: Re: Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám? Přispěvatel: David Hruda 19.04.2018, 09:45 Řešil jsem před lety podobný problém. Způsoben byl kondenzací vody v ER, která stékala na hlavní jistič a občas došlo k vybavení.
Teplé dny a noční ochlazení k nule by s kondenzací mohly souviset. Obecně se porucha, která nastane občas a nepravidelně jen velmi těžko hledá. |