Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Otras 16.04.2018, 10:48



Název: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Milan Otras 16.04.2018, 10:48
Na chrániči je hodnota napr.40 A.V tabuľke v prílohe je uvedené maximálne predistenie 25A a istenie proti preťaženiu 40A. Kedy použiť aké?
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.04.2018, 11:41
Tabulka je skutečně sestavena žertovně (dance)


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2018, 12:11
Z technických informací Eaton.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.04.2018, 12:16
Jednofáz.předj išťuji o stupeň níže obecně.
Třífáz o dva níže.
Třífáz který chrání dražší technologie dávám o tři níže.
Kontakt na N je nejslabší místo.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.04.2018, 13:54
Prosím vás čo znamená tabuľka číslo 2 v prílohe

Určuje, jaké smíte kombinovat licny o různém průřezu pod jednou svorkou. Dívejte se na sloupečky:

1,5/2,5
2,5/4
...
2,5/6
4/10
...



Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.04.2018, 09:22
Z technických informací Eaton.
OEZ si verí viac... :)


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.04.2018, 09:28
Maroš: Z katalogu OEZ, pro LFE:

B) Jištění proti přetížení
Jištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících
podmínek:
- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče
- jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového
chrániče In jističe ≤ In chrániče.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.04.2018, 09:57
V poriadku.
Ale čo ak sa nechcem na príkone umelo obmedzovať, proti preťaženiu sa istiť nechcem, ale občas si z vývodu potiahnem maximum?
Zakazuje mi výrobca preťaženie?
Chce ma pred niečím chrániť?
A bude ma informovať o nedovolenom preťažení, alebo o nedovolenom istení?

Teraz hovorím o elektrickej inštalácii s elektrickými predmetmi v normálnom návrhu s normálnou prevádzkou.
Kde nájdem v normách rozpor?


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.04.2018, 10:06
OEZ si verí viac... :)

Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.

Kde nájdem v normách rozpor?

Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Milan Otras 17.04.2018, 10:38
Chlapi veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Pán Svejkovský klobúk dole ste hlava.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.04.2018, 10:40
Vyndejte z toho ten jistič a nechte jenom pojistku.
Mám. :)
A teraz si vy pridajte istič 40 pred elektromer, kde distribútor poistky nechce. ;)

Sám nevěříte tomu, že budete svoje chování (občas potiahnete) dodržovat po celou dobu životnosti instalace.
A toto odkiaľ viete? ::)
Odkedy mi pribudla na 3x25 ďalšia domácnosť, tak mi už nič iné ako tomu veriť najskôr ani nezostáva.


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Maroš Klein 17.04.2018, 10:59
Nevím, jestli v normách, ale v pokynech výrobce určitě rozpor najdete. A tyto pokyny jsou závazné.
K tej záväznosti pokynov výrobcov.
Pozrite si na str. C3 pred čím ako prvým v poradí chránič chráni. :)


Název: Re: Ako správne predistiť prúdový chránič?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 17.04.2018, 12:48
Co tak pripad, ked za chranic dimenzovany 25A zapojim tri istice 2A, charakteristik a "B",  dovod : pevne privody k napevno zapojenym zdrojom pre technologie s malym odberom / svetla a pod. Istic pred chranicom 40 alebo 50A.