Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Robert Weinberger 30.03.2018, 12:11



Název: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Robert Weinberger 30.03.2018, 12:11
Bolo vykonané pospojovanie potrubí plynomeru so samotným plynomerom, kovovej skrine, dverí, všetkého so všetkým.
Plynári chcú od toho elektro revíziu.
Nakoľko som sa s týmto ešte nestretol, prosím o radu niekoho skúsenejšieho.
Pomeral som prechodové odpory a ...?


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.03.2018, 07:36
Revize se dá napsat na všechno. Proč se tomu divit?
Vždy si musíme uvědomit, že revize je vlastně popis aktuálního stavu čehokoli.
Popíšete, kde je vodič pospojení napojen, pomocí čeho je připojen na trubky, jak je uložen a doplníte údaje měření (přechodové odpory a hodnotu bodu připojení).
Pokud je vše dle normativních požadavků, závěrečné resumé bude kladné a můžeme se věnovat další práci.


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: IM 31.03.2018, 14:32
Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Milan Hudec 31.03.2018, 19:10
Revize se dá napsat na všechno. Proč se tomu divit?
Vždy si musíme uvědomit, že revize je vlastně popis aktuálního stavu čehokoli.
Popíšete, kde je vodič pospojení napojen, pomocí čeho je připojen na trubky, jak je uložen a doplníte údaje měření (přechodové odpory a hodnotu bodu připojení).
Pokud je vše dle normativních požadavků, závěrečné resumé bude kladné a můžeme se věnovat další práci.
Ještě bych kolegu doplnil o kontrolu vhodného materiálu (nerez, Cu......),  použití "pérových" podložek, dimenze vodiče a připojovacích ok apod.


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.03.2018, 19:23
Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.

Copak napětí, ale aby to nezajiskřilo. Dřív to řešilo pouze TPG.


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Jan Bocek 31.03.2018, 21:36
Copak napětí, ale aby to nezajiskřilo. Dřív to řešilo pouze TPG.

A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 31.03.2018, 22:01
Bolo vykonané pospojovanie potrubí plynomeru so samotným plynomerom, kovovej skrine, dverí, všetkého so všetkým.
Plynári chcú od toho elektro revíziu.
Nakoľko som sa s týmto ešte nestretol, prosím o radu niekoho skúsenejšieho.
Pomeral som prechodové odpory a ...?

Ale plynaři vždycky chtějí revizi na elektro, jenom tak přemýšlím, jste RT nebo ne?


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.04.2018, 08:59
Revize se dá napsat na cokoliv. Už jsem psal revizi i na jeden jediný drát v elektroměrovém rozvaděči... Aby měli na EONu papír, že je to OK a mohli osadit elektroměr...

A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!
Jo to bude něco takovýho :) nebo spíše nějaký postup/předpis jak má co vypadat...


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.04.2018, 09:01
Ale plynaři vždycky chtějí revizi na elektro, jenom tak přemýšlím, jste RT nebo ne?

Plynaři chtějí vždy revizi na uvedené součásti plynových rozvodů?
Pokud vím, tak ji vyžadují hlavně a vlastně i jedině na napájecí zásuvku kotle.


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 01.04.2018, 11:31
A co to je to TPG?
"Technický plynárenský glejt?!

Technická pravidla GAS


Název: Re: Ako vyzerá revízia pospojovania plynomeru ?
Přispěvatel: František Šohajda 01.04.2018, 17:32
Hlavně musí být plynoměr přemostěn, aby při případně demontáži nevniklo mezi konci nebezpečné napětí.

Hlavně dobré utažení svorek na přemostění.... když je vedení z PVC... ;D ;D
Už jsem něco podobného viděl asi 3x....hold plynaři jsou "borci"! (dance)