Název: Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu? Přispěvatel: klkklk 28.03.2018, 14:20 Je v nějaké normě řešeno připojení MTP na vývodovou ochranu? Popis situace: 3f systém, jednojádrové MTP z něhož 2 vodiče vedou rovnou do ochrany a na třetím je kromě ochrany navěšen ampermetr a převodník. Podle mě to není korektní řešení nicméně nevím jestli je to někde řešeno. Název: Re: Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.03.2018, 20:56 Zkuste zapojení nakreslit, nějak jsem to nepochopil. O jakém napětí se bavíme?
Název: Re: Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu? Přispěvatel: Ivan Polínek 28.03.2018, 21:27 Měření a ochrana na společném jádře je špatně. Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření. Při vámi uváděném zapojení hrozí při zkratu na vývodu porucha měřících přístrojů z důvodu velkého nadproudového čísla při zapojení na ochranářské vinutí nebo špatná funkce ochrany při zapojení na měřící vinutí.
Název: Re: Jaké je správné zapojení MTP na vývodovou ochranu? Přispěvatel: IM 29.03.2018, 00:03 Správně má být použit transformátor dvouvinuťový, s jedním vinutím ochranářským - větší nadproudové číslo a druhým vinutím měřícím-větší přesnost měření. Nebo, při využití Blondelova teorému (vn - 3 vodičová síť ), v jedné fázi jednovinuťový MTP pro ampérmetr a ve dvou fázích jednovinuťový pro ochranu. :) |