Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 25.03.2018, 16:46



Název: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 25.03.2018, 16:46
Lze zapojit více svodičů přepětí do série?
Znáte opravdu všechny možné zapojení přepěťových ochran? Pokud jsou zapojené přepěťové ochrany do série, čím docílíme? Je pravda, že tím zvýšíme ochrannou úroveň? Nebo to zvýší to účinnost? Odolnost? Je to vůbec možné takto zapojovat? Pokud ano, pak v kterých případech? Zapojení do série se na vyšším napětí používá a jak dalece to má smysl na napětí nízkém? Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série vy?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Milan Hudec 25.03.2018, 18:52
A co si pod takovým zapojením do serie představit?
Nechtěl autor spíše říci paralelně?


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 25.03.2018, 19:43
A co si pod takovým zapojením do serie představit?
Nechtěl autor spíše říci paralelně?
Ne, autor napsal do série.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: MrPeter 25.03.2018, 21:46
Zapojení svodičů do série se používá v konfiguraci 3+1, tedy kdy jsou mezi fázemi a středním vodičem varistory a mezi N a PE jiskřiště. Mezi fází a PE jsou tedy dva přepěťové prvky v sérii.

Je to proto, aby nebyly galvanicky spojeny vodiče N a PE - omezení vybavování proudového chrániče.

Nic dalšího mě zatím nenapadá...


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2018, 06:48
Ono někteří výrobci používají seriové zapojení varistoru a jiskřiště i jednom modulu, má to svoje plus i minus....
Nicméně otázka je položena natolik obecně, že nelze diskutovat relevantně bez znalosti podrobností.


Název: Re: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Jan Hájek 26.03.2018, 09:00
Určitě bych zapojení do série, třeba kvůli použití na vyšším napětí, než pro které je svodič určen nedoporučoval.
Pokud je toto zapojení už od výrobce, tak je to jeho zodpovědnost a jako montážní firma bych si ohlídal, abych vše zapojil přesně podle montážního návodu a měl po celou dobu životnosti aplikace doklady o koupi.

Zapojení v sérii, kdy je hodnota jednoho svodiče menší než provozní napětí znamená, že pokud svodič odejde do zkratu, druhý bude přetížen také a to zvětšuje možnost zahoření.

Hezky je to vidět, pokud dáte do vyhledávače , ,Připojil fotovoltaické panely a málem vyhořel,,  na fotografii je tam vyhořelý svodič, který zřejmě není proveden tak, aby byl v DC bezpečný a odpojil . Byl zřejmě zapojený do Y a odešly oba dva moduly v sérii. Závěr případu je podle mne špatně.


Název: Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 27.03.2018, 09:02
OPP#32 Lze zapojit více svodičů přepětí do série?
    Znáte možné zapojení přepěťových ochran? Pokud jsou zapojené přepěťové ochrany do série, čeho tím docílíme? Je pravda, že tím zvýšíme ochrannou úroveň? Nebo to zvýší účinnost? Odolnost? Je vůbec možné takové zapojení? Pokud ano, v kterých případech? Zapojení do série se na vyšším napětí používá a jak dalece to má smysl na napětí nízkém? Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série vy?
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/opp-32)


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?