Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Žvak Petr 25.03.2018, 10:51



Název: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 10:51
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jiný. Přepojování v krabicích 8 poschoďového domu se mi nechce.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Pavel Horský 25.03.2018, 11:09
Přečtěte si znovu svůj příspěvek.
Nějak jste se do toho zamotal.
Tak jaké je tam tlačítko?
S LEDkou nebo s doudtnavkou?

Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou. Použil už nové s diodou.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: David Hruda 25.03.2018, 11:14
Volal mi známý, že vyměnil rozbité schodišťové tlačítko za nové ale s doutnavkou LED. Použil už nové s diodou.

Hned po připojení vodičů se světlo rozsvítilo, po čase zhaslo ale už rozsvítit nešlo. Po odpojení a opětovném zapojení to samé. Dnes se tam nedostanu ale myslím si, že přes doutnavku LED se dostává napětí stále na cívku. Existuje jiný typ tlačítka, nebo vyměnit automat za jin
Trochu nesrozumitelné napsané.
Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 13:40
Jo... omlouvám se - sám bych tomu nerozuměl (zle)
Měl před bytem obyčejné bez kontrolky.
Koupil už klasické s  kontrolkou (označení 3553).
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 13:47
Ta kontrolka v tlačítku  překlemuje kontakty tlačítka.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.03.2018, 13:49
Už při připojení sepne. Potom relé odpadne a nelze sepnout.
Najděte si v dokumentaci výrobce toho schodišťového automatu, kolik tlačítek s kontrolkami snese (při překročení to pak vyhodnocuje jako trvale sepnuté tlačítko).


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 14:01

Taky jsem se s tím setkal a nakonec jsem musel vřadit relé, které je spínané tlačítky a dává povel schodišťovému automatu.
[/quote]
Napadá mě, jestli neexistují tlačítka s doutnavkou, která by obvod cívky nespínala.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2018, 14:03
To, že schodišťák po určité době zhasne a pak nelze rozsvítit, je ochrana před sirkovým vandalem.

Pokud vím, tak v řadě 3553 není LED, ale doutnavka. Odběr je 0,8mA, LED mají odběr ještě menší,  0,5mA a jsou pro řadu 3559.

ABB uvádí,  že na jedno relé lze navěsit maximálně 15 tlačítek. Samozřejmě záleží na tom, jaké relé máte. Že vám to udrží už jedno tlačítko je divné. Typnul bych to na proraženou LED (doutnavku).



Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 14:20
To: Švejkovský.
Led je v pořádku. Klíče od rozvaděče budou v pondělí. Na relé bude asi šest tlačítek dvouvodičově. O něčem kvalitní na DIN lištu víte?


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2018, 19:47
Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 20:04
Tlačítkům ABB by slušelo relé ABB. Minimálně kvůli případné reklamaci.
Bude tam asi něco jiného. Při měření na vodičích v krabici sch. tlačítka(hnědá, černá)
LED zkoušečka RAMI Z10 ukázala vteřinku 50V a naskočilo relé a rozsvítilo se.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2018, 20:25
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 25.03.2018, 22:42
Chtělo by to vidět na místě. Mimochodem, vaší zkoušečce bych moc nevěřil. Je to hobby šidítko.
Právě mi volal správce, že sehnal klíče od rozvaděče.
Na chodbě v každém poschodí je 16 bytů, 8 tlačítek a 6ks zářivek po dvou trubicích. Žádné jiné zařízení.
V rozvaděči je pro každé poschodí
ELCO CRM-91H
Theber SYN 16a
relé Merlin Gerin LE 16A
jistič B10A/1
Nechápu, kdo toto sestavil na obyčejnou chodbu pro 6 zářivek :-\


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 26.03.2018, 07:12
Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 07:23
Máte někdo zkušenosti s CRM-91H
Měl by jít problém s Led kontrolkami vyřešit přepnutím funkcí.
Bohužel jsem s nim nikdy nepracoval.
Dík

U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.03.2018, 07:23
Uvedené multifunkční časové relé je vybaveno univerzální cívkou, která funguje v rozmezí 12V - 240V. Myslím, že tím je vše vysvětleno. Stačí si přečíst katalogový list výrobce.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 26.03.2018, 08:22
U verze CRM-91H UNI nelze připojit tlačítka s doutnavkami. U verze 230V jich připojíte až 20.
Co použít první relé jak uvádí D. Hruda?


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Pavel Horský 26.03.2018, 09:11
Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šíl ené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat. 


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Žvak Petr 26.03.2018, 09:30
Doporučuji zvednout telefon a zavolat do ELKO s tím, že máte takový a takový problém a oni vám doporučí jiné relé. Dle mého názoru doporučí relé s cívkou na 230V a bude po problému. Nebudete muset vymýšlet nějaké předřazené relé. Už takhle to v rozvaděči vypadá jako přehlídka všech možných výrobců. rozvaděč dával dohromady nějaký neumětel, který nemá absolutně žádný přehled a tom, co kdo vyrábí. Hrůza. A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šíl ené. Správce asi ví, proč rozvaděč zamykat. 
Do ELKA jsem volal (včera to nešlo tak jsem zjišťoval tady). Ta kontrolka to opravdu spíná.
Řešení s tím relátkem nezamítá. Je tam stejně na nic. Relé je drahé a potřebuji jich asi 8ks




Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2018, 10:01
Tak ty světýlka z toho vydloubněte a máte klid.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Patrik Mlynar 27.03.2018, 00:11
A ta Wagosvorka v jedné pozici.....šíl ené.

Oproti panelakovemu standardu : nemam miesto na nulovom mostiku, tak narvem pod jednu skrutku bez podlozky 4 droty roznych prierezov je to celkom pokrok.


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Pavel Horský 27.03.2018, 07:38
Oproti panelakovemu standardu : nemam miesto na nulovom mostiku, tak narvem pod jednu skrutku bez podlozky 4 droty roznych prierezov je to celkom pokrok.

Pokrok v čem?
Že je díky chybějící ucpávce porušeno krytí rozvaděče?
To se mi tedy moc pokrokové nezdá, nehledě na to, že by měl rozvaděč obsahovat jen pevné svorkovnice (např. použití jednoho pole svorkovnice RSA).


Název: Re: Proč LEDka v schodišťovém tlačítku spíná schodišťový automat?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.03.2018, 11:20
I Wagovka se dá instalovat pevně ;)