Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: feri 18.03.2018, 12:46



Název: Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
Přispěvatel: feri 18.03.2018, 12:46
,
potřeboval bych poradit se zapojením HDO. Mám v byte 1f boiler, a elektricky podlahový topení.
Pro elektrické podlahové topení mám řídící jednotku, která má extra vstup pro ovládací nulu z HDO. Dnes jsem zapojil stykač pro boiler klasicky. Z cívky stykače, na kterou je přivedena ovládací nula, jsem si vzal ovládací nulu na řídící jednotku pro podlahové topení. Vše mám napájeno ze stejné fáze.

Vše jsem připojil a zjistil, že mi nespíná stykač pro boiler. Řídící jednotka mi signalizuje nízký tarif, ale stykač se nesepne. Nemůže se mi přes ovládací nulu z řídící jednotky vracet fáze na cívku stykače a proto nespíná?




Název: Re: Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 18.03.2018, 15:10
Jakou řídící jednotku?
Máte čím měřit?
Chyba v zapojení může v krajním případě zlikvidovat relé v HDO.


Název: Re: Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
Přispěvatel: feri 18.03.2018, 15:30
BMR ridici jednotka. Ta jednotka má klasické napájení plus vstup HDO(pracovní nula). Vše mám na stejně fázi. Jen jsem vzal pracovní nulu z cívky stykače pro řidici jednotku. Ridici jednotka ukazuje nízký tarif, ale stykač nesepne. Bojím se, aby stykac nebyl Ko. Ze se na nej dostala fáze z te ridici jednotky.


Název: Re: Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
Přispěvatel: David Hruda 18.03.2018, 15:45
To bych se spíš bál o tu řídící jednotku.
Stykač snad není takový problém vyzkoušet?
Pro spínání aku máte mít jeden ovládací vodič, pro přímotop druhý.
Pokud to chcete spínat najednou, asi bych použil relé se dvěma spínacími kontakty, z nichž jeden bude spínat boiler a druhý připínat nulu na ŘJ.


Název: Re: Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
Přispěvatel: feri 18.03.2018, 19:32
Taky to asi udělám. Budu spinat jedním kontaktem boiler a druhým topení.