Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirka81 15.03.2018, 13:27



Název: Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
Přispěvatel: Jirka81 15.03.2018, 13:27
Potřebuji nainstalovat vypínač do dřevotřískové tvárnice. Stupeň hořlavosti nejspíš C2 (nejedná se o dutý prostor). Chtěl bych použít instalační krabici s protipožární odolností pro stupeň C2 či vyšší. Všechny, které jsem sehnal, mají uvedeno, že jsou pro montáž do dutých prostor.

Některé mají symbol pro montáž do dutých prostor (H v trojúhelníku) přímo na sobě, jiné zas v popisu zboží, toto slově uvedeno.

Jaké je správné minimum pro dodržení požární bezpečnosti v tomto případě?
Musí být použito nehořlavé lůžko pro instalační krabici s protipožární odolností pro stupeň C2?
Mohu v tomto případě použít krabici, u které je uvedeno, že je pro montáž do dutých prostor?



Původn




Název: Re: Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
Přispěvatel: Radim Strycharski 15.03.2018, 18:16
Domnívám se, že určení výrobce pro montáž do duté stěny znamená technické řešení krabice z hlediska mechanického uchycení do stěny, přičemž podmínky způsobu uchycení jsou dány ČSN EN 60670-1. Požární odolnost krabice by tím neměla být nijak dotčena.


Název: Re: Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
Přispěvatel: Jiří Buben 15.03.2018, 19:14
Stačí se podívat na třídu reakce na oheň daného materiálu a podle toho volit instalační krabici. Takže dřevotříska stupně hořlavosti C2 je třídy reakce na oheň D. Takže elektroinstala ční krabice musí být výrobcem určena pro uložení do třídy reakce na oheň D. Pokud se podíváte do katalogu výrobce například Kopos Kolín, tak většina instalačních krabic je určena pro uložení do podkladů třídy reakce na oheň A1 až F. Takže stačí vybrat tu správnou. A pokud se podíváte do ČSN 332312 ed.2, tak instalační krabice musí být z materiálu odolného proti šíření plamene a musí být zkoušeny žhavou smyčkou 850°C. Pokud se jedná o dutou stěnu, ještě musí vyhovět požadavkům na krytí minimálně IP3X.