Název: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Pavel Jasný 14.03.2018, 13:00
V garáži bych rád svařoval invertorem KITin 165, který má následující parametry.
Rozsah svářecího proudu 20 - 160A,
Vstupní napětí 230V,
Zatežovatel 100% - 95A,
Zatežovatel 60% - 120A,
Krytí IP 23 S
V současné době mám hlavní jistič 3x6A. Budu žádat o navýšení. O jakou hodnotu bych měl požádat ,  abych mohl bez problémů svařovat?


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: ACEOF ACES 14.03.2018, 16:59
Alespoň 16A.


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.03.2018, 17:28
Předpokládám, že s polohobby svářečkou budete vařit maximálně obvyklou 2,5 elektrodou, vyjímečné krátce 3,15. Pak ten 16A jistič bude dostatečný. V krajním případě mám odzkoušeno na stejném výrobku jen s označením 190, že při 100A ho udrží i 10A jistič, jen se nesmí zapínat vytočený na doraz.


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.03.2018, 18:34
Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A, mělo by to stačit i jako hlavní, pokud tam na stejná fázi nebude další silnější spotřebič.
A jsou výrobci, kteří dokážou do návodu dát konkrétní požadavek na jištění přívodu
(bohužel jsou i tací, kterým stačí alibistická větička ve smyslu že přívod musí odpovídat předpisům platným v zemi použití)


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.03.2018, 20:21
Tuhle svářečku mám a pohodlně vaří vše co potřebuji na plný výkon, při jištění 16A.


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 18.03.2018, 16:35
Strejda Google říká 16A na více odkazech.Tak to bude asi pravda.


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: František Šohajda 19.03.2018, 06:34
Mám tuto svářečku...(je výborná) a normálně na 16A.....Zásuvk u.
Na běžné svařování toto jištění stačí...


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: František Šohajda 19.03.2018, 10:52
Citace
Pokud to má vidlici do běžné zásuvky, kde se předpokládá jištění 16A,

Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 19.03.2018, 12:55
Je třeba použít průmyslovou bižuterii...
Např.
https://www.svarbazar.cz/phprs/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008020701


Název: Re: Jakou hodnotu hlavního jističe zvolit pro svařování 160 ampéry?
Přispěvatel: Oliver Mička 19.03.2018, 15:27
Už jsem četl v návodě ke svářečkám, že někteří výrobci udávají běžná vidlice 230V  a 20A jištění!!
Nevím jak to tak mohou napsat?? :-\

Ano aj my sme mali 190A invertory kde vyrobca pozadoval 20A istenie. Bohuzial vymenit vydlicu za priemyselnu 32A/230V znamenalo zasah do vyrobku co nam vyrobca zamietol. Nakoniec sa pouzily D/16 istice a nebol problem..