Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: martin.h.88 24.02.2018, 08:13



Název: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: martin.h.88 24.02.2018, 08:13

Včera sem doma chtěl měnit stropní svítidlo a mám dvojžilové napájené - L a PEN. Na vodiči PEN se mi po chvíli na zkoušečku ukázalo 110V, ale pouze při dotyku zkoušečky na vodič a poté byl čistý. Ale toto se poté opakovalo vždy cca. po několika minutách. Jaký by mohla být příčina? Žádný jiný problém s instalací nemám a např. na zásuvkových kolících se toto neobjevuje. Dělo se to jak jen při vypnutém vypínači, tak i při vypnutém hlavním jističi.


Název: Re: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: Milan Hudec 24.02.2018, 12:47
Asi přechoďák na Penu.
Situace nebezpečná.
Je potřeba pořádný měřák a elektrikář nikoli pokusy se zkoušečkou.


Název: Re: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: Jiří Kubík 24.02.2018, 17:42
Nebo PEN přes vypínač.


Název: Re: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.02.2018, 18:16
Možná by napovědělo čím jste k takovým závěrům dospěl.
Mám pocit, že dvoupólovým měřením to nebylo a šroubovák s displejem či alternativně jiným svítidlem není a ani nelze nazvat zkoušečkou pro vyvození exaktních závěrů.


Název: Re: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.02.2018, 20:35
Protože:
A) máte velký problém, ohrožuje vás to.
B) nevíte, co a čím měříte.

Ať se na to mrkne někdo, kdo o tom něco ví. Nejlíp revizák.


Název: Re: Proč mám napětí na vodiči PEN?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.02.2018, 20:38
Nebo PEN přes vypínač.
Bohužel v 70. létech se občas u nás v pohraničí objevilo takové prase, které s dvoužilového kabelu mezi krabicí a svítidlem přerušilo a připojilo přes vypínač náhodně jeden nebo druhý.

Podporuji názory těch, co doporučují aby to zkontroloval dobře vybavený zkušený elektrikář nebo rovnou revizák