Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jano303037 22.02.2018, 11:16



Název: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jano303037 22.02.2018, 11:16

V dome mam komplet novu elektrinu s pripojkou 400V (5 vodičů) cez samostatny spojeny istic 3x B20 na napojenie indukcnej varnej dosky.
Varnu dosku mam bosch iba na 230V s max vykonom 4600W.

Moze by zapojena iba na jednu zilu?  Teda teraz to tak mam zapojene a funguje ale ci to tak moze dlhodobo fungovat bez rizika.  Ostatne zily mam zasvorkovane aby sa nahodou nespojily ...


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.02.2018, 14:58
Může, bez problémů.


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.02.2018, 17:48
4600W - doufám, že to nemáte přes zásuvku... A také doufám, že je tam kabel s vodiči alespoň 2,5mm2


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jano303037 22.02.2018, 20:02
Napriamo,  hrubka kablov z dosky neviem aka je, ale  z vyroby by mala byt dostatnocne dimenzovana...   Co sa privodu tyka,  tak tie kable davaju elektrikari podla istica?  Nebol som pritom ked sa to robilo.  Takze od isticov B16 pojdu tensie nez od 3xB20? Teda moze elektrikar na B20 istic nahodit kable pre B16?


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jano303037 22.02.2018, 20:11
Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.02.2018, 05:43
Doska ma power management,  mozem vykon dosky aj znizovat,  4500w, 4000w, 3600w....  Ale aj tych 4600 je plnohodnotne iba na dva varice takze obmedzovat este aj ten plny vykon ak to neje nevyhnutne nechcem lebo uz aj to je dost bieda

Jestli jste se neměl spíš poradit před samotnou koupí té varné desky. Mohla se vybrat taková, kde by jste plnohodnotně využil všech tří fází a nemusel se omezovat při vaření.  :-\

O jaký typ varné desky se jedná. Mnoho se jich nechá zapojit na 230V i na 400V. Tedy by možná stačil jen drobný zákrok a kuchařka by se mohla rozjet  ;)  Samozřejmě pokud opravdu nemáte desku jen na 230V. tomu bych pak řekl nevhodná volba, když vidím co všechno dokáže na sporáku  a třech i čtyřech plotnách vonět v naší rodině.  :)


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Maroš Klein 23.02.2018, 07:49
Mohla by to byť aj táto (https://www.hej.sk/document/1/3/4/doc_2511431.pdf).
Pri hre na detaily by potom bolo podľa návodu bez Power Managementu 4600W na 20A veľa, rovnako ako CY vodič 2,5 na 25A málo, a môže začať „hra o jablko“. :)


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jano303037 23.02.2018, 08:24
Ano ano je to tato varna doska myslim,  tak presne tam pise ze 4500w na 20A istic.  Takze to obmedzim takto.
Inak pri tych varnych doskach by mali dat vystrahu ze plnohodnotne pojdu iba dve platne,  3 a viac uz budu neprijemne cvakat...  Pre plne vyuzitie si kupujte aspon 6000w+


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Viktor Klemon 23.02.2018, 08:39
Nebojte sa toho, nastavte na doske obmedzenie na 16 A = cca 3600 W, pravdepodobne máte prívod 5x2,5, nevieme uloženie. Zabezpečíte si tým kľud pri náhodnom súbehu iného spotrebiča
na tejto pripojeného na túto fázu.
Zo skusenosti viem, že normálna rodina s deťmi si s týmto na doske vystačí, nikdy
sa nepoužíva celý výkon na viacerých platniach naraz, kuchárka sa venuje jednej,
na ostatných sa dovára s malým výkonom. Doska výkon rozdelí tak, že kuchárka obmedzenie
nepocíti. Algoritmus býva dosť inteligentný a pri požiadavke na vysoký výkon na jednej platni - smaženie - redšej uberie na tých, kde už je aj tak malý a teda nechýba.
Po 3 rokoch a 8 rokoch žiadne stažnosti z rodín kde som to takto inštaloval.
Doska na 1 fázu býva lacnejšia, preto si ju tak vybrali.


Název: Re: Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
Přispěvatel: Jano303037 23.02.2018, 09:13
Ale vsetko ostatne v kuchyni ma svoj okruh,  zasuvky,  rura nema co ine tahat z toho istica 3xB20. Teraz pozeram podla manualu ze by stacilo aj 4000w aby aspon 2 najvacsie isli na max vykon.  Ako som uz pisal,  doska dovoli aj aby vsetky platne isli subezne (samozrejme na polovicne vykony)  co pri udrziavani varu staci ale dost hlasno cvaka ako keby sa zapinali a vypinali kazdu sekundu....