Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Pašek 14.02.2018, 20:40



Název: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jan Pašek 14.02.2018, 20:40
Tak jsem si zase jednou moc věřil a rozpojoval obvod bez poznámek. A ono to zřejmě není zapojeno jak jsem si myslel. Pomůžete mi prosím se správným zapojením?
U stolní vrtačky "V20 A" rok výroby 1973 Průmyslový kombinát Dačice mi zřejmě odešel vačkový spínač (nešly vyšší otáčky)
Dokumentace od vrtačky není k nalezení a "strejda Google" mi taky neporadil.
Když jsem začal měřit cívky motoru (typ AP100L-84 MEZ Mohelnice) tak jednotlivá cívka má zhruba 9,5 ohmu Ale mezi cívkami měřím zhruba dvojnásobek tedy cca 16 ohmů (motor má pouze 6 připojovacích šroubů)
Já trouba si myslel že se jedná o klasiku y/D kdy tři doteky zkratují konce cívek nebo drukhé tři doteky propojí cívky stylem začátek konec. Jenže na tohle zapojení bych měl mezi cívkami motoru měřit izolační odpor v řádech Megaohmů. Takže bez poznámek nebo fotek jsem se svými zkušenostmi v riti.
Fotografie typových štítků v příloze.
Prosím jak to má být zapojené?


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 14.02.2018, 22:47
Stáhněte si příručku zapojení Moeller, tam zapojení dvourychlostní ch motorů najdete.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 15.02.2018, 11:15
Viz příloha.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 15.02.2018, 17:47
. S největší pravděpodobnos tí se jedná o dvojobrátkový motor v zapojení D/YY. Zapojení vinutí dle schéma.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jan Pašek 15.02.2018, 22:26
To Kastner Lubomír
Vaše odpověď se asi nejvíce blíží tomu co po mém bezhlavém rozpojování obvodů ještě zbylo na svém místě. Jen označení svorek motoru nesedí mám označeno A,A1 B,B1 C,C1
Snad se odlišné značení svorek shoduje alespoň pozičně pak by bylo A=1U,A1=2U  B=1V,B1=2V  C=1W,C1=2W
Pokud to co jsem napsal výše sedí pak celé zapojení s vačkovým spínačem VSR10-9552-A8-V výrobce Obzor Zlín. Zdroj označení spínače Konfigurátor zmiňované firmy. (10A nula na kraji) odpovídá následujícímu obrázku v příloze.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 15.02.2018, 22:32
Jen tak pro zajímavost.
V návodu k vrtačce V20A žádný dvourychlostní motor není. To máte originální sestavu, nebo nějakou dodělávku.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jan Pašek 16.02.2018, 20:20
To Jirka Údržbář
Pane Jiří včera jsem se dostal k PC hodně pozdě a již nebyl čas zpracovat pro vás odpověď.
Tedy nejprve omluva neboť snahy od kolegy, který taktéž ovládá devatero řemesel si snahy pomoci nesmírně vážím. Protože dle mého údržba je o tom kolik toho zvládnete sám a na jaké opravy si již firma musí zvát odborný servis. S oblibou říkávám že moje pracovní náplň začíná ucpanými odpady a končí dopravním značením v areálu firmy.
Ale zpět ke zmiňované vrtačce V20A. Stolní vrtačky vyrobené pod tímto označením zhruba v roce 1975 a mladší jsou inovovány. Mají stykačovou skříňku, převodovku, automatický posuv vřetene směrem dolů.
Moje stařenka V20A  vyrobená v roce 1973 (což je ostatně uvedeno na typovém štítku) má třístupňovou řemenovou převodovku (přendáním řemene změníte otáčky vřetene - přímý náhon bez ozubených kol),  vypínač na  světlo, dvojrychlostní motor ovládaný vačkovým spínačem. Celé ovládání je situováno z pravé strany pod páku ručního posuvu vřetene. Levá strana vrtačky pak neobsahuje žádné ovládací prvky.
Přemýšlím jak vám svoje tvrzení dokázat pokud nyní nemám vlastní fotografii celé vrtačky. Snad by vás mohla zajímat jiná o mnoho let starší diskuse, kterou jsem "vygooglil",  když jsem začátkem týdne začal hledat odpovědi na svoje otázky.
Kód:
http://www.nasetraktory.eu/forum/viewtopic.php?f=7&t=45814
Budu rád když mi někdo vysvětlí rozdílné značení svorek motoru.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 19.02.2018, 09:19
V příloze je označení svorek motorů MEZ Frenštát z roku 1974.
Je zajímavé, že zapojení vinutí na svorky je trošku jiné, než se dnes používá.
Nicméně, na připojení motoru na napájení se nic nemění (pouze si ohlídejte stejný směr otáčení motoru při obou rychlostech).


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jan Pašek 27.02.2018, 21:21
Chtěl bych tímto poděkovat oběma pánům že mi pomohli se v problému zorientovat. Od minulé soboty je vrtačka opět v provozu.

V Příloze:
Pro pana Jiřího vlastní foto vrtačky.
Pro ostatní označení svorek motoru typ AP100L-84 MEZ MohelniceKoneč né zapojení - Zapojovací tabulka - (Zapojovací tabulka koresponduje s předchpzí přílohou - celé zapojení s vačkovým spínačem VSR10-9552-A8-V výrobce Obzor Zlín.)




Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Jan Pašek 27.02.2018, 21:29
Oprava předchozího příspěvku

V Příloze:
Pro pana Jiřího vlastní foto vrtačky.
Pro ostatní označení svorek motoru typ AP100L-84 MEZ Mohelnice
Konečné zapojení - Zapojovací tabulka - (Zapojovací tabulka koresponduje s předchpzí přílohou - celé zapojení s vačkovým spínačem VSR10-9552-A8-V výrobce Obzor Zlín.)


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Martin Dušek 04.10.2021, 11:01
Snad není k mé otázce nutné zakládat nové vlákno - mám na vrtačce také tento motor a dostal se mi do rukou měnič, vstup 1 fáze, výstup 3 fáze sdružené napětí 230 V. Dá se tento motor zapojit na tento měnič tak, aby měl motor dostatečný výkon (vzhledem k tomu, že je motor určený na 380 V)?

Normální motor, který by byl při 380 V zapojen do hvězdy bych při 230 V zapojil do trojúhelníku a bylo by. Ale tady nějak nevím. Díky za rady.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Kastner Lubomír 04.10.2021, 11:36
Pane Dušek pokud máte stejný motor jako je na začátku vlákna na fotkách, tak tento motor nelze zapojit do D. Ten motor je dvojotáčkový - motor má dvě vinutí. Takže je možný provoz pouze na 3x400 V.


Název: Re: Jaké je zapojení třífázového motoru Dačice pomocí vačkového spínače?
Přispěvatel: Císler Václav 05.10.2021, 08:50
Motor AP100l-84 má jedno vinutí. Menší otáčky jsou zapojeny do trojuhelníka na tři vývody. Při připojení měniče s výstupem 3x230V bude mít třetinový výkon.