Název: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 11.02.2018, 08:15 Přes to, že ČSN popisují přesně jak správně přepěťové ochrany uzemňovat, některé principy stále jasné nejsou. Toto téma se týká těchto obecných podčástí ... Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu? Jaké chyby se mohou udělat? Je vždy instalovaný průřez vyhovující? Lze použít k uzemnění různých vodičů? Proč myslet na indukci i v tomto případě? Znáte ze své praxe nějaký typický příklad nepochopení/ neznalost této problematiky? Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2018, 11:17 Za "nepochopení některých principů" bych označil instalaci přepěťové ochrany na obrázku.
Když je přívod "jen" 5x2,5, asi "někdo" chtěl tu ochranu přizemnit na "pořádnou zem"... Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.02.2018, 18:08 Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem...
Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Maroš Klein 13.02.2018, 06:54 Otázka "ako správne uzemniť" úzko súvisí aj s nemenej dôležitou otázkou „Kde ktorý zvodič podľa stupňa ochrany umiestniť v chránenom objekte, resp. v samotnom rozvádzači?“.
Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Pavel Horský 13.02.2018, 08:55 Řekl bych, že mnohem horší je to, že svod z přepěťové ochrany je veden v těsném souběhu s vodiči, které měla ochrana chránit. Tak jak je to provedeno se to zcela míjí účinkem... Přesně tak. To, že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovano u zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu, ale zapojení degradující celý systém je opravdu vážnou závadou. Název: OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 13.02.2018, 09:02 OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu? Jaké chyby se mohou udělat? Je vždy instalovaný průřez vyhovující? Lze použít k uzemnění různých vodičů? Proč myslet na indukci i v tomto případě? Specialisté v oboru problematiku přiblížili ... "Připojovací vodiče musí mít určitou konkrétní délku a současně musí mít například v rámci rozvaděče správný průřez. Ten je v kombinaci s maximální délkou dostatečný na to, aby napětí naindukované na přívodních vodičích nepřekročilo hodnotu impulsního výdržného napětí a neohrozilo tak chráněná zařízení ...". Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-29-jak-spravne-uzemnit-prepetovou-ochranu) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? OPP#29 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.02.2018, 09:21 ... že jsou svodiče připojeny na zřejmě předimenzovano u zem (a proč by to mělo vadit?) není na závadu... Ono to z té fotky nemusí být na první pohled vidět, že ta zem ze stupně B není spojena s PE v okruhovém rozvaděči (tvoří smyčku o ploše více než 50m2) Pak tam je rovnou na "Béčko" připojen "několika cm vodiče" stupeň C, stupeň B je 3+0 a stupeň C je 4+0 Naprosté nepochopené principu (zle) Název: Re: Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu? Přispěvatel: Radek Červený 13.02.2018, 16:17 V praxi se nejčastěji setkávám s problémem prostorového uspořádání. Jak už psali kolegové výše, jedná se o naprosté nepochopení principu svodiče a vedení svodového vodiče v souběhu s chráněnou instalací. Je už lhostejné, zda k tomu dochází v instalaci, nebo přímo v rozvaděči.
Smutné je, že se často s tímto problémem nedokáží porvat ani výrobci rozvaděčů. |