Název: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: PetrKuna 07.02.2018, 23:06

Jak umístit podružný rozvaděč v podkroví?
Respektive, zda může být umístěn v příčce, když je pod ním trám + vedle vodovodní potrubí, viz foto. Rozvaděč bude přibližně tam, kde je nyní na fotografii provizorní elektrikářská krabice s kabely.
Domnívám se, že ten ležatý trám by neměl být překážkou, protože je před příčkou pouze 50 cm a navíc v jiné výškové hladině. To znamená, že když stoupnu těsně k trámu, tak se do rozvaděče bez potíží dostanu. Pokud by to podle nějakých předpisů vadilo, tak bych ho ale dokázal předsadit do úrovně s trámem. Co ale to vodovodní potrubí. Musí se dodržet nějaká minimální vzdálenost? Nebo mám ty trubky ještě nějak oddělit, třeba ytongovou obezdívkou?


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Lukas55555 08.02.2018, 19:29
Pred rozvadzačom musi byť volný priestor 80 cm. A taktiež rozvadzač mysi byť v určitej výške...


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.02.2018, 19:33
To jste vyčetl kde?


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Radek Červený 09.02.2018, 08:25
Rozvaděč je možné umístit i do SDK příčky před trám. Při montáži je nutné dodržet pravidla pro tuto montáž. Čili použít rozvaděč, který je k tomuto způsobu montáže certifikovaný, dodržet pravidla pro montáž do anebo na hořlavé podklady. Výpočet oteplení rozvaděče a ověření návrhu výrobcem považuji za samozřejmost a nechci se tu o ní rozepisovat.
Vodovodní trubky jsou určené pro rozvod vody nebo zavlažování ve stěně? Pokud platí první případ, použijte při návrhu selský rozum a umístěte je v rozumné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich případnému poškození při montáži rozvaděče. Jinak obecně platí, že se posuzuje provozní, nikoliv případný havarijní stav, takže trubky s vodou za předpokladu správného zaizolování vás mohou nechat v klidu.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Radim Cienciala 09.02.2018, 12:14
Před rozvaděčem má být manipulační prostor bez překážek.
Za mně ten vodorovný trám problém je.
Při zakopnutí dávate ruce automaticky před sebe a pokud bude mít nějaký odborník sundaný kryt.......


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Milan Hudec 09.02.2018, 16:24
Neříkám že rozvaděč nemá být přístupný, ale utkvělé představy že se do něj furt leze jsou na diagnózu.
Pokud bych nebyl poctivka a občas neshodil tlačítkem chrániče tak snad zapomenu kde ho hledat :)


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.02.2018, 18:22
V bytě bych to fakt nehrotil. To byste musel trvat i na trojcedululi Pozor, Nehas, Nedotýkej...


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.02.2018, 22:09
Také bych nebyl takový radikál a nehledal bych v tom nějaký zásadní problém.
A pokud jde o vodu a blízkost elektrického zařízení, paradoxně mám horší zkušenost s "odpadem" než s vodou "s běžným tlakem"   ;)


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.02.2018, 21:22
Pred rozvadzačom musi byť volný priestor 80 cm. A taktiež rozvadzač mysi byť v určitej výške...

Pokud se nepletu toto platí pro rozvodny... A pak je to taky v PP diustributorů.
Pak lze najít definici, že ovládací prvky musí být přístupné - což bude splněno, sice ne upnlě komfortně, ale vidím to jako Milan Hudec. Po zapojení rozvaděče, se do něj poleze jednou za uherskej rok...
Také lze najít, že ovládací prvky musí být ve výšce 0,2-1,8m.

Za mě. Ty trubky s vodou bych vůbec neřešil, Když bude mít rozvaděč spodek cca v místech, kde je ta škatule.
Co se týče osazení za trámem. Nejspíš bych s tím taky neměl problém. Ale než bych to posvětil musel bych to vidět na vlastní voko, foto někdy klame.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Radim Cienciala 12.02.2018, 06:19
Také bych nebyl takový radikál a nehledal bych v tom nějaký zásadní problém.
A pokud jde o vodu a blízkost elektrického zařízení, paradoxně mám horší zkušenost s "odpadem" než s vodou "s běžným tlakem"   ;)
Psal jsem tento problém z vlastní zkušenosti.
Kdy jsme s kolegou přidávali chránič do stávajícího rozvaděče. V průběhu odpojování a zjišťování okruhů zakopl o takto instalovaný trám a vložil ruce do rozvaděče.
Je pravda že ten trám byl níže.
Umíte si snad domyslet při setrvačnosti pádu jak ho to asi pokopalo.
Od té doby jsem docela háklivý na takto umístěné rozvaděče.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Milan Hudec 12.02.2018, 10:43
Si to vypnu nebo dělám pod napětím kdy si musím prostor zabezpečit či/ a se zbytkovým rizikem počítat.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.02.2018, 22:04
Netřeba z toho dělat kovbojku. Jsou jistá rozumná pravidla, kam řadím i dostatečný prostor před rozvaděčem a hlavně rovnou plochu kvůli bezpečné manipulaci v rozvaděči. Že se to ne vždy dá jednoduše splnit je věc další.

Osobně bych  se soustředil více na další vlastnosti rozvaděče, jako například určitou míru prachotěsnosti kvůli prostředí kam ho chcete naistalovat.

Ale to se jistě dozvíte ze své projektové dokumentace.  ;) včetně dalších podrobností.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Maroš Klein 13.02.2018, 08:01
V ideálnom prípade sa názor elektrikára v čase prítomnom zhoduje s názorom súdneho znalca v čase budúcom.  ;)


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: PetrKuna 16.02.2018, 14:43
Děkuji všem za komentáře,
vodovodní trubky jsou určené pro případný další rozvod vody na nejvyšší půdě. Dle instalatéra jsou dokonce určené i pro vyšší tlak.  Spodek rozvaděč umístím v úrovni až nad ty trubky a co nejdál od nich. 
Popravdě řečeno mi pravděpodobnos t zakopnutí o trám v úrovni pasu přijde stejná, jako kdyby tam ten trám vůbec nebyl.
El.přívod do tohoto podružného rozvaděče lze samozřejmě jednoduše vypnout jističem z 1NP.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Miroš Jan 16.02.2018, 15:52
Volný prostor před rozvaděčem, je zavádějící pojem, neboť toto nařizovala norma, ktrá již několik let neplatí, a byla zrušena bez náhrady. :)


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Miroslav Revús 20.02.2018, 19:42
Táto požiadavka má však rozumný a logický základ.


Název: Re: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.02.2018, 20:42
O víkendu jsem byl vyměnit jistič před elektroměrem v pilíři před domem. Všechno podle norem, prostor před rozvaděčem vyhovoval.

Práci mi trošku komplikovalo to, že byl pilíř do kopečka (trávník, vlhko). Takže když jsem se opřel do šroubováku, ujely mi nohy a já odjel od rozvaděče dolů.

Fakt si radši poradím s prací v lehce stísněném prostoru než v někde, kde se neudržím ve stabilní poloze.