VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Richard Bako 01.02.2018, 09:54



Název: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Richard Bako 01.02.2018, 09:54
... zapojenie digitalneho tlakoveho spinaca DPC-10 12A 230V kde max. vykon cerpadla je 1.5kW
ja mam 2.2kW 3x400V - cize pouzijem stykac LC1-D09 9A 4kW.
Napajanie dam zo svoriek 1, 3, 5
Motor napojim zo stykaca zo 2, 4, 6

a tlakovy spinac zial niesom si isty na ktore svorky dat, aj napriek tomu ze som elektrikar no so stykacmi nemam ziadne skusenosti. Clovek sa uci cely zivot ;)


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 01.02.2018, 13:35
že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jan Bocek 01.02.2018, 15:52
Proč myslíte, že světová firma Klocner-Moeller, když dala na trh jako první v Evropě stykač, také začala vydávat Wiring manual, kde jsou základní obvodová schemata zapojení. Mám zde poslední vydání od Moellera z roku 2008 - Aplikační příručka firmy Moeller.

Ale již v roce 1960 se cívky označovaly písmeny a,b.
Ke každému stykači existuje něco jako katalogový list, kde je vše vysvětleno

Ale prosím vás, nakreslete si obvodové zapojení toho, co chcete na cívku připojit.
Podle popisu vám to moc fungovat nebude....a můžete také ten digitální tlakový spínač zničit.

Při zkouškách na §6 jsem obvykle dával otázku nakreslit přepínač YD pomocí stykačů....a učňům ve III. ročníku, když to neuměli, tak nakreslit 100 x po vyučování a někdy i barevně. To proto, aby si to zapamatovali na celý život.



Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.02.2018, 16:51
Jedno známé pražské vydavatelství technické literatury nabízí mj. knihu Elektrická schémata a zapojení.
Pokud je někdo "elektrikář, který se věnuje jiné problematice než stykače, ovládání,...",  tak to je skvělá pomůcka.



Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Richard Bako 01.02.2018, 19:30
že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf

dakujem, toto som potreboval (na nete som nasiel iny manual k spinacu a tam to bolo trosku zlozitejsie znazornene...)

Zial na nasej skole nas bombardovali inymi informaciami zo sveta elektrotechnik y... a po ukonceni SS nevedeli chalani zapojit krizovy vypinac, ale my s tym tazko nieco spravime ;)

Ja som doteraz dokazal zit bez informacie ako zapojit stykac a teraz ked ho budem potrebovat musim si informacie dohladat alebo sa spytat...

Este jedna vec by ma zaujimala, udaj o napati ovladacieho obvodu
Ten ovladaci obvod bude vlastne tlakovy spinac cize si musim zvolit vykonovy stykac s hodnotou 240VAC. Taktiez hodnota menoviteho prudu som zvolil 12A koli silnejsim kontaktom aby som mal rezervu. Co sa tyka pomocnych kontaktov tie pravdepodobne nebudem vyuzivat na nic - ochranu motora riesim motorovym spustacom.



Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Lukas55555 01.02.2018, 19:38
dakujem, toto som potreboval (na nete som nasiel iny manual k spinacu a tam to bolo trosku zlozitejsie znazornene...)

Zial na nasej skole nas bombardovali inymi informaciami zo sveta elektrotechnik y... a po ukonceni SS nevedeli chalani zapojit krizovy vypinac, ale my s tym tazko nieco spravime ;)

Ja som doteraz dokazal zit bez informacie ako zapojit stykac a teraz ked ho budem potrebovat musim si informacie dohladat alebo sa spytat...

Este jedna vec by ma zaujimala, udaj o napati ovladacieho obvodu
Ten ovladaci obvod bude vlastne tlakovy spinac cize si musim zvolit vykonovy stykac s hodnotou 240VAC. Taktiez hodnota menoviteho prudu som zvolil 12A koli silnejsim kontaktom aby som mal rezervu. Co sa tyka pomocnych kontaktov tie pravdepodobne nebudem vyuzivat na nic - ochranu motora riesim motorovym spustacom.



No neviem. Ono každe relé by malo mať aj návod. Pretože čo som našiel na nete svhemu boli vyvody uplne inak farebne. I keď táto dáva väčší zmysel nakolko na tej mojej bol spínaný N pól.

A takisto je vela druhov...  niektore napajanie vyuzivaju i na spinanie, ine majú zvlášť vodič. Niektore maju vypínaci kontakt, ine zapinací ine oba...


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.02.2018, 19:43

Este jedna vec by ma zaujimala, udaj o napati ovladacieho obvodu
Ten ovladaci obvod bude vlastne tlakovy spinac cize si musim zvolit vykonovy stykac s hodnotou 240VAC. Taktiez hodnota menoviteho prudu som zvolil 12A koli silnejsim kontaktom aby som mal rezervu. Co sa tyka pomocnych kontaktov tie pravdepodobne nebudem vyuzivat na nic - ochranu motora riesim motorovym spustacom.


230V. A ovládací obvod je vhodné též jistit. Jinak ke stykači lze snadno připojit blok motorové ochrany a je to kompaktnější. Stykač musí mít správnou kategorii zátěže, pak není třeba to řešit volbou vyšší zatižitelnosti . Prostudujte katalogy třeba Schneidera.


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jan Bocek 01.02.2018, 21:00
že by A1, A2?
https://obchod.remont-cerpadla.cz/pdf/DPC-10-NAVOD-CZ-napetovy-2016.pdf

V tom manuálu je vše zcela polopaticky vysvětleno a je tam i schéma zapojení ovládání.
Přesto bych i tak jednoduchou záležitost svěřil osobě odborně způsobilé v elektrotechnic e,
která má v tomto praxi a vystaví vám i protokol o shodě, že je to bezpečné provedení.
Viděl jsem mnoho "bastlů" právě od také ektrikářů a bylo to často i životu nebezpečné.


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Pavel 008 02.02.2018, 14:52
V tom manuálu mě zaráží jedna věc, vlastně dvě. Údaje o vstupním napětí jsou 115-220Vac +-10%. Takže striktně řečeno i s tolerancí +10% se nevejdeme do napěťové soustavy ČR, resp. vejdeme, pokud se sejde tolerance sítě o -4,4% A dále mě zaráží věta u popisu barev o výstupním napětí  230V při vstupním napětí 110V,220V. Když už jsme u těch barev, lze šedý vodič považovat za střední vodič? Je takto vytvořený manuál správný?


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Juraj Rojko 02.02.2018, 15:54
Mě zase v návodu pobavilo zapojení "b) Zapojení s třífázovým čerpadlem 3x220V". To tam je asi schválně jako trest pro ty, co zapojení nenechají na odborníkovi.


Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 02.02.2018, 17:26
Když už jsme u těch barev, lze šedý vodič považovat za střední vodič? Je takto vytvořený manuál správný?
Je to výrobek. Stejně tak je modrá jako fáze třeba na plovákovém spínači.

Dovozce zkrátka odflák návod a otrocky okopíroval originál ze země původu, kde je 110/220 normální. Na alibabovi se prodávají i lepší verze za 20-30 USD.

http://www.apecpump.com/upload/20150603152444tZmV4CM.pdf



Název: Re: Jak připojím tlakový spínač k ovládání stykače?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.02.2018, 06:56
Téma barev vodičů v kabelech u čerpadel a vodáren, zde již bylo důkladně probráno. Za mě to jsou přesně ty okamžiky, kdy rada na dálku byť dobře míněná, může znamenat treba i zničení čerpadla.