Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: David Nejedlý 22.12.2017, 23:13



Název: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: David Nejedlý 22.12.2017, 23:13
Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.12.2017, 19:42
Začátek protokolu o vnějších vlivech je dobře stanovený pro schopnost osob podle BA5.
BA5 platí pro odborníky, kteří mají kvalifikaci podle vyhlášky 50/78 Sb. s §§6.7 a pracuji na elektrickém zařízení v souladu s ČSN 50110-1 ed. 3

Požadavky na opatření na ochranu před nebezpečným dotykem živých části je podle ČSN 33 2000-4-481. Pokud jsou splněny podmínky pro BA4 a BA5, potom se ochrana před dotykem živých části v těchto prostorech nepožaduje.

Všimněte si poznámky 4) pod tabulkou NA.5 pro prostory nebezpečné v ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, kdy se tyto prostory stávají prostorami zvláště nebezpečnými. V případě, kdy tam pustíte laiky bez dozoru.

Proto závěr komise o stanovení PVV je nesprávny.
Rozvodny nn se zařazuji mezi prostory nebezpečné.


Důležitá poznámka. Vnější vlivy stanovujeme pro pracoviště
a ne pro prostory.

V prostorech zvlášť nebezpečných musí být elektrická instalace jinak provedená, než v prostorech "jen nebezpečných".


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.11.2018, 08:31
Přemýšlím jestli pokračovat, nebo založit nové téma...

Jak zařadím prostor jestli je nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný?
33 2000-3 už delší dobu není platná
33 2000-5-51, ed.3 to neřeší, ale vyšla Změna 33 2000-4-41, ed.2 kam to je přesunuto
ale když vyšla 33 2000-4-41, ed.3 nějak tápu.
Co mě uniklo?


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.11.2018, 09:08
4-41 ed. 3 vytvořila právní vakuum. Musíme si počkat na další Změnu 1. :)


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.11.2018, 13:06
Přemýšlím jestli pokračovat, nebo založit nové téma...

Jak zařadím prostor jestli je nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný?
33 2000-3 už delší dobu není platná
33 2000-5-51, ed.3 to neřeší, ale vyšla Změna 33 2000-4-41, ed.2 kam to je přesunuto
ale když vyšla 33 2000-4-41, ed.3 nějak tápu.
Co mě uniklo?
Použij nejbližší ustanovení řešící problém, že se nachází či bude v nahrazené normě, schválně nepíši neplatné je sice méně časté, nikoli nemožné.


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.11.2018, 13:29
Dostal se mě do ruky protokol o určení vnějších vlivů rozvodny nn. Ve využití je BA5 (schopnost osob - osoby znalé) celkový výsledek : prostor zvl. nebezpečný. V normě ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 zařazení BA5 není. Kam tento prostor zařadit?
Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.11.2018, 14:00
Nechal bych protokol předělat za účelem změny prostoru jen na nebezpečný. Jestli ta rozvodna podléhá vyhl. 73/2010 a domákne se to TIČR, tak z toho vyvodí chybějící nahlášení montáže a chybějící odborné a závazné stanovisko, a vůbec nikdo nebude zkoumat, jestli byl prostor určen správně.

Kolega pouze oživil téma, rozvodnu jsme už vyřešili před rokem.


Název: Re: Kam zařadit prostor s BA5 ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ?
Přispěvatel: Radim Strycharski 26.11.2018, 14:19
Aha  (doh) . Kolikrát ani nevím, co je za rok.