Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Martin_Vašíček 20.12.2017, 16:24



Název: Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
Přispěvatel: Martin_Vašíček 20.12.2017, 16:24
Dnes se na trhu objevují FVE ostrovní systémy: FVE -> regulátor -> topná spirála (např. bojler). Podle čeho revidovat? ČSN 33 200-7-712 ed.3 říká revidovat dle ČSN EN 62446, ale ta je pro systémy spojené s rozvodnou sítí, což není tento případ. A jinou nějak nemohu dohledat. Nasměrujete kam mrknout?


Název: Re: Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.12.2017, 08:49
Inspiraci bych hledal v ČSN EN 62124, ovládáte-li anglický nebo francouzský jazyk  8)

Vynechám požadavky na odpojení od sítě při výpadku DS nebo odchylky od frekvence.

Ověřím, zda výstupní napětí nemůže přesáhnout maximální přípustné napětí na spotřebiči (rozpor s pokyny výrobce).

Ověřím ochranu před NDN (předpokládám IT - izolační stav).


Název: Re: Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.12.2017, 13:11
Doplním...  overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov, zmerám napätia  na jednosmernej strane 650-720V výstupné napätie zo striedača potom bude v tolerančnom pásme, skontrolujem zemné spojenia na jednosmernej strane. Zabudnem na to ,   že technické riešenie je ekonomický blud.  Podstatná je jednosmerná strana


Název: Re: Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.12.2017, 13:17
Doplním...  overenie istenia strigov ( aj vhodnosť poistiek poprípade ističov) na jednosmernej strane vzhľadom na skratový prúd panelov

Vzhledem k tomu, že je zkratový proud (spíš bych ho nazval proud na krátko) okolo 120% proudu jmenovitého, pak není moc co posuzovat. Jištění stringů funguje spíš jako vypínání. Moc toho neodjistí.


Název: Re: Podle čeho revidovat ostrovní FVE bez baterií?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.12.2017, 14:03
Práve to je problém správne hodnoty istenia. Prúd nakrátko degraduje panely. Najhoršie je to u polymorfných nanokryštalick ých.. proste tenkovrstvých ,  za studených dní a intenzívnom svite.