Přispěvatel: Břetislav Čech 07.12.2017, 13:30

Mám rozvaděč, 3 DIN lišty po 24 modulech. Na horním okraji jsou propojovací lišty PE a N. Vstup sítě TN-C a PE a vodič k hlavní ekvipotenciáln í svorce (umístěna pod rozvaděčem) jsou v rozvaděči dole, takže někde dole bude hlavní vypínač. Chci instalovat přepěťovou ochranu typ 1+2. A teď se ptám, jestli mohu v těsné blízkosti hlavního vypínače a té přepěťovky na DIN lištu nainstalovat propojovací můstek a ten teprve propojit s tou PE lištou nahoře na kterou budou připojeny jednotlivé okruhy. Přímo na ten můstek by dále byly připojeny : PEN z přívodního kabelu, PEN kabelu k podružnému rozvaděči, PE výstupy z přepěťovky, PE k ekvipotenciáln í svorce a dále modrými vodiči vstupy chráničů v tomto rozvaděči. Jde mi o to, abych měl co nejkratší PE kabel od přepěťovky. Jinak bych ho musel táhnout nahoru na PE lištu a odtud zase dolů k ekvipotenciáln í svorce čímž bych zbytečně zvyšoval jeho impedanci nehledě na souběhy s ostatními kabely.


Název: Re: Je možné mít více PE svorkovnic v rozvaděči ?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 11.12.2017, 08:01
Doporučuji nastudovat ČSN 33 2000-5-534 ed. 2. čl. 534.4.8.