Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Oliver Mička 25.11.2017, 23:28



Název: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Oliver Mička 25.11.2017, 23:28
Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče káble (lankové vodiče CYA, flexibilné káble CYSY atd..)?

Je tam rozdiel pre výpočet prúdovej zaťažiteľnosti oproti pevným káblom/vodičom?
SICHR  má pre tento výpočet zadefinované len pevné káble a vodiče (CY, AY, CYKY, AYKY ...)
Hlavne napr vodiče od 0,75mm2 hore ...


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Čestmír Kubáček 27.11.2017, 00:29
Osobně se nebojím udělat prodlužku do 25m z "gumy" 3x1,5 a kvalitních koncovek( rozuměj, žádný ...LUX) a nechat ji i laikům pro použití doma k zásuvkám jištěnými 16A. Takže u ohebného beru cca polovinu průřezu navíc pro výpočty. Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Hynek Havliš 27.11.2017, 06:52
Já bych doporučil se inspirovat v EN 60204-1, kapitola 12.4 a příloha D.
Je to pro stroje, ale nevidím důvod toto nepoužít i jinde, pokud si to dobře promyslíme.
Dále bych doporučil přílohu T12 katalogu Lapp Kabel (určitě se dá stáhnout z jejich webu).


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 09:08
...Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře

 ;D

... a prodlužky pro laiky byste snad vyrábět neměl.

 :)


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 10:40

Zatižitelnost vodičů na 50 Hz by měla být stejná, ať se jedná o drát, nebo lanko.
Průměr se může lišit podle počtu drátků, materiálu atd.
Součet jejich průřezů musí dát ten uváděný celkový, jenom s nepatrnou odchylkou.
Proto se to v tabulkách nerozlišuje.

Max. zatížení se může stanovit ale i nižší, podle způsobu uložení a prostředí.


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.11.2017, 10:59
Přece jen, v ohebném funguje skineffekt více než na pevném jádře

Skineffekt na 50 Hz ?    ;)


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jiří Kubík 27.11.2017, 11:07
Že bychom zrušili  vf lanka?

 :)


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.11.2017, 11:39
Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené.


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.11.2017, 21:14
Rozdíl proudu na povrchu a uprostřed je cca 1%. To se rozpustí v nepřesnosti tvaru a materiálu vodiče. Lanko je navíc výhodnější, skinefekt se tolik neprojevuje jako u plného vodiče. Zvyšovat kvůli tomu o polovinu průřez je hóóódně nadnesené.

Na proudové zatížení vodiče na vliv minimálně 5 základních parametrů.
Dneska, kdy se hraje na tak zvanou vyšší vodivost u mědi a snižují se neúměrně průměry vodičů, brát ještě zřetel na plný vodič a na lanko při výpočtu proudového zatížení....

Podle tabulek na které upozornil kolega Hynek Havliš počítáme již 50 roků bez nějakých problémů. Důležitější jsou další parametry v uložení, kde se proudová zatížitelnost zmenšuje.

Lana a lanka se používají hlavně k vůli lepší ohebnosti....


Název: Re: Ako počítate max prúdové zaťaženie pre ohybné vodiče?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.11.2017, 21:39
Jo, a jěště jedna věc Jene, krásně se s nima zapojuje rozvaděč. Prostě boží práce. ;)