Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: JirkaDavid 22.11.2017, 20:10



Název: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: JirkaDavid 22.11.2017, 20:10
Máme stejnosměrnou síť 110V iT.
Je zálohována ze staničních baterií.
Síť slouží k napájení nouzového osvětlení v případě výpadku sítě, napájení některých zdrojů pro technologii a zároveň k ovládání pohonů v rozvodně 22 kV.
Síť má celkem cca 20 okruhů.

Nyní se máme "někde"  malé zemní spojení. Hlídač izolačního stavu toto spojení ještě nevyhodnotí jako závadu, ale máme strach, že se situace bude zhoršovat. Zkoušeli jsme zařízení které lze vypnout( osvětlení) odpojit, ale spojení stále trvá. Nápájení R22kV vypnout momentálně nelze- je to na odstávku firmy.
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
 
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2017, 22:47
V předpisu pro údržbu zabezpečovacíh o zařízení na železnici existuje nějaký návod jak vyhodnotit izolační stav pouze "měřením napětí".
Mohu vám to najít, ale ale budu v kanceláři až v pátek.


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Miroslav Revús 23.11.2017, 14:15
Ak máte dve sady zberníc, tak sa to dá zistiť postupným prenášaním vývodov na druhú zbernicu (dá sa to aj za prevádzky a bez vypnutia).
Ak máte iba jedny zberne (iba + a -),  tak ma v tejto chvíli nič rozumné nenapadá.


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.11.2017, 14:53
Není v obvodu nějaký analyzátor, který měří proti zemi? Nebo jenom další HIS?


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 23.11.2017, 16:06
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
A jste si zcela jist, že se jedná o závadu? V první řadě bych změřil izolační odpor proti zemi, a až pak něco dále usuzoval.


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.11.2017, 16:27
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V
 Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?

Nejdříve je nutno přesně definovat tuto síť DC v provedení IT.

1) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek  31M1 -DC sít IT
2) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek A.31M2 - DC síť IT ( vyvedený střed M

Pokud je v případě 2),  může být závada ve zdroji


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Jiří Hakl 23.11.2017, 19:56
Sběrnice máme opravdu dvě, takže radu p. Revúse určitě vyzkoušíme.
Další  HIS neexistuje, pouze dva panelové voltmetry na rozvaděči, které jsou jsou na sběrnu "A" a "B"  a lze je přípínat zda měří, + a - mezi sebou, nebo každý pól zvlášť proti zemi.
Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.11.2017, 12:55
... Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.

Takový stav ale tak trochu svádí k myšlence jestli problém není v "měření"
- pokud je to spojeno přes spínač, izolační stav nemůže být rozdílný
- pokud by i na sběrně bylo rozdílné napětí, kde by ten rozdíl vznikl? Na nějakém špatném spoji?


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Miroslav Hlaváč 24.11.2017, 14:25
Máme u nás v práci stejné problémy.
Stenosměrná síť 110V izolovaná od země napájí rozvodny 22kV a několik rozvoden 6kV,dále nouzové osvětlení.
Většinou je to v pořádku, ale někdy nastane zemní spoj,zatím nejlepší způsob hledání je ten že v jednotlivých rozvodnách měřím každý pól proti zemi multimetrem, a tam kde se nejvíce blíží zemi tam to je.
Například: rozvodna 1 40V, 2  35V, 3   20V -ejhle tady to musí být-dá se to někdy najít i na jeden blok rozvodny.Nic lepšího poradit nemohu.Hodně zdaru při hledání aneb jak já říkám:
hledej šmudlo.


Název: Re: Jak najít závadu v síti iT?
Přispěvatel: Miroslav Revús 24.11.2017, 14:38

Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.


Tak skúste všetky vývody preniesť na zberňu "A" a na zberni "B" zmerajte napätie, prípadne ju odpojte a zmerajte izolačný stav.

Samozrejme výkresy zapojenia rozvádzača musia byť prítomné, aby ste vedel čo tam ešte ostalo z výzbroje zapojené a môže ovplyvňovať meranie.