Název: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi? Přispěvatel: Petr Janeček 13.11.2017, 19:15 Narazil jsem při jedné opravě tepelného čerpadla na pískovou filtraci umístěnou cca 1m od hranice venkovního bazénu v šachtě v zemi. Šachta byla uzavřená ocelovým poklopem. Prý s tím revizák neměl problém, ale mě se to zdá jako partyzánština. Jaký je na to váš názor? Název: Re: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi? Přispěvatel: Vít Rotrekl 13.11.2017, 21:21 Narazil jsem při jedné opravě tepelného čerpadla na pískovou filtraci umístěnou cca 1m od hranice venkovního bazénu v šachtě v zemi. Šachta byla uzavřená ocelovým poklopem. Prý s tím revizák neměl problém, ale mě se to zdá jako partyzánština. Jaký je na to váš názor? Nevidím v tom problém, a je to takto běžné. Název: Re: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.11.2017, 21:24 Ano, za dodržení všch požadavků ČSN 33 2000-7-702 ed. 2 je to v pořádku.
Název: Re: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi? Přispěvatel: František Šohajda 14.11.2017, 06:06 Je to zcela běžné i 0,5m od bazénu .. ;)
Výrobci bazénů to mají ve svém návodu! Nic není proti ničemu! Pokud je instalace správně provedena, zejména uzemění!! (dance) Název: Re: Smí být bazénová filtrace vedle bazénu v zemi? Přispěvatel: Hynek Čermák 14.11.2017, 16:20 Dle mého názoru by to mělo být min. 2 metry od bazénu.
do 2m je to zóna 1. Ovšem pokud výrobce uvádí něco jiného pak je to jiná věc. Blíže viz příloha PS dodatek (opět v příloze) Pokud budou splněny podmínky může být filtrace atd. i v zóně 1. Takže ano může to být.......... |