Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Bruthans 07.11.2017, 22:34



Název: Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
Přispěvatel: Jan Bruthans 07.11.2017, 22:34
Pro domácí zálohu uvažuji jednofázový benzínový generátor. V existující elektroinstala ci však nemám jednu "prioritní fázi",  ale důležité okruhy jsou "rozházené" mezi všechny tři fáze.
Nepotřebuji tedy napájet třífázový okruh (to samozřejmě chápu že nejde),  ale jednofázové okruhy, které za normálních okolností (tedy ne na záloze, ale v běžném provozu) jsou napájené různými fázemi.
Stejně tak neuvažuji jakoukoliv formu automatické zálohy a/nebo náběhu agregátu, ale pouze manuální přepnutí, připojení kabelu od agregátu a následně opět vypnutí agregátu a manuální přepnutí.
Samozřejmě že chápu, že není možné připustit zpětnou propagaci záložního napájení přes hlavní jistič objektu.
Tedy, za předpokladu použití vhodných přepínačů, je mnou poptávané řešení možné z hlediska norem a správné praxe? Případně, existuje nějaký jiný důvod, proč je mnou poptávané řešení nevhodné či přímo život ohrožující?


Název: Re: Je možné připojit záložní jednofázový generátor k třífázové instalaci?
Přispěvatel: Viktor Klemon 08.11.2017, 15:45
Teoreticky jedinou technickou prekážkou by bolo pretaženie vodiča N u trojfázových alebo združených obvodov, pretože prúdy v N sa vektorovo neodčítajú, ale jednoducho spočítajú.
Ale záložná centrála by nemala mať taký výkon aby k tomu došlo,
jej nadprúdová ochrana by to mala riešiť. Prípadne takéto okruhy napojiť zo zvláštnej zbernice a u nej napájanie neprepínať. Technicky to je fukčné riešenie,
fázy sa pred prepínačom sietí na strane generátora spoja do jednej.
Pokiaľ je v systéme motor, ten nebude samozrejme fungovať, ale ani sa nepoškodí,
pokiaľ niekto nepripojil stred hviezdy na N. (aj to som už videl:( )
Uzemnenie objektu sa použie pre PE, N sa musí prepínať tiež, je to tiež pracovný vodič.
Chrániče plnia svoju úlohu aj pri chode z centrály.
(tu pripomínam problém kotlov s elektronikou SIT, ktoré vyžadujú N spojený s kostrou
spotrebiča)
Celé to ale vyžaduje profesionálne prevedenie rozvádzača, pripojenia centrály a splnenie podmienok na napájanie rozvádzača z viacerých zdrojov.

Pozor tiež na špičky napätia pri odlahčení centrály, tzn. vypnutie väčšieho spotrebiča.
Môžu byť u jednoduchých strojov dosť veľké a teda pre elektroniku nebezpečné.