Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Miroslav Revús 06.11.2017, 14:31



Název: Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 06.11.2017, 14:31
Je možné použiť CUI vodič ako časť zvodu na terase domu? Potrebujem zviesť zvod okolo terasy, avšak nemôžem zaručiť, že počas búrky sa tam nebude nachádzať nik.

Ak nie, viete mi poradiť iné riešenie?


Název: Re: Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.11.2017, 19:20
Ano na toto CUI je, HH, ale bude tvrdit, že HVIčko bude lepší.


Název: Re: Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 06.11.2017, 19:38
To je síce možné, avšak na HVI je treba absolvovať školenie a musí sa objednať "na chlp" presne.
Doplňujúca otázka: Smie sa CUI skracovať na spodnom konci?


Název: Re: Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.11.2017, 19:41
Školení je pravda, na chlp přesně není už nějakou dobu pravda.

Vzhledem k tomu, že v návodu je "striptejzák",  tak lze.  :)

http://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3962/11368/eba/68229/1482_DE_GB_0514_068229_CUI-Leitung.pdf

Ale pozor CUI je určen  na první 3,5 nebo 5m od zemnící soustavy (vyrovnání potenciálu),  pro "s" do 17,5cm než se začne tvořit plazivý výboj. Tak jak to máš nakresleno ti to nemusí vyjít


Název: Re: Môžem použiť CUI vodič na terase domu?
Přispěvatel: Miroslav Revús 06.11.2017, 22:15


Ale pozor CUI je určen  na první 3,5 nebo 5m od zemnící soustavy (vyrovnání potenciálu),  pro "s" do 17,5cm než se začne tvořit plazivý výboj. Tak jak to máš nakresleno ti to nemusí vyjít

A to som presne nevedel.
Takže buď vyhotovím na úrovni terasovej podlahy potenciálové vyrovnanie alebo bude ochrana káblom CUI iba do výšky cca 2m nad terasou (max dĺžka kábla je 5m).
No je to lepšie ako drôtom do oka, ale 6m CUI vodiča by ma potešilo viac. :)
Ale keď sa nedá, tak sa nedá.  ;)

.  za nasmerovanie a za ujasnenie riešenia.